> Варианты установки узла смешения
Narsilion01
сообщение 21.11.2017, 11:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093



Здравствуйте уважаемые специалисты!

Вопрос заключается в следующем;
На кровле стоит ПВУ, к ней необходимо подвести воду для калорифера.
Рядом с ПВУ тех.этаж на расстоянии 1.5м.

Могу ли я поставить узел смешения на тех.этаже, и протяженность трубопроводов до калорифера составит ~ 5м. Будет ли это проблемой для регулирования?
Либо правильнее сделать ящик из железа непосредственно рядом с ПВУ? И не будет ли в таком случае узлу смешения плохо, в виду низких температур зимой?(Разумеется всё изолируется)
Варианты с гликолем не подходят.

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.11.2017, 11:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Можно.
Главное не "заузить" трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Narsilion01
сообщение 21.11.2017, 11:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093



Подключение 3\4 у установки, заужать ничего не планировал, скорость движения воды обеспечивается достаточная в трубах. К калориферам из ИТП планирую вестись так же 3\4.
Или что Вы имели в виду "заужать"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.11.2017, 15:28
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



замерзнет вода и причин может быть множество
например сдох насос, привод клапана, рубанулась установка и т.п.
я бы советовал теплый ящик с эл. нагревом, трубы с тех этажа сразу в ящик
+ байпас цирк насоса с обратным клапаном
+ привод клапана с возвратной пружиной на подъем штока
+ если в итп на вентиляцию схема присоединения зависимая, то насос обозвать подкачивающим и под этой эгидой ставить его байпас с ОК
с рег клапаном поступить также
короче постараться при любых раскладах обеспечить прямоток на теплообменник
и плевать на обратку итп - это защита и нештатная ситуация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.11.2017, 15:42
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



+1 за то что вода замерзнет обязательно.
хотя бы вокруг узла на кровле постройте легкую конструкцию из сендвича со своим отоплением.
последние пару лет приточки без гликоля даже не предлагаем, а если клиент упирается, то делаем максимальный дисконт лишь бы он был. все равно в итоге это выгодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.11.2017, 17:21
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Narsilion01 @ 21.11.2017, 10:18) *
Могу ли я поставить узел смешения на тех.этаже, и протяженность трубопроводов до калорифера составит ~ 5м. Будет ли это проблемой для регулирования?

Можно поставить, проблемой для регулирования не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 21.11.2017, 17:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Ящег даже теплый не спасет. Рубанулось электричество и все, приплыли. Мове тон размещать приточки с водой на кровле, сделать промежуточный контур на гликоле на такие мощности в разы безопаснее и не намного дороже. Паяный ТО и насос с постоянной циркуляцией - цена 5 копеек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.11.2017, 17:30
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(v-david @ 21.11.2017, 17:21) *
Ящег даже теплый не спасет.

Поэтому все предыдущие меры обеспечат проток теплоносителя, а тёплый ящик нужон для умников с идеями энергосбережения и выключения агрегата скажем на ночь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 21.11.2017, 19:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Narsilion01 @ 21.11.2017, 11:37) *
Подключение 3\4 у установки, заужать ничего не планировал, скорость движения воды обеспечивается достаточная в трубах. К калориферам из ИТП планирую вестись так же 3\4.
Или что Вы имели в виду "заужать"?


Подключение 3/4 и подводка 3/4 - это еще не факт того что вы не заужаете.
Чаще всего подводка идет +1 или +2 типоразмера. ( зависит от конкретных условий).
Но в принципе при ваших расстояниях думаю катастрофы не будет.

Я бы все таки под изоляцию дополнительно засунул "греющий" кабель - мало ли что.

А еще лучше вынес бы водяной нагреватель в теплое помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Narsilion01
сообщение 22.11.2017, 11:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093



Схема запитки калорифера зависимая, поэтому даже если насос встанет, то вода же будет просто циркулировать и ничего не замерзнет.
Если длина на регулирование не повлияет, то сам узел смешения поставлю на тех.этаже отапливаемом, а сами подводы к калориферу пойдут по улице эти 5 метров.
Не совсем понимаю почему замерзнуть должно оО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.11.2017, 12:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Не совсем понимаю почему замерзнуть должно оО

Все зависит от схемы обвязки и наличии байпасов через регулирующие органы и насос.
При пропадании электричества шток клапана может перекрыть пропуск теплоносителя через себя. Отключенный насос будет выступать сопротивлением движению теплоносителя.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 22.11.2017, 13:01
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Narsilion01 @ 22.11.2017, 9:28) *
Не совсем понимаю почему замерзнуть должно оО

Воду закроет слесарь случайно или намеренно, насос или привод сломается, электричество отключат, мало ли что. Одноразовая конструкция.

Сообщение отредактировал Blade runner - 22.11.2017, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения