> Газоснабжение многоквартирного дома, Газовая плита, проточный водонагреватель и газовый котел
Проектировщик999...
сообщение 3.6.2022, 14:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.4.2017
Пользователь №: 319090



Здравствуйте!Вопрос вот в чем. Можно ли в помещении кухни объемом 15 м3 установить дополнительно к существующему газовому оборудованию газовый котел с закрытой камерой сгорания. Газовая плита 4-х комфорочная и проточный газовый водонагреватель уже установлены. По условиям вентиляции и дымоходов все норм (это квартира с газовыми печами и горелками, которые демонтируются). Вопрос наверно в объеме помещения. Да и вообще в комбинации газового оборудования (если запрещена установка в таком количестве на одной кухне, то дайте пожалуйста ссылку на нормативку)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 6.6.2022, 9:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



А простите куда вы будете выводить дымоход от котла? На фасад не допускается.. Есть отдельная свободная шахта? И для чего отдельно котел и колонка? Проще двухконтурный котел установить...

Сообщение отредактировал gloom11 - 6.6.2022, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 6.6.2022, 10:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



QUOTE (gloom11 @ 6.6.2022, 9:36) *
А простите куда вы будете выводить дымоход от котла? На фасад не допускается.. Есть отдельная свободная шахта? И для чего отдельно котел и колонка? Проще двухконтурный котел установить...

Да, новые д@бильные нормы требуют с некоторых пор коллективный дымоход и не важно в Тюмени вы или в Краснодаре строитесь.
Чудаки на 14-ю букву русского алфавита специально видимо заложили такое чтобы убить поквартирное отопление в России напрочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик999...
сообщение 6.6.2022, 10:58
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.4.2017
Пользователь №: 319090



Цитата(gloom11 @ 6.6.2022, 9:36) *
А простите куда вы будете выводить дымоход от котла? На фасад не допускается.. Есть отдельная свободная шахта? И для чего отдельно котел и колонка? Проще двухконтурный котел установить...


Объясню ситуацию. изначально многоквартирный дом с газовыми печными горелками (на кухне две печи, т.е. шахты дымовых две). Потом человек все законно перемонтировал на кухне: плита газовая 4хкомфорочная, установил проточный водонагреватель и оставил одну газовую печь для отопления. Это все сейчас в работе. Теперь он хочет демонтировать вторую печь с газовой горелкой и вместо нее установить котел. Проточный водонагреватель он убирать не хочет. Все таки получается нужно убрать проточный водонагреватель и установить двухконтурный котел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 6.6.2022, 23:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Запретов на установку котла в вашем случае в нормативке нет. Для дымоудаления от котла используйте канал от отключаемой печи - загоните в него вставку из нержавейки ф80мм, а воздухоподачу организуйте из пространства между вставкой и стенками канала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик999...
сообщение 7.6.2022, 14:46
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.4.2017
Пользователь №: 319090



Цитата(GASPAR @ 6.6.2022, 23:44) *
Запретов на установку котла в вашем случае в нормативке нет. Для дымоудаления от котла используйте канал от отключаемой печи - загоните в него вставку из нержавейки ф80мм, а воздухоподачу организуйте из пространства между вставкой и стенками канала

Получается запретов нет и по объему помещения? А можно сделать так: воздуховод для притока воздуха ф80 будет с улицы (через стену), а дымовая труба будет выходить в существующий кирпичный дымовой канал (без устройства внутри гильзы ф80 наверх)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 12.6.2022, 22:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Проектировщик999333 @ 7.6.2022, 13:46) *
Получается запретов нет и по объему помещения? А можно сделать так: воздуховод для притока воздуха ф80 будет с улицы (через стену), а дымовая труба будет выходить в существующий кирпичный дымовой канал (без устройства внутри гильзы ф80 наверх)?

Учитывая, цикличность и особенности работы котла с закрытой камерой сгорания, на стенках дымохода, особенно в верхней его части будет образовываться нехилое количество конденсата в холодное время года. Конденсат кислотный - рано или поздно швы кирпичной кладки начнут разрушаться. А учитывая давление массы прордуктов сгорания, может "надуть" через трещины в какое-нибудт помещение сверху. Кроме того, патрубок воздухозабора в кухне также будет сыреть как снаружи так и внутри. Внутренний конденсат по трубе, поступая в камеру сгорания обвалакивая горелку приведет к небольшим хлопкам при пуске (включение котла).
Потому , если вы за надежность, безопасность - выполните вкладыш ф80мм во внутристеном канале , с устройством капельника в основании и будет вам счастье
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения