> Приточный воздух в дизельгенераторной
GreyBrain
сообщение 27.1.2023, 10:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Добрый день, о вентиляции есть только поверхностные знания.

Исходные данные:
Здание - котельная с газовыми котлами.
В помещении электрощитовой устанавливается дизельгенератор на 10 кВт, с мощностью двигателя 16 кВт.
Прочитав указания СП 60 сделал вывод, что нужно считать расход приточного воздуха по формуле Г.4 приложения Г.

Температура приточного воздуха вроде как принимается на 2,5 °С менее темп. возд. в пом. У нас котельная без постоянного обслуж. персонала, соотв, принимаю темп. приточ. воздуха 5 минус 2,5 = 2,5 °С. (таблица Д.2 приложения Д СП 60). Расчетная темп. нар. воздуха -35 °С.

Работа дизель генераторной только при выходе из строя двух независимых линий электропередач. ВОПРОС: Неужели нужно предусматривать калорифер нагрева уличного воздуха до темп. 2,5° С?
ГИП предлагает сделать аналогично как в котельном зале, приточную решетку и все. Ну и соответственно вытяжной вентилятор, и выход выхлопной трубы на улицу.

Заранее прошу извинить если был подобный вопрос

Сообщение отредактировал GreyBrain - 27.1.2023, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 27.1.2023, 11:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Добрый день!
Какая-то у Вас путаница в терминологии.
Тема называется: «Приточный воздух в дизельгенераторной».
А по факту Вы втыкаете ДГУ в электрощитовую.
Мне это в принципе не нравится.
ДГУ надо ставить или в котельный зал, или в отдельное помещение.
По поводу калорифера. Я бы сделал рециркуляцию воздуха, у Вас же котельная без обслуживающего персонала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 10:34