l.kikin
сообщение 20.9.2018, 10:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.2.2008
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 15771



Здравствуйте!

Есть два настенных конденсационных котла по 34 кВт каждый. Один работает на отопление (80/60), второй - на ГВС (60/50). Нет ли в таком случае препятствий для объединения их дымохода в один, как при каскадной схеме работы? Не смог найти подтверждения в Интернет. Кто-то так делал, скажите пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l.kikin
сообщение 25.9.2018, 14:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.2.2008
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 15771



Неужели никто не знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.9.2018, 14:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Какое влияние на дымоход имеет нагрузка котлов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nidermayer
сообщение 25.9.2018, 15:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575



По данному вопросу все очень просто: если котлы одного производителя - нужно смотреть по данным изготовителя (например для BUDERUS и VIESSMANN есть рекомендации, где по типу котлов есть диаметры с максимальной длиной данных диаметров). Если нет таких данных - согласовывать с изготовителем решение по устройству общего дымохода с общей дымовой трубой. Если не согласовывает изготовитель - то выводить отдельные дымовые трубы, т.к. настенные конденсационные котлы имеют встроенный вентилятор и в зависимости от нагрузки этот вентилятор будет создавать разное избыточное давление в газоходе, ввиду чего нежелательно выполнять общий газоход в данном случае.

ВОт что пишет наш СНиП в РБ:

изм. 10:
Отвод продуктов сгорания от котлоагрегатов следует предусматривать от каждого котлоагрегата по обособленной дымовой трубе.

Допускается предусматривать подключение нескольких котлов по каскадной схеме
(по СТБ EN 13384-2) к одному горизонтальному присоединительному дымоотводу только на одном
этаже с последующим присоединением его к коллективной дымовой трубе, если это предусмотрено
рекомендациями завода-изготовителя отопительных котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:54