Цитата(selin @ 16.3.2018, 6:10)
Вы имеете ввиду что когда считаем нагрузку на ГВС для получения ТУ, по нескольким домам ее надо считать по среднечасовому расходу а не по максимальному?
нет. перечтите внимательней вышенаписаное. и не путайте методики расчета нагрузок по сп внутрянки и сп наружки.
И, кстати, ТУ выдаются на макс. часовые нагрузки.
в расчет тепловой сети берется расход по гвс среднечасовой + отопление и потом еще стоит сверить с летним расходом.
а вот в договор теплоснабжения уже идет среднечасовая нагрузка
для взаиморасчетов в период "неработы" УУТЭ, хотя у нас и макс. часовая тоже упоминается там. но первоосновой таки макс. часовые нагрузки.