> водопровод совместно с тс, водопровод совместно с тс
Михаил 186
сообщение 20.10.2020, 13:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2020
Пользователь №: 382964



Коллеги , подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Необходимо проложить тепловую сеть в две нитки на наземных опорах. Совместно на этих же опорах требуется проложить водопровод. tн - минус 42.
Водопровод без циркуляции. Одна ветка - на водоснабжение, вторая - для нужд пожарного гидранта. Водовод проложить вместе с обраткой и за изолировать отдельно подачу и отдельно обратку с водоводом. Согласуется ли это со СНиПами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leon_n_t
сообщение 20.10.2020, 13:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 13.2.2020
Пользователь №: 372987



Конечно нет. Скорее всего по правилам надо закапывать в землю и есть такое понятие как расстояние между технологическими водопроводами. Номер снипа забыл к сожалению, но нормы на каком расстоянии друг от друга прокладывают трубы есть, например в PB-03-585-03 Прокаладка технологических трубопроводов.

А вот практика говорит вот о чем. При очередном обследовании тепловых сетей нашли врезку на большой гаражный бокс (для спецтехники). Вместе с теплотрассой был протянут пожарный водовод с холодной водой по воздушке на столбах и заизолирован между подачей и обраткой ( 3 трубы в теплоизоляции). Встал вопрос о начислении тепловых потерь за нагрев этой трубы. Сделали так по причине требований пожарников о запасном вводе воды.

Опять же если сети ваши можете согласовать с РСО тепловые потери и смело прокладывать. Но единственное что у нас Тнв расчетная = -36 градусов, температурный график 95/70. По факту сильных морозов не бывает.
Для безопасности нужен расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.10.2020, 13:59
Сообщение #3


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Михаил 186 @ 20.10.2020, 13:16) *
Коллеги , подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Необходимо проложить тепловую сеть в две нитки на наземных опорах. Совместно на этих же опорах требуется проложить водопровод. tн - минус 42.
Водопровод без циркуляции. Одна ветка - на водоснабжение, вторая - для нужд пожарного гидранта. Водовод проложить вместе с обраткой и за изолировать отдельно подачу и отдельно обратку с водоводом. Согласуется ли это со СНиПами?

Водопровод В1 важно не перегреть!!! Поэтому мотать можно только с обратным трубопроводом теплосети. Это очень важно.
Думаю, что тепла от Т2 хватит, чтобы согреть В1(хоз-пит) и В2(пожарный). Или это одна труба с двумя ветками? Я не очень поняла пока что.

В любом случае, нужен теплотехнический расчет.

У Вас тупиковая сеть, это смущает. Застой воды может привести к перегреву питьевой воды, а это недопустимо (вызывает рост патогенной флоры в воде).

Цитата(Leon_n_t @ 20.10.2020, 13:40) *
Конечно нет. Скорее всего по правилам надо закапывать в землю и есть такое понятие как расстояние между технологическими водопроводами. Номер снипа забыл к сожалению, но нормы на каком расстоянии друг от друга прокладывают трубы есть, например в PB-03-585-03 Прокаладка технологических трубопроводов.

А вот практика говорит вот о чем.

Практика говорит о том, что если чего-то не знаешь, то не обязательно этого нет smile.gif

Если речь идет о промпредприятии, то не вижу проблем.
Мест на нашей планете много, где закапывать трубы не обязательно rolleyes.gif

Сообщение отредактировал ViC - 20.10.2020, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 20.10.2020, 14:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Вопросы:
- это внутри площадки или врезки в магистрали?
- делаете проект или колхоз?
Цитата
Согласуется ли это со СНиПами
- категорически нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.10.2020, 15:02
Сообщение #5


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(prant @ 20.10.2020, 14:53) *
- категорически нет

В водоснабжении согласуется:
СП31.13330.2012 п.16.75 Подогрев трубопроводов следует предусматривать с помощью теплового сопровождения или греющего электрокабеля.

Забыла, что я опять в ветке теплотехников rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 20.10.2020, 16:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Михаил 186 @ 20.10.2020, 13:16) *
Коллеги , подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Необходимо проложить тепловую сеть в две нитки на наземных опорах. Совместно на этих же опорах требуется проложить водопровод. tн - минус 42.
Водопровод без циркуляции. Одна ветка - на водоснабжение, вторая - для нужд пожарного гидранта. Водовод проложить вместе с обраткой и за изолировать отдельно подачу и отдельно обратку с водоводом. Согласуется ли это со СНиПами?

Поговорить с экспертами которые смотреть проект будут. В живую на практике такое встречал. В том числе и перегретый В1. Который приходится остужать перед использованием. Решение нельзя назвать хорошим, но обычно по деньгам в таких случаях альтернатива не весела: или получать горячую холодную воду или не получать совсем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 20.10.2020, 18:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(prant @ 20.10.2020, 14:53) *
- категорически нет

Пруф?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил 186
сообщение 21.10.2020, 6:18
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2020
Пользователь №: 382964



Спасибо понял, у меня водовод не питьевой(пожарный) В2, В1 будет упонором в отдельной изоляции рядом с Т2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 21.10.2020, 9:32
Сообщение #9


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Михаил 186 @ 21.10.2020, 6:18) *
Спасибо понял, у меня водовод не питьевой(пожарный) В2, В1 будет упонором в отдельной изоляции рядом с Т2.

А В2 как будет?

Можно два водовода с Т2 в одну изоляцию. Но, нужен расчет в любом случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил 186
сообщение 22.10.2020, 6:00
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2020
Пользователь №: 382964



В2 будет вместе с Т2 и В1 , только в разной изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 22.10.2020, 9:16
Сообщение #11


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Михаил 186 @ 22.10.2020, 6:00) *
В2 будет вместе с Т2 и В1 , только в разной изоляции.

Ага, поняла. Как тогда тепло от Т2 через слой ппу согреет В1?
Если не сложно, схематично и от руки конструкцию изоляции трех труб намалюйте и выложите сюда, обсудим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 22.10.2020, 13:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Много раз при замене старых труб (и водопровода и теплосетей) в траншеях в скальном грунте труба холодной воды была проложена совместно с теплотрассой. Труба холодной вода имела свою изоляцию в общей изоляции с трубами теплосети + пароизоляция рубероидом.
Проще проложить трубы по эстакаде параллельно и в индивидуальной изоляции плюс используя дополнительно тепловой электрический кабель под изоляцию , если толщины изоляции по расчёту для данной внешней температуры недостаточно .Кабель делается с включением по заданной внешней температуре.
Есть ещё вариант - проложить одну трубу холодной до объекта диаметром с учётом общего разбора и разделением на месте в объекте на пожарный и питьевой ,источник холодной воды ведь один да и проток при разборе на питьевые надобности не замерзанию воды будет помогать . Далее защита от замерзания смотрите выше. Но оба варианта надо просчитать на расход денег, где дешевле. Кроме того с Теплосетями проблем не будет .

Сообщение отредактировал svoroponov - 22.10.2020, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 22.10.2020, 13:42
Сообщение #13


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(svoroponov @ 22.10.2020, 13:37) *
Проще проложить трубы по эстакаде параллельно и в индивидуальной изоляции плюс используя дополнительно тепловой электрический кабель под изоляцию

Это если достаточно электричества или есть такая возможность, то да. Эл.кабель лучше и практичнее.

Цитата(svoroponov @ 22.10.2020, 13:37) *
Есть ещё вариант - проложить одну трубу холодной до объекта диаметром с учётом общего разбора и разделением на месте в объекте на пожарный и питьевой ,источник холодной воды ведь один да и проток при разборе на питьевые надобности не замерзанию воды будет помогать .


Если есть раздельные системы: В1 и В2, то это кому-нибудь нужно. Не всегда стоит их объединять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maria999u
сообщение 18.11.2020, 11:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Цитата(ViC @ 21.10.2020, 9:32) *
А В2 как будет?

Можно два водовода с Т2 в одну изоляцию. Но, нужен расчет в любом случае.



Добрый день! А есть пример такого расчёта? helpsmilie.gif Буду очень благодарна если скините, а то пока не знаю даже с чего начать расчёт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения