Цитата(NIK84 @ 30.6.2017, 17:28)
НО были ГРАМОТНЫЕ ПРОЕКТИРОВЩИКИ которые могут увязать кольца систем отопления без использования АВТОМАТИЧЕСКИХ клапанов,
если вы про очень старые системы до 40 годов то они работали немного по другому и к староверову не имеют отношения
Цитата(NIK84 @ 30.6.2017, 17:28)
без использования АВТОМАТИЧЕСКИХ клапанов, пользуясь простой методикой гидравлического расчета (например из этого справочника СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть1. Отопление.).
чувак, если ты нихрена не знаешь то хоть бы не ссылался. открой этот справочник и ты увидишь использование КРДП,о чем я упоминал
Цитата(Composter @ 30.6.2017, 14:31)
без установки вентилей повышенного сопротивления двутрубку увязать невозможно !!! учите матчасть!!!!
Цитата(NIK84 @ 30.6.2017, 17:28)
И снова возвращаясь к Вашей логике если в существующую систему отопления, которую я описал, установить термостат то это приведет к разрегулированию системы отопления.
моя логика заключается в том что вся ситема должна работать как положено , а не вырывать фразы из контекста
Цитата(NIK84 @ 30.6.2017, 17:28)
И может я Вас удивлю во всем старом жилом фонде в обвязке отопительных приборов нет термоголовок, на каждом стояке балансиров, (это для тех кто хоть раз видел систему отопления из "нутри", а не из красочных пособий Данфоса) и системы эти работают, требуемую температуру в помещениях обеспечивают, потому что делались грамотными специалистами.
нет термоголовок но должны быть любые другие клапаны/элементы с повышенным сопротивлением, об этом я уже писал, и писал Староверов!!!
Я еще раз повторю что ты неуч!!!! даже не знаешь ту информацию на которую ссылаешься !!! хоть бы почитал разок....
Учи мат часть!!!!!
Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 18:02