Цитата(Михаил 186 @ 20.10.2020, 13:16)
Коллеги , подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Необходимо проложить тепловую сеть в две нитки на наземных опорах. Совместно на этих же опорах требуется проложить водопровод. tн - минус 42.
Водопровод без циркуляции. Одна ветка - на водоснабжение, вторая - для нужд пожарного гидранта. Водовод проложить вместе с обраткой и за изолировать отдельно подачу и отдельно обратку с водоводом. Согласуется ли это со СНиПами?
Водопровод В1 важно не перегреть!!! Поэтому мотать можно только с обратным трубопроводом теплосети. Это очень важно.
Думаю, что тепла от Т2 хватит, чтобы согреть В1(хоз-пит) и В2(пожарный). Или это одна труба с двумя ветками? Я не очень поняла пока что.
В любом случае, нужен теплотехнический расчет.
У Вас тупиковая сеть, это смущает. Застой воды может привести к перегреву питьевой воды, а это недопустимо (вызывает рост патогенной флоры в воде).
Цитата(Leon_n_t @ 20.10.2020, 13:40)
Конечно нет. Скорее всего по правилам надо закапывать в землю и есть такое понятие как расстояние между технологическими водопроводами. Номер снипа забыл к сожалению, но нормы на каком расстоянии друг от друга прокладывают трубы есть, например в PB-03-585-03 Прокаладка технологических трубопроводов.
А вот практика говорит вот о чем.
Практика говорит о том, что если чего-то не знаешь, то не обязательно этого нет
Если речь идет о промпредприятии, то не вижу проблем.
Мест на нашей планете много, где закапывать трубы не обязательно
Сообщение отредактировал ViC - 20.10.2020, 13:56