Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выпрямление изгиба стояка ГВС, Возможно?
Probatus
сообщение 3.3.2020, 14:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.3.2020
Пользователь №: 373903



Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Необходимо заменить старые стояки ХВС и ГВС. Планирую выпрямить стояк ГВС, и новый полотенцесушитель отвести от гребенки. Вид стояков на фото. Насколько я понимаю, П-образный изгиб стояка ГВС проектировался для компенсации линейного расширения трубы. Сварщик из Жилищника заявляет, что выпрямляют всем в нашем доме. Официально ГБУ проводить работы отказываются. Причина скорее всего в желании положить деньги в карман. Но есть подозрение также, что они не имеют права выпрямлять трубу. Законно ли планируемое переустройство?

Заранее благодарен.

Прикрепленный файл  __________.jpg ( 205,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.3.2020, 15:33
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Поднимать проект, там нарисовано. Но это врядли найдется. Пэобразник стандартный, миллиард таких в стране. И компенсатор и полотенщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 3.3.2020, 15:33
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Тут как нельзя лучше выразился тов. Джон Абруцци из "зоны gwg", ролик болтается в теме " Немного посмеемся", время будет - гляньте. Сказал он следующее: я не помню ни одной реконструкции, которая заходила бы без смазки.
То, что Вы описываете на словах, называется реконструкция. Выполняется она по проекту, проекта скорее всего нет, поэтому никто официально не берется вам что-то делать. Выпрямить стояк можно, труба будет полипропиленовая, я в этом уверен. Расширяются эти трубы от температуры значительно. Без компенсационных мер стояк при нагревании станет "змеёй". Не спасет от этого и установка сильфонных так называемых "компенсаторов Козлова". Поэтому, кто делает с умом - меняют стояк полностью, и через 3 этажа по высоте впаивают компенсаторы - петлевые либо п-образные.
На стояке, если будете уводить полотенчик в сторону и ставить отключающую арматуру, делайте замыкающий участок, при ваших отключениях стояк чтоб работал. Полотенчик включайте таким образом, чтобы теплоноситель в нем двигался сверху вниз, а точки врезки были рядом и ниже прибора. гравитационная составляющая напора будет помогать воде через него циркулировать.
Вроде всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 3.3.2020, 16:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Полотенцесушитель оставьте ,не пожалеете, подтверженно практикой длительной эксплуатации жилого фонда . Купите из нержавейки свой (оптимально DN 25 если на подачу или DN 20, если на обратку) и попросите его установить при монтаже новых трубопроводов.
Поскольку у меня большой опыт проектирования в новых домах и проектирование для реновации в старом жилом фонде трубами из разных материаллов от меди до пластика то попробуйте через заказчика смены труб в вашем доме и подключения владельцев квартир добиться ,чтобы не было обидно, установку
из нержавейки полотенцесушителей у всех.
Итого - трубопроводы из полипропилена ( комбинированная труба ),
- полотенцесушители из нержавеющей стали с установкой в квартирах на обратных трубопроводах.
Проект обязателен , поскольку внутреннее сечение пластиковых труб не соответствует как правило сечениям стальных и для нормальной работы системы по подаче и циркуляции производится гидравлический расчёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.3.2020, 17:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



для стальных стояков удлинение примерно выходит по 1,5-2мм на этаж высотой 3м и перепад температур 70С. если компенсаторов нету на стояке, то удлинение уходит в торцы стояка, а именно в подвал и на последний этаж. для 9-12 этажей и стальных стояков, на сколько помню, получаются еще адекватные цифры - по 10мм вверх и вниз в худших условиях и компенсаторы не обязательны, выше - уже нужны компенсаторы, иначе средства крепления не расставить по нормам + смещение будет значительным и будет выворачивать тройники-врезки со счетчиками. сейчас, как указал выше Машинист, распространены сильфонные компенсаторы, которые выглядят как утолщение трубы на 2-3 размера длиной 3-6 диаметров.

но это для стали, у пластика все гораздо печальнее: для армированного стекловолокном полипропилена компенсаторы нужно делать каждые 3-5 этажей, но размеры компенсаторов будут значительные. оптимальным решением считаю расчет на компенсаторы через этаж. для пластика сильфонные компенсаторы не придуманы вроде, а петлевые ограничены в диаметрах и вид по мне не особо эстетичный.


картинка про замыкающий участок, о котором говорил Машинист. http://mhremont.ru/images/Kommunikacii-38/...sushitely-2.jpg
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Probatus
сообщение 5.3.2020, 17:48
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.3.2020
Пользователь №: 373903



Цитата(jiexawcr @ 3.3.2020, 17:30) *
для стальных стояков удлинение примерно выходит по 1,5-2мм на этаж высотой 3м и перепад температур 70С. если компенсаторов нету на стояке, то удлинение уходит в торцы стояка, а именно в подвал и на последний этаж. для 9-12 этажей и стальных стояков, на сколько помню, получаются еще адекватные цифры - по 10мм вверх и вниз в худших условиях и компенсаторы не обязательны


Спасибо за ответ.

У меня 5й этаж 10-этажного дома. Получается что компенсаторы не нужны? А какие-то регламенты по компенсаторам есть?


Цитата(svoroponov @ 3.3.2020, 16:27) *
Полотенцесушитель оставьте ,не пожалеете, подтверженно практикой длительной эксплуатации жилого фонда . Купите из нержавейки свой (оптимально DN 25 если на подачу или DN 20, если на обратку) и попросите его установить при монтаже новых трубопроводов.
Поскольку у меня большой опыт проектирования в новых домах и проектирование для реновации в старом жилом фонде трубами из разных материаллов от меди до пластика то попробуйте через заказчика смены труб в вашем доме и подключения владельцев квартир добиться ,чтобы не было обидно, установку
из нержавейки полотенцесушителей у всех.
Итого - трубопроводы из полипропилена ( комбинированная труба ),
- полотенцесушители из нержавеющей стали с установкой в квартирах на обратных трубопроводах.
Проект обязателен , поскольку внутреннее сечение пластиковых труб не соответствует как правило сечениям стальных и для нормальной работы системы по подаче и циркуляции производится гидравлический расчёт.


Спасибо за ответ. Новая труба будет стальная. А как понять "подача" или "обратка"?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 5.3.2020, 19:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Probatus @ 5.3.2020, 17:48) *
Спасибо за ответ.

У меня 5й этаж 10-этажного дома. Получается что компенсаторы не нужны? А какие-то регламенты по компенсаторам есть?




Спасибо за ответ. Новая труба будет стальная. А как понять "подача" или "обратка"?

про расчет компенсаторов посмотрите соседнюю тему про шум гвс.

для стали они относительно сложные, на допустимое усилие, в двух словах не объяснить, тем более уже забыл smile.gif


подача - те участки трубы, по которым вода идет к потребителям, а обратка - та, по которой уже после них, обычно она меньшего диаметра, так как циркуляционный расход гораздо меньше, чем циркуляционный+водоразбор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 2:10