> Прокладка сетей рабочего и аварийного освещения
Botva
сообщение 12.2.2012, 9:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



Добрый день. В соответствии с пунктом 3.2.13 ПУЭ: "Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется.
Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников." В соответствии с СП31-110-2003: "Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле, в одном канале многоканального короба, в корпусах и штангах многоламповых светильников не рекомендуется; при необходимости их совместной прокладки должны быть приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения огнем проводов аварийного освещения (устройство перегородок, покрытие огнезащитными составами и т.п.)."

Означает ли это, что допускается прокладка кабелей групповых сетей аварийного и рабочего освещения в одном лотке при выполнении сетей аварийного освещения кабелями с индексом FRLS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 15.2.2012, 15:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Аварийное освещение относится к системам противопожарной безопасности, следовательно если вы не хотите попасть на расчет пожарных рисков, то должны следовать требованиям 123 ФЗ и СП к нему.
В СП6.130.2009 в п.4.13 четко прописано : Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

А эти документы вышли позже СП31. Вот и думайте, стоит прокладывать совместно кабели или не стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 15.3.2012, 0:45
Сообщение #3


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(Botva @ 12.2.2012, 10:30) *
Означает ли это, что допускается прокладка кабелей групповых сетей аварийного и рабочего освещения в одном лотке при выполнении сетей аварийного освещения кабелями с индексом FRLS.

1) НЕТ, не означает.

2) Однако, если основная проводка в лотке выполнена кабелем ВВГнг (ВВГнг-LS) - то можно засунуть кабель аварийного освещения в негорючую трубу (тот же гофрошланг ПВХ) - ибо де-юре это и есть
Цитата(Botva @ 12.2.2012, 10:30) *
специальные меры, исключающие возможность повреждения огнем проводов аварийного освещения
и уже в этой трубе уложить его в общий лоток (а лучше подвязать к лотку снаружи - для особо въедливых инспекторов).

Как-то так (проверено опытом)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 19.2.2013, 17:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



Цитата(Rus75 @ 15.2.2012, 15:38) *
Аварийное освещение относится к системам противопожарной безопасности, следовательно если вы не хотите попасть на расчет пожарных рисков, то должны следовать требованиям 123 ФЗ и СП к нему.
В СП6.130.2009 в п.4.13 четко прописано : Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

А эти документы вышли позже СП31. Вот и думайте, стоит прокладывать совместно кабели или не стоит.


А где найти перечень систем которые относятся к системам противопожарной безопасности? По логике, аварийное освещение и световое управление эвакуацией это уже другая, самостоятельная система. И как отмечено в СП6.130.2009 в п.4.6 при условиях пожара они должны сохранять свою работоспособность, в течении времени необходимого для эвакуации людей. Тоесть я могу поставить аварийные светильники или указатели выходов с аккумуляторами, и запитать их ВВГнг. И все. При чем тут противопожарная система?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
электричка
сообщение 29.6.2021, 15:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81079



Цитата(ailcat @ 15.3.2012, 0:45) *
1) НЕТ, не означает.

2) Однако, если основная проводка в лотке выполнена кабелем ВВГнг (ВВГнг-LS) - то можно засунуть кабель аварийного освещения в негорючую трубу (тот же гофрошланг ПВХ) - ибо де-юре это и есть
и уже в этой трубе уложить его в общий лоток (а лучше подвязать к лотку снаружи - для особо въедливых инспекторов).

Как-то так (проверено опытом)...


займусь некропостиногом.

Коллеги, а если технадзор вообще против лотка. Лоток ДКС с Крышкой.
Не, это не короб согласно разъяснениям Росэлектромонтажа. Поэтому выкинуть и купить короба.

Сообщение отредактировал электричка - 29.6.2021, 15:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ответ_по_СП_76_дополнение_2.pdf ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 30.6.2021, 4:00
Сообщение #6


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(электричка @ 29.6.2021, 19:30) *
займусь некропостиногом.

Коллеги, а если технадзор вообще против лотка. Лоток ДКС с Крышкой.
Не, это не короб согласно разъяснениям Росэлектромонтажа. Поэтому выкинуть и купить короба.

Поясните - что Вы прокладываете, что надо прокладывать только в коробах, и нельзя в лотках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:31