Регулирование температуры теплоносителя., Регулирование t1 от tн |
|
|
|
28.9.2011, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013
|
Добрый день! прошу помочь разобраться в следующем вопросе. Имеется построенный спортивный комплекс с источником теплоснабжения-котельная микрорайона (ей лет 30 если не больше).Из ТУ:температура теплоносителя-согласно температурного графика 95-70. Метод регулирования отпуска тепловой энергии: качественное по температурному графику. при пуске тепла возникли проблемы. в здании отсутствует регулятор температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха. технадзор ссылаясь на п.6.1.2 СНиП 41-01-2003 говорит принимать не буду, делайте регулирование. а что регулировать если из котельной температура воды идет уже по температурному графику? как подмешивать воду если насос на перемычке (при установке регулятора РТ 2010) получается с нулевым расходом? Расход тепловой энергии на теплоснабжение - 842890Вт
|
|
|
|
|
28.9.2011, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559
|
в условиях на подключение какая температура прописана?
|
|
|
|
|
28.9.2011, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013
|
согласно температурного графика
|
|
|
|
|
28.9.2011, 9:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49524
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 9:58) Добрый день! прошу помочь разобраться в следующем вопросе. Имеется построенный спортивный комплекс с источником теплоснабжения-котельная микрорайона (ей лет 30 если не больше).Из ТУ:температура теплоносителя-согласно температурного графика 95-70. Метод регулирования отпуска тепловой энергии: качественное по температурному графику. при пуске тепла возникли проблемы. в здании отсутствует регулятор температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха. технадзор ссылаясь на п.6.1.2 СНиП 41-01-2003 говорит принимать не буду, делайте регулирование. а что регулировать если из котельной температура воды идет уже по температурному графику? как подмешивать воду если насос на перемычке (при установке регулятора РТ 2010) получается с нулевым расходом? Расход тепловой энергии на теплоснабжение - 842890Вт Покажите режимную карту источника, или справку какую, в которой сказано, что на источнике применяется центральное качественное регулирование.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013
|
Вот технические условия, выданнные перед началом проектирования
|
|
|
|
|
28.9.2011, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013
|
1.JPG ( 1,42 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 306
|
|
|
|
|
28.9.2011, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559
|
с таким графиком поставить насос на обратке...
|
|
|
|
|
28.9.2011, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013
|
технадзор требует регулирование теплоносителя по температуре наружного воздуха. Там больщо перепад по высоте (геодезический) комплекс относительно котельной находится ниже. на подаче стоит регулятор давления после себя AVD (Danfoss) понижает давление, а на обратке насос, что бы эту воду вернуть в котельную.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
|
а для чего вообще что-то подмешивать с таким графиком?
|
|
|
|
|
28.9.2011, 11:05
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(shadow @ 28.9.2011, 11:59) а для чего вообще что-то подмешивать с таким графиком? А модно это щас - подмешивать. Сразу себя специалистом чувствуешь. Опять же, слово-то какое: Технадзор РРРРРррррррРРРРрррр
|
|
|
|
|
28.9.2011, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013
|
я технадзору указываю на тех условия и здравый смысл, а он мне п.6.1.2 СНиП 41-01-2003 и что с ним делать! не дает разрешение на пуск тепла
|
|
|
|
|
28.9.2011, 11:11
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49524
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 12:08) я технадзору указываю на тех условия и здравый смысл, а он мне п.6.1.2 СНиП 41-01-2003 и что с ним делать! не дает разрешение на пуск тепла Наплодит дураков мать-земля Русская... Пишите официальное письмо с требованием дать разъяснения.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559
|
Котельная топит не по отопительному графику, а будет топить как захочет!!! Допустим надо давать 70, она даст 80 в течении 5 дней, тогда что? Как регулировать будете? Бежать в котельную и кулаком стучать, а они вам график по сжиганию газа покажут и скажут , что не хотят платить штрафы за вылаз за границы по сжиганию кол-во газа, утвержденному за неделю или месяц вперед (Россия ее мат с ПУМУ)...
Сообщение отредактировал alexius_sev - 28.9.2011, 11:14
|
|
|
|
|
28.9.2011, 11:18
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49524
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(alexius_sev @ 28.9.2011, 12:13) Котельная топит не по отопительному графику, а будет топить как захочет!!! Техусловия гласят, что по графику, а это документик очень суръёзный. Автор, а Вам справку о соответствии техусловиям в ЭСО дали?
|
|
|
|
|
28.9.2011, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013
|
прошу прощения, о соответствии чего и чему? о соответствии тому что они обязуются выполнять условия по качественному регулированию теплоносителя? так техусловия являются документом это подтверждающим. если мне дадут справку что это меняет? я покажу технадзору тоже самое что и в техусловиях.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 12:58
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49524
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 13:42) прошу прощения, о соответствии чего и чему? Справку соответствия монтажа техничесим условиям.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013
|
и что даст эта справка? все соответствует. как эта справка может убедить технадзора?
|
|
|
|
|
28.9.2011, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434
|
Техусловия - не такой уж строгий документ. Точнее, он строгий для потребителя. А поставщик тепла часто указывает температурный график, умалчивая об изломах, которые обычно есть. Думаю, если собрать все бумаги, то требование можно обойти. Пример такого регулирования - "Петербургтеплоэнерго" и микрорайон Славянка (СПб). Котельная топит по внутреннему температурному графику, и регулирование не нужно. Но! Котельная - новая и микрорайон - новый.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434
|
Цитата(HeatServ @ 28.9.2011, 13:58) Справку соответствия монтажа техничесим условиям. ??? Проверяется соответствие монтажа проекту и соответствие проекта техническим условиям. Если первое соблюдено, то в любом случае монтажная организация не виновата. Должен быть проект, и его кто-то утвердил. По идее, это означает, что теплоснабжающая организация и потребитель договорились о порядке отпуска-потребления тепла, а дело Технадзора - в контроле безопасности. Датчик наружной температуры не должен быть их делом, их работа - удостовериться, что при любых неаварийных режимах отопления температура в СО не превысит максимальную по температурному графику.
Сообщение отредактировал trollercon - 28.9.2011, 13:23
|
|
|
|
|
28.9.2011, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519
|
Век воли не видать. Гребаный (то бишь, белый и пушистый) Т...ррррррррррр, просто требует с Вас бабло. Однако, крепко ухватил. А куда деваться, др. поставщиков тепла нету.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 13:28
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49524
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(trollercon @ 28.9.2011, 14:12) Проверяется соответствие монтажа проекту и соответствие проекта техническим условиям. Если первое соблюдено, то в любом случае монтажная организация не виновата. Должен быть проект, и его кто-то утвердил. По идее, это означает, что теплоснабжающая организация и потребитель договорились о порядке отпуска-потребления тепла, а дело Технадзора - в контроле безопасности. Датчик наружной температуры не должен быть их делом, их работа - удостовериться, что при любых неаварийных режимах отопления температура в СО не превысит максимальную по температурному графику. Ну, да, как-то так. Тогда что порекомендуете? Дать денег?
|
|
|
|
|
28.9.2011, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434
|
Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 9:58) Добрый день! прошу помочь разобраться в следующем вопросе. Имеется построенный спортивный комплекс с источником теплоснабжения-котельная микрорайона (ей лет 30 если не больше).Из ТУ:температура теплоносителя-согласно температурного графика 95-70. Метод регулирования отпуска тепловой энергии: качественное по температурному графику. при пуске тепла возникли проблемы. в здании отсутствует регулятор температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха. технадзор ссылаясь на п.6.1.2 СНиП 41-01-2003 говорит принимать не буду, делайте регулирование. а что регулировать если из котельной температура воды идет уже по температурному графику? как подмешивать воду если насос на перемычке (при установке регулятора РТ 2010) получается с нулевым расходом? Расход тепловой энергии на теплоснабжение - 842890Вт 1. Внимательно сравнить внутренний температурный график и температурный график теплосети. 2. Если он одинаковый (95/70, а не, например, 90/70 - внутренний), то по делу в регулировании нет необходимости, и за советом, как быть с технадзором для начала лучше обратиться к проектировщику - спросить, как они обошли СНиП.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 13:31
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49524
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
Автор, а у Вас там система из чего сделана?
|
|
|
|
|
28.9.2011, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013
|
Цитата(trollercon @ 28.9.2011, 14:07) Думаю, если собрать все бумаги, то требование можно обойти. а какие документы? можете перечень подсказать?
|
|
|
|
|
28.9.2011, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63013
|
я то и являюсь проектировщиком. честно сказать про пункт о регулировании t1 от tн как то и забыл.((( но там рядом с комплексом есть гостиница для спортсменов, где я попытался подобрать смесительный насос, он получился с нулевым расходом. так как в теплосети 95-70 и в системе отопления 95-70. а СО у меня из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. а регулирование в таком случае считаю бредом.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 13:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49524
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 14:40) а СО у меня из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. а регулирование в таком случае считаю бредом. Товарищ ИМХО всё же хочет денег, пункт как нельзя этому способствует, поскольку регулирование в ИТП при регулировании на источнике с точки зрения классического подхода является именно бредом. А с точки зрения практики регулирование конечно же нужно, есть транспортная задержка, есть несоблюдение графика, перетопы всякие сезонные... Доводка теплоносителя в ИТП вообще говоря нужна.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434
|
Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 14:40) я то и являюсь проектировщиком. А тогда совета лучше поискать у проектировщиков. Мой незамыленный взгляд, глядя на соответствующий пункт СНиП не видит, что система погодного регулирования обязательно должна быть расположена в теплоцентре. Но... "Мы в России, брат." По сути, конечно, вопрос нужности зависит от того, сколько потребителей висит на котельной, и какую долю тепла берёт ваш объект. Бывает же котельная на один дом.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(Z_M_M @ 28.9.2011, 14:40) я то и являюсь проектировщиком. честно сказать про пункт о регулировании t1 от tн как то и забыл.((( но там рядом с комплексом есть гостиница для спортсменов, где я попытался подобрать смесительный насос, он получился с нулевым расходом. так как в теплосети 95-70 и в системе отопления 95-70. а СО у меня из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. а регулирование в таком случае считаю бредом. Послушайте. Вы проектируете СО на заданный график для расчетной температуры наружного воздуха. Котельная кочегарит. Оттепель. Если на котельной не происходит снижение графика, то у Вас - перетоп и перерасход. Вот для этого и нужен узел управления по наружной температуре. И насос подбирается не на температуры, а, в зависимости от схемы, по требуемому циркуляционному давлению и расходу теплоносителя. Подбирается и управляющий клапан. Как-то так. Я не говорю уж о переходном периоде. Правильный у Вас надзор.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519
|
Цитата(HeatServ @ 28.9.2011, 14:50) ... поскольку регулирование в ИТП Доводка теплоносителя в ИТП вообще говоря нужна. А разве в стартпосте и далее, Атором упоминалось об ИТП.
Сообщение отредактировал vadim999 - 28.9.2011, 14:11
|
|
|
|
|
28.9.2011, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Речь идет о требовании устройства АУУТП - автоматизированном узле управления теплопунктом. Есть ИТП, нет ИТП, как только появляется АУУТП - появляется ТП Вот такая белиберда.
|
|
|
|