> Регулирование температуры теплоносителя., Регулирование t1 от tн
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 8:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



Добрый день! прошу помочь разобраться в следующем вопросе. Имеется построенный спортивный комплекс с источником теплоснабжения-котельная микрорайона (ей лет 30 если не больше).Из ТУ:температура теплоносителя-согласно температурного графика 95-70. Метод регулирования отпуска тепловой энергии: качественное по температурному графику. при пуске тепла возникли проблемы. в здании отсутствует регулятор температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха. технадзор ссылаясь на п.6.1.2 СНиП 41-01-2003 говорит принимать не буду, делайте регулирование. а что регулировать если из котельной температура воды идет уже по температурному графику? как подмешивать воду если насос на перемычке (при установке регулятора РТ 2010) получается с нулевым расходом? Расход тепловой энергии на теплоснабжение - 842890Вт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 28.9.2011, 9:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



в условиях на подключение какая температура прописана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 9:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



согласно температурного графика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2011, 9:50
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49524
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 9:58) *
Добрый день! прошу помочь разобраться в следующем вопросе. Имеется построенный спортивный комплекс с источником теплоснабжения-котельная микрорайона (ей лет 30 если не больше).Из ТУ:температура теплоносителя-согласно температурного графика 95-70. Метод регулирования отпуска тепловой энергии: качественное по температурному графику. при пуске тепла возникли проблемы. в здании отсутствует регулятор температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха. технадзор ссылаясь на п.6.1.2 СНиП 41-01-2003 говорит принимать не буду, делайте регулирование. а что регулировать если из котельной температура воды идет уже по температурному графику? как подмешивать воду если насос на перемычке (при установке регулятора РТ 2010) получается с нулевым расходом? Расход тепловой энергии на теплоснабжение - 842890Вт
Покажите режимную карту источника, или справку какую, в которой сказано, что на источнике применяется центральное качественное регулирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 10:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



Вот технические условия, выданнные перед началом проектирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 10:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



Прикрепленный файл  1.JPG ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 306
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 28.9.2011, 10:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



с таким графиком поставить насос на обратке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 10:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



технадзор требует регулирование теплоносителя по температуре наружного воздуха. Там больщо перепад по высоте (геодезический) комплекс относительно котельной находится ниже. на подаче стоит регулятор давления после себя AVD (Danfoss) понижает давление, а на обратке насос, что бы эту воду вернуть в котельную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 28.9.2011, 10:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



а для чего вообще что-то подмешивать с таким графиком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 28.9.2011, 11:05
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(shadow @ 28.9.2011, 11:59) *
а для чего вообще что-то подмешивать с таким графиком?

А модно это щас - подмешивать. Сразу себя специалистом чувствуешь. Опять же, слово-то какое: Технадзор dont.gif РРРРРррррррРРРРрррр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 11:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



я технадзору указываю на тех условия и здравый смысл, а он мне п.6.1.2 СНиП 41-01-2003 и что с ним делать! не дает разрешение на пуск тепла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2011, 11:11
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49524
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 12:08) *
я технадзору указываю на тех условия и здравый смысл, а он мне п.6.1.2 СНиП 41-01-2003 и что с ним делать! не дает разрешение на пуск тепла
Наплодит дураков мать-земля Русская... Пишите официальное письмо с требованием дать разъяснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 28.9.2011, 11:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Котельная топит не по отопительному графику, а будет топить как захочет!!! Допустим надо давать 70, она даст 80 в течении 5 дней, тогда что? Как регулировать будете? Бежать в котельную и кулаком стучать, а они вам график по сжиганию газа покажут и скажут , что не хотят платить штрафы за вылаз за границы по сжиганию кол-во газа, утвержденному за неделю или месяц вперед (Россия ее мат с ПУМУ)...

Сообщение отредактировал alexius_sev - 28.9.2011, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2011, 11:18
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49524
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(alexius_sev @ 28.9.2011, 12:13) *
Котельная топит не по отопительному графику, а будет топить как захочет!!!
Техусловия гласят, что по графику, а это документик очень суръёзный.

Автор, а Вам справку о соответствии техусловиям в ЭСО дали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 12:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



прошу прощения, о соответствии чего и чему? о соответствии тому что они обязуются выполнять условия по качественному регулированию теплоносителя? так техусловия являются документом это подтверждающим. если мне дадут справку что это меняет? я покажу технадзору тоже самое что и в техусловиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2011, 12:58
Сообщение #16


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49524
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 13:42) *
прошу прощения, о соответствии чего и чему?
Справку соответствия монтажа техничесим условиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 13:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



и что даст эта справка? все соответствует. как эта справка может убедить технадзора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 28.9.2011, 13:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Техусловия - не такой уж строгий документ. Точнее, он строгий для потребителя. А поставщик тепла часто указывает температурный график, умалчивая об изломах, которые обычно есть. Думаю, если собрать все бумаги, то требование можно обойти. Пример такого регулирования - "Петербургтеплоэнерго" и микрорайон Славянка (СПб). Котельная топит по внутреннему температурному графику, и регулирование не нужно. Но! Котельная - новая и микрорайон - новый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 28.9.2011, 13:12
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Цитата(HeatServ @ 28.9.2011, 13:58) *
Справку соответствия монтажа техничесим условиям.

???
Проверяется соответствие монтажа проекту и соответствие проекта техническим условиям. Если первое соблюдено, то в любом случае монтажная организация не виновата. Должен быть проект, и его кто-то утвердил. По идее, это означает, что теплоснабжающая организация и потребитель договорились о порядке отпуска-потребления тепла, а дело Технадзора - в контроле безопасности. Датчик наружной температуры не должен быть их делом, их работа - удостовериться, что при любых неаварийных режимах отопления температура в СО не превысит максимальную по температурному графику.

Сообщение отредактировал trollercon - 28.9.2011, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 28.9.2011, 13:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519





Век воли не видать. Гребаный (то бишь, белый и пушистый) Т...ррррррррррр, просто требует с Вас бабло.
Однако, крепко ухватил. А куда деваться, др. поставщиков тепла нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2011, 13:28
Сообщение #21


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49524
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(trollercon @ 28.9.2011, 14:12) *
Проверяется соответствие монтажа проекту и соответствие проекта техническим условиям. Если первое соблюдено, то в любом случае монтажная организация не виновата. Должен быть проект, и его кто-то утвердил. По идее, это означает, что теплоснабжающая организация и потребитель договорились о порядке отпуска-потребления тепла, а дело Технадзора - в контроле безопасности. Датчик наружной температуры не должен быть их делом, их работа - удостовериться, что при любых неаварийных режимах отопления температура в СО не превысит максимальную по температурному графику.
Ну, да, как-то так. Тогда что порекомендуете? Дать денег?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 28.9.2011, 13:29
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 9:58) *
Добрый день! прошу помочь разобраться в следующем вопросе. Имеется построенный спортивный комплекс с источником теплоснабжения-котельная микрорайона (ей лет 30 если не больше).Из ТУ:температура теплоносителя-согласно температурного графика 95-70. Метод регулирования отпуска тепловой энергии: качественное по температурному графику. при пуске тепла возникли проблемы. в здании отсутствует регулятор температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха. технадзор ссылаясь на п.6.1.2 СНиП 41-01-2003 говорит принимать не буду, делайте регулирование. а что регулировать если из котельной температура воды идет уже по температурному графику? как подмешивать воду если насос на перемычке (при установке регулятора РТ 2010) получается с нулевым расходом? Расход тепловой энергии на теплоснабжение - 842890Вт

1. Внимательно сравнить внутренний температурный график и температурный график теплосети.
2. Если он одинаковый (95/70, а не, например, 90/70 - внутренний), то по делу в регулировании нет необходимости, и за советом, как быть с технадзором для начала лучше обратиться к проектировщику - спросить, как они обошли СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2011, 13:31
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49524
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.

В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

Автор, а у Вас там система из чего сделана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 13:33
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



Цитата(trollercon @ 28.9.2011, 14:07) *
Думаю, если собрать все бумаги, то требование можно обойти.


а какие документы? можете перечень подсказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z_M_M
сообщение 28.9.2011, 13:40
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013



я то и являюсь проектировщиком. честно сказать про пункт о регулировании t1 от tн как то и забыл.((( но там рядом с комплексом есть гостиница для спортсменов, где я попытался подобрать смесительный насос, он получился с нулевым расходом. так как в теплосети 95-70 и в системе отопления 95-70. а СО у меня из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. а регулирование в таком случае считаю бредом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2011, 13:50
Сообщение #26


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49524
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 14:40) *
а СО у меня из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. а регулирование в таком случае считаю бредом.
Товарищ ИМХО всё же хочет денег, пункт как нельзя этому способствует, поскольку регулирование в ИТП при регулировании на источнике с точки зрения классического подхода является именно бредом. А с точки зрения практики регулирование конечно же нужно, есть транспортная задержка, есть несоблюдение графика, перетопы всякие сезонные... Доводка теплоносителя в ИТП вообще говоря нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 28.9.2011, 14:01
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 14:40) *
я то и являюсь проектировщиком.

А тогда совета лучше поискать у проектировщиков. Мой незамыленный взгляд, глядя на соответствующий пункт СНиП не видит, что система погодного регулирования обязательно должна быть расположена в теплоцентре. Но... "Мы в России, брат." По сути, конечно, вопрос нужности зависит от того, сколько потребителей висит на котельной, и какую долю тепла берёт ваш объект. Бывает же котельная на один дом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 28.9.2011, 14:04
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 14:40) *
я то и являюсь проектировщиком. честно сказать про пункт о регулировании t1 от tн как то и забыл.((( но там рядом с комплексом есть гостиница для спортсменов, где я попытался подобрать смесительный насос, он получился с нулевым расходом. так как в теплосети 95-70 и в системе отопления 95-70. а СО у меня из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. а регулирование в таком случае считаю бредом.

Послушайте. Вы проектируете СО на заданный график для расчетной температуры наружного воздуха.
Котельная кочегарит. Оттепель. Если на котельной не происходит снижение графика, то у Вас - перетоп и перерасход. Вот для этого и нужен узел управления по наружной температуре. И насос подбирается не на температуры, а, в зависимости от схемы, по требуемому циркуляционному давлению и расходу теплоносителя. Подбирается и управляющий клапан. Как-то так.
Я не говорю уж о переходном периоде.
Правильный у Вас надзор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 28.9.2011, 14:10
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(HeatServ @ 28.9.2011, 14:50) *
... поскольку регулирование в ИТП Доводка теплоносителя в ИТП вообще говоря нужна.


А разве в стартпосте и далее, Атором упоминалось об ИТП.

Сообщение отредактировал vadim999 - 28.9.2011, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 28.9.2011, 14:15
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Речь идет о требовании устройства АУУТП - автоматизированном узле управления теплопунктом.
Есть ИТП, нет ИТП, как только появляется АУУТП - появляется ТП smile.gif
Вот такая белиберда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2024, 5:45