> Про КТСБ и проект, Про КТСБ и проект
Febere
сообщение 22.4.2017, 23:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122



Здравствуйте.
1) Подскажите где можно прочитать про требования к установке КТСБ?
Требования к месту установки (до, после, насколько далеко от расходомера, навстречу/параллельно/перпендикулярно потоку).
Как устанавливать на вертикальных участках.

2) Подскажите, есть ТУ, где КТСБ установлен прям на переходе от Ду50 к Ду80 (длина участка 4см, на которые вварена гильза под КТСБ) это не является нарушением?

3) Может ли потребитель сам разработать проект на установку теплосчетчика? Или все таки нужна лицензия на данный вид работ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 24.4.2017, 8:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Здравствуйте!
КТСБ - это комплект термометров сопротивления фирмы "Поинт"? Тогда заходите на сайт в раздел комплектов КТС-Б и в технической документации есть руководство по эксплуатации, где в конце указаны рекомендуемые способы установки. Плюс к этому открываете "ГОСТ Р ЕН 1434-2-2011 Теплосчетчики. Часть 2. Требования к конструкции" - там прописаны моменты по установке термодатчиков (глубина погружения, диаметр трубопровода). Плюс к этому открываете Правила коммерческого учета (№1034) и методику осуществления коммерческого учета (№99).
Руководствуясь ГОСТом и рекомендациями производителя решаете, является ли нарушением установка термодатчика в переходе.
3) Для разработки рабочей (проектной) документации организация всё же должна иметь лицензию по данным видам работ (СРО)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aressius
сообщение 26.4.2017, 21:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.10.2011
Пользователь №: 123930



В перход врезать нельзя, а вот в отвод если поток в термопару можно, поводу наклона только фудим с в мосэнерго голову и делал всем. Сейчас термухи есть по 30 мм. А раньше 133 Только. были вот и приходилось делать уклон против потока.

если будете ставить уутэ на ком учёт и согласовывать. Проект , то теплоснабжающая организация потребует лизензию

Сообщение отредактировал Aressius - 26.4.2017, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Febere
сообщение 27.4.2017, 23:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122



Цитата(Aressius @ 26.4.2017, 21:49) *
В перход врезать нельзя, а вот в отвод если поток в термопару можно, поводу наклона только фудим с в мосэнерго голову и делал всем. Сейчас термухи есть по 30 мм. А раньше 133 Только. были вот и приходилось делать уклон против потока.

если будете ставить уутэ на ком учёт и согласовывать. Проект , то теплоснабжающая организация потребует лизензию



А не подскажите по поводу расстояния после ПР? Читал что 3хДу, но как-то это условно.
"только фудим с в мосэнерго голову и делал всем" - извините, не совсем понял эту часть предложения.

Как я понял по ГОСТу, то при Ду<=50 ставим навстречу потоку. При Ду>65 ставим перпендикулярно потоку. Это как раз про то, о чем Вы написали, проблема с длиной КТС-Б. В принципе это понятно.

Ни в инструкции по эксплуатации теплосчетчика (МКТС), так и в самих паспортах КТС-Б нет информации где их ставить.
В 1034 постановлении только один пункт (21) про то, где ставить ПТ, но опять же, не оговорено расстояние, как и не оговорены прямые участки до и после ПТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 28.4.2017, 8:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Цитата
А не подскажите по поводу расстояния после ПР? Читал что 3хДу, но как-то это условно.
"только фудим с в мосэнерго голову и делал всем" - извините, не совсем понял эту часть предложения.

Как я понял по ГОСТу, то при Ду<=50 ставим навстречу потоку. При Ду>65 ставим перпендикулярно потоку. Это как раз про то, о чем Вы написали, проблема с длиной КТС-Б. В принципе это понятно.

Ни в инструкции по эксплуатации теплосчетчика (МКТС), так и в самих паспортах КТС-Б нет информации где их ставить.
В 1034 постановлении только один пункт (21) про то, где ставить ПТ, но опять же, не оговорено расстояние, как и не оговорены прямые участки до и после ПТ.

Требуемые расстояния между установкой датчиков расхода и температуры оговариваются в руководстве по монтажу датчиков расхода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Febere
сообщение 28.4.2017, 11:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122



Цитата(Mixaler @ 28.4.2017, 8:01) *
Требуемые расстояния между установкой датчиков расхода и температуры оговариваются в руководстве по монтажу датчиков расхода

Руководство по монтажу датчиков расхода. Нет.

Сообщение отредактировал elena - 17.8.2017, 16:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 28.4.2017, 12:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Цитата
Руководство по монтажу датчиков расхода. Нет.

Ну хорошо, отдельного руководства нет, но в этом руководстве целиком на теплосчетчик есть раздел "5.3 установка измерительных модулей", где указаны требования к прямолинейным участкам расходомеров:
"ИМ с преобразователем расхода необходимо устанавливать так, чтобы длина прямых участков трубопровода составляла не менее 3 Ду до входного фланца ИМ и не менее 1 Ду после его выходного фланца".
или раздел 4.2 "условия эксплуатации" - "Длина прямолинейных участков трубопровода без местных гидравлических сопротивлений (трубопроводная арматура и др. устройства) до преобразователя расхода, не менее: 3 Ду. Длина прямолинейных участков трубопровода без местных гидравлических сопротивлений после преобразователя расхода, не менее: 1 Ду".
Таким образом, расстояние от оси установки термодатчика до первого сварного шва прямолинейного участка (или перехода) по ходу движения теплоносителя должно составлять не менее 3 Ду. Если же термодатчик установлен после расходомера, тогда соответственно необходимо выдержать не менее 1 Ду прямолинейный участок после расходомера, затем переход (если необходимо) и термодатчик.
Причем не забудьте выдержать необходимое расстояние между сварными швами (это по поводу расстояния между термодатчиком и переходом)

Сообщение отредактировал Mixaler - 28.4.2017, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Febere
сообщение 1.5.2017, 21:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122



Цитата(Mixaler @ 28.4.2017, 12:47) *
Причем не забудьте выдержать необходимое расстояние между сварными швами (это по поводу расстояния между термодатчиком и переходом)


Благодарю за консультацию.
Хорошо, и каково это расстояние? Где можно прочитать требование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 2.5.2017, 7:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



В настоящее время это уже не требование, так как ПБ 10-573-03 (Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды), в которых в разделе 2.3 прописывались эти требования отменили!.
Но Вы всё же можете применять эти указания как рекомендательные, так как в новых правилах эти требования не прописаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения