Цитата(Narsilion01 @ 21.11.2017, 11:37)
Подключение 3\4 у установки, заужать ничего не планировал, скорость движения воды обеспечивается достаточная в трубах. К калориферам из ИТП планирую вестись так же 3\4.
Или что Вы имели в виду "заужать"?
Подключение 3/4 и подводка 3/4 - это еще не факт того что вы не заужаете.
Чаще всего подводка идет +1 или +2 типоразмера. ( зависит от конкретных условий).
Но в принципе при ваших расстояниях думаю катастрофы не будет.
Я бы все таки под изоляцию дополнительно засунул "греющий" кабель - мало ли что.
А еще лучше вынес бы водяной нагреватель в теплое помещение.