Как подключить частотник Delta к ноутбуку без COM порта? |
|
|
|
2.6.2020, 6:38
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.6.2020
Пользователь №: 377888
|
Доброго времени суток! Нужна помощь профи, я чайник.
Есть частотник - Delta VFD037E43A. Нужно подключиться к его RJ45 порту для снятия параметров с помощью программы VFDSoft.
Вопрос: как его подключить к ноутбуку? COM порта на ноутбуке нет. Если я правильно понял, то напрямую с помощью сетевого кабеля частотник к ноуту подключать нельзя, нужен преобразователь? Подскажите пожалуйста простое, доступное решение. Буду благодарен за помощь!
|
|
|
|
|
2.6.2020, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Преобразователь USB-485 (желательно не Овен АС-4, может быть боль). Ethernet - 485. Желательно не Овен)))
|
|
|
|
|
2.6.2020, 8:25
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.6.2020
Пользователь №: 377888
|
Цитата Преобразователь USB-485 (желательно не Овен АС-4, может быть боль). Ethernet - 485. Желательно не Овен))) Получается нужно два преобразователя? На частотники указано "Порт RS-485 (разъем RJ-45)". Получается нужен переходник из RJ45 в COM и далее к нему преобразователь COM(RS485) в USB? Вас не затруднит простой пример, т.к. преобразователи RS485-USB в интернете есть, но там с одной стороны USB разъем, с другой стороны хз что, но не RJ45. И как их подключить к частотник не могу врубиться((
|
|
|
|
|
2.6.2020, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
У частотника может быть RS485 просто выполнен в форме RJ45 разъема а не клеммника. Для этого есть документация на оборудование где все расписано. Это банально может выглядеть так, к ПК преобразователь USB-RS485 (клеммник) --- RS485 на каких то контактах RJ45 разъема.
Порт RS-485 разъем RJ45 1: не используется 2: EV ("+"питание) 3: GND 4: SG- 5: SG+ 6: не используется 7: не используется 8: не используется
Сообщение отредактировал manjey73 - 2.6.2020, 8:43
|
|
|
|
|
2.6.2020, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(timmbox @ 2.6.2020, 8:25) Получается нужно два преобразователя? На частотники указано "Порт RS-485 (разъем RJ-45)". Получается нужен переходник из RJ45 в COM и далее к нему преобразователь COM(RS485) в USB? Вас не затруднит простой пример, т.к. преобразователи RS485-USB в интернете есть, но там с одной стороны USB разъем, с другой стороны хз что, но не RJ45. И как их подключить к частотник не могу врубиться(( Нужен один из преобразователей, Вам для начального уровня лучше USB-485. На нём есть клеммы А и В (или какие-то буквы с + и -). Почитайте в Википедии про RS-485, как правильно должно быть. В инструкции на частотник контакты в RJ-45 расписаны (я смотрел). Обжимаете с одной стороны UTP, с другой не обжимаете, а подключаете к преобразователю. Есть ещё литература: Е. Бень — RS-485 для чайников
Сообщение отредактировал kosmos440o - 2.6.2020, 9:07
|
|
|
|
|
2.6.2020, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909
|
Цитата(timmbox @ 2.6.2020, 6:38) Подскажите пожалуйста простое, доступное решение. Буду благодарен за помощь! Вот.И вот.
Сообщение отредактировал agent_serg - 2.6.2020, 9:26
|
|
|
|
|
2.6.2020, 9:33
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.6.2020
Пользователь №: 377888
|
Цитата(manjey73 @ 2.6.2020, 9:35) У частотника может быть RS485 просто выполнен в форме RJ45 разъема а не клеммника. Для этого есть документация на оборудование где все расписано. Это банально может выглядеть так, к ПК преобразователь USB-RS485 (клеммник) --- RS485 на каких то контактах RJ45 разъема.
Порт RS-485 разъем RJ45 1: не используется 2: EV ("+"питание) 3: GND 4: SG- 5: SG+ 6: не используется 7: не используется 8: не используется Да, видимо так и есть, в документации к частотнику указано: "Порт RS-485 (разъем RJ-45)". Насчет распиновки, у меня есть витая пара, RJ45-коннекторы, обжимной инструмент. Знаю перекрестную и прямую распиновку. Распиновку которую вы указали, я затрудняю прочитать, т.к. не силен, в деталях, вас не затруднит популярнее написать? Я так понял это кабель с одной стороны которого RJ45 который идет в частотник, с другой стороны то, что подключается к клеммами в преобразователе? Цитата Нужен один из преобразователей, Вам для начального уровня лучше USB-485. На нём есть клеммы А и В (или какие-то буквы с + и -). Почитайте в Википедии про RS-485, как правильно должно быть. В инструкции на частотник контакты в RJ-45 расписаны (я смотрел). Обжимаете с одной стороны UTP, с другой не обжимаете, а подключаете к преобразователю. Правильно ли я понял, что нужно просто зачистить 4 проводка и просто воткнуть в клеммы преобразователя? А с другой стороны RJ45? И всё таки какая распиновка по цветам с обеих сторон?
|
|
|
|
|
2.6.2020, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
бл.... 4 и 5 контакты B и A 485-ого интерфейса, какие цвета ? хотите белый, хотите фЭолетовый... какая разница ?
|
|
|
|
|
2.6.2020, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909
|
Цитата(timmbox @ 2.6.2020, 9:33) Правильно ли я понял, что нужно просто зачистить 4 проводка и просто воткнуть в клеммы преобразователя? А с другой стороны RJ45? И всё таки какая распиновка по цветам с обеих сторон? Думаю, что Вы неправильно думаете, если надеетесь воткнуть RS-485 частотника в Ethernet ноутбука. Вам таки нужен USB-адаптер для организации RS-485.
|
|
|
|
|
2.6.2020, 10:35
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.6.2020
Пользователь №: 377888
|
Цитата бл.... 4 и 5 контакты B и A 485-ого интерфейса, какие цвета ? хотите белый, хотите фЭолетовый... какая разница ? Сори, ну валенок я в этом деле. Спасибо, благодаря вашим подсказкам начинает что-то в голове проясняться. Сейчас под рукой оказался адаптер от счетчика Меркурий 221 - USB в CAN/RS-485/RS-232. Его можно использовать в качестве преобразователя для подключения к моему частотнику? В паспорте данного адаптера указано: Цитата Разъем RS485 - подключение устройств с RS485 интерфейсом: 1(+5В), 2(+DATA), 3(-DATA), 4 (GND). Указанную выше распиновку прочитать так и не смог. Смотрю рисунок 8 на стр. 35 инструкции к частотнику. Там следующее: Цитата Контакт Сигнал Описание 1 CAN_H Шина CAN с доминирующим высоким уровнем 2 CAN_L Шина CAN с доминирующим низким уровнем 3 CAN_GND Общий / 0V / V- 4 SG- RS-485 (DATA-) 5 SG+ RS-485 (DATA+) 7 CAN_GND Общий / 0V / V- 8 EV «+» питание» Применительно, к указаному выше обозначению клемм преобразователя Меркурий, правильно ли я понял распиновку? Должно быть так? Код RS485 1(+5В) - RJ45 8 (+ питание) RS485 2(+DATA) - RJ45 4 (-DATA) RS485 3(-DATA) - RJ45 5 (+DATA) RS485 4(GND) - RJ45 3 или 7 (Общий / 0V / V-).
Сообщение отредактировал timmbox - 2.6.2020, 10:35
|
|
|
|
|
2.6.2020, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Думаю для начала будет достаточно сигнальных линий Data+ и Data- без питания, если частотник запитан, то должно работать. з.ы. не имел дело с частотниками Delta
|
|
|
|
|
2.6.2020, 11:08
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.6.2020
Пользователь №: 377888
|
Цитата Думаю для начала будет достаточно сигнальных линий Data+ и Data- без питания, если частотник запитан, то должно работать. з.ы. не имел дело с частотниками Delta Да, тоже сейчас прочитал что достаточно DATA+ и Data-. Получается что в распиновке используется одна пара? Итак, на частотнике нам нужны контакты: Код 4 SG- RS-485 (DATA-) 5 SG+ RS-485 (DATA+) На адаптере меркурий нужны контакты: Код 2 (+DATA) 3 (-DATA) Выходит такая распиновка: RS485 1-не используем RS485 2 (+DATA) к RJ45(RS485) - 4 (DATA-) RS485 3 (-DATA) к RJ45(RS485) - 5 (DATA+) RS485 4 - не используем Я же правильно понимаю что DATA+ подключается к DATA- и наоборот?)))
|
|
|
|
|
2.6.2020, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357182
|
Цитата(timmbox @ 2.6.2020, 11:08) Да, тоже сейчас прочитал что достаточно DATA+ и Data-. Получается что в распиновке используется одна пара? ... Я же правильно понимаю что DATA+ подключается к DATA- и наоборот?))) В RS485 принято соединять одноименные клеммы. Клемма А (RS485) подключается к клемме АКлемма В (RS485) подключается к клемме В.
|
|
|
|
|
2.6.2020, 11:41
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.6.2020
Пользователь №: 377888
|
Цитата В RS485 принято соединять одноименные клеммы.
Клемма А (RS485) подключается к клемме А Клемма В (RS485) подключается к клемме В. Т.е DATA+ к DATA+ и DATA- к DATA-? Это так работает?
|
|
|
|
|
2.6.2020, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
timmbox не совсем так. Некоторые производители иногда на передающих устройствах пишут факт соответствие приемо и передачи (Schneider славится). Но в большинстве случаев указывают именно к чему подключить.
Так что скорее всего последний вариант. D+ к D+ и D- к D-
|
|
|
|
|
2.6.2020, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357182
|
Цитата(timmbox @ 2.6.2020, 11:41) Т.е DATA+ к DATA+ и DATA- к DATA-? Это так работает? Так. “Выход A” Data+ к DATA+ “Выход B” Data - к DATA- Цитата Разъем RS485 - подключение устройств с RS485 интерфейсом: 1(+5В), 2(+DATA), 3(-DATA), 4 (GND). ----------------------------------------- Можно соединить RS485 GND (Общий / 0V / V-). ----------------------------------------- Но ни в коем случае не соединять. RS485 (+5В) и RS485 (GND).
|
|
|
|
|
2.6.2020, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
GND не забывайте подключать между частотником и адаптером!
Итого - три линии используются со стороны частотника!
|
|
|
|
|
2.6.2020, 15:07
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.6.2020
Пользователь №: 377888
|
Попробовал сейчас подключиться к частотник, не получилось. В компьюптере и программе VDFSoft адаптер определяется нормально как виртуальный COM-порт, но не подключается. Цитата GND не забывайте подключать между частотником и адаптером!
Итого - три линии используются со стороны частотника! GND не был подсоединен. Из-за этого может не подключаться?
|
|
|
|
|
2.6.2020, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(timmbox @ 2.6.2020, 15:07) Попробовал сейчас подключиться к частотник, не получилось. В компьюптере и программе VDFSoft адаптер определяется нормально как виртуальный COM-порт, но не подключается.
GND не был подсоединен. Из-за этого может не подключаться? Вам же ЕБеня советовали почитать.. Почитайте!Почитайте также даташиты на 485-й: аналоговых девиц, максима..
|
|
|
|
|
2.6.2020, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Ноутбук пробуйте подключать с питанием от батареи, а не от сети! Да и под корпус ноута (если он из металла) подложите картонку..
|
|
|
|
|
2.6.2020, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(По самые по... @ 2.6.2020, 14:52) GND не забывайте подключать между частотником и адаптером!
Итого - три линии используются со стороны частотника! Не надо. Хуже конечно не будет. Но и без GND все будет работать Цитата(timmbox @ 2.6.2020, 9:33) "Порт RS-485 (разъем RJ-45)". Насчет распиновки, у меня есть витая пара, RJ45-коннекторы, обжимной инструмент. Знаю перекрестную и прямую распиновку. Если делаете шнурок "для себя" то лучше не RJ-45 а RJ-12 тут отличие от RJ-11(используется два центральных контакта почему а) занимает меньше места (там вместо витой пары телефонный кабель, по сути это кусок телефонного кабеля с разьемом) б) не у всех частотников RJ-45 у той же дельты есть и ЧП с RJ-11(12) Цитата(timmbox @ 2.6.2020, 15:07) GND не был подсоединен. Из-за этого может не подключаться? нет Цитата(timmbox @ 2.6.2020, 15:07) Попробовал сейчас подключиться к частотник, не получилось. В компьюптере и программе VDFSoft адаптер определяется нормально как виртуальный COM-порт, но не подключается. 1. проверте в параметрах ЧП адрес (он должен быть 1) 2. поменяйте местами провода А и В
|
|
|
|
|
2.6.2020, 17:37
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.6.2020
Пользователь №: 377888
|
Цитата Ноутбук пробуйте подключать с питанием от батареи, а не от сети! Да и под корпус ноута (если он из металла) подложите картонку.. К сети не подключал ноутбук. Корпус ноутбука пластиковый. Цитата Не надо. Хуже конечно не будет. Но и без GND все будет работать Понял. Цитата Если делаете шнурок "для себя" то лучше не RJ-45 а RJ-12 тут отличие от RJ-11 Понял. Цитата 1. проверте в параметрах ЧП адрес (он должен быть 1) 2. поменяйте местами провода А и В Где этот адрес проверяется? В инструкции к частотнику указаны ADDR 1 ADDR 2, но я не понял где их смотреть. Также не понял какие параметры в программе выставлять - RTU ASCII, 9600, 8, N, 1. Пробовал их менять, нужный вариант не подобрал. Быстро посмотрел в инструкции к частотнику не нашел, потом переключился на счетчик. К счетчику Меркурий 230 удалось подключился с помощью данного адаптера Меркурий 221 по инструкции без проблем. По частотнику буду уже завтра пробовать, искать нужные параметры.
|
|
|
|
|
3.6.2020, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Опять же настройки сети и параметров порта (скорость, четность и т.д.) должны выставляться в частотнике.
|
|
|
|
|
3.6.2020, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(timmbox @ 2.6.2020, 17:37) В инструкции к частотнику указаны ADDR 1 ADDR 2, но я не понял где их смотреть. параметр 09-00 должен быть 1 Цитата(manjey73 @ 3.6.2020, 9:03) Опять же настройки сети и параметров порта (скорость, четность и т.д.) должны выставляться в частотнике. Там автоподбор в программе. Параметры она сама найдет. А вот адреса она не перебирает
|
|
|
|
|
3.6.2020, 15:59
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.6.2020
Пользователь №: 377888
|
Всем привет!
Нашел я на странице 168 инструкции описание параметров группы 09.00.
Всё стоит на заводских значениях. 09.00 (адрес) - 1 09.01 (скорость) - 1 (9600) 09.04 (протокол) - 0 (Modbus ASCII, <7,N,2>)
В программе соответственно их выставляю, ничего не происходит - выходит окошко "Connecting to AC Drive" и так и висит без изменений. Пытался менять значения в частотнике, в частности выставлял 09.04 (протокол) на значение 6 (Modbus RTU, <8,N,1>) - тоже без результата. При этом бывает (закономерность не установил) - при подключении в окошке видно что идет перебор параметров, потом в результате приходит к значению Modbus RTU, <8,N,1> и так и висит (поэтому и пробовал менять в частотнике на данное значение).
Также вытаскивал из преобразователя перемычку "эхо-режима", не помогло.
В чем ещё может быть дело? Может дело в софте? Программу для подключения использую Delta VDFSoft 1.58 (Windows 7).
|
|
|
|
|
3.6.2020, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
попробуйте использовать ModbusPoll с указанием выбранных в частотнике характеристик и адреса порта, любой int регистр прочитать...
|
|
|
|
|
3.6.2020, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
1. "говеный преобразователь RS-485" Цитата(timmbox @ 2.6.2020, 10:35) адаптер от счетчика Меркурий 221 - USB в CAN/RS-485/RS-232. Хотя я к Дельте подключался дешманским китайским преобразователем за 1$ 2. отсутствие 3 провода Цитата(По самые по... @ 2.6.2020, 14:52) GND не забывайте подключать между частотником и адаптером! Фигня, всегда 2 пользовал 3. Конфликт адресов Цитата(timmbox @ 3.6.2020, 15:59) потом в результате приходит к значению Modbus RTU, <8,N,1> и так и висит В ЧП на самом деле два устройства сам ЧП и ПЛК встроенный. У них у каждого свой адрес. Попробуйте выключить ПЛК
|
|
|
|
|
3.6.2020, 16:40
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.6.2020
Пользователь №: 377888
|
Цитата попробуйте использовать ModbusPoll с указанием выбранных в частотнике характеристик и адреса порта, любой int регистр прочитать... ModbusPoll выдает при подключении серию повторяющихся ошибок: Код Write error: Break condition Read error: Break condition .. Read error: Framing error ..
|
|
|
|
|
3.6.2020, 17:24
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.6.2020
Пользователь №: 377888
|
Цитата Хотя я к Дельте подключался дешманским китайским преобразователем за 1$ Пока нечем его заменить. Цитата Фигня, всегда 2 пользовал ОК Цитата В ЧП на самом деле два устройства сам ЧП и ПЛК встроенный. У них у каждого свой адрес. Попробуйте выключить ПЛК Да там есть встроенный ПЛК. Попробую завтра найти как его отключать. На сегодня пока всё... Завтра уже буду разбираться.
|
|
|
|
|
3.6.2020, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
СОМ порт в диспетчере устройств надо проверить и настроить скорость и биты. Меркурий 221 хороший преобразователь. Там 2 выхода 1 485 и 1 CAN. Можно попробовать поменять местами А и В, так как со счётчиками там есть нюансы. Режим должен быть RTU, если считываются числовые параметры, хотя не факт. Сначала надо поставить Modbus RTU Scanner, пошукать по адресам от 1 до 255, сначала 9600 8N1, потом на остальных. 8N1 можно не менять, сильно роли не играет. Чётность может помешать связи, но, надеюсь, Вы её отключили в настройках протокола в ЧП. По идее, должно найти 2 адреса. Если ЧП будет видно, значит прога что-то не то посылает или неправильно настроена. В таком случае можно попробовать опросить ЧП вручную программой COM port Toolkit, но об этом позже.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.6.2020, 21:49
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|