> Обратный клапан на дымоудалении
Kks
сообщение 17.8.2010, 9:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



Хотелось бы разобраться раз и навсегда:
1. Какие требования к обратным клапанам - обычные или какие то специальные??? у многих вижу в проектах обычные, в чем тогда логика использовать специальные воздуховоды, специальные вентиляторы, специальные клапана и обычную жестянку у обратника??????
2. Какой смысл этого клапана? ставить надо у вентилятора сказано и в снипах и пособии, а у вентилятора где - со стороны улицы или со стороны помещения, а если вентилятор на улице, то может обратник в помещении??.
3. Есть воздуховод большого сечения 1600 в диаметре. Обратных клапанов таких нет. Чем можно заменить обратный клапан - клоп или задвижка с приводом.
4. Не обмерзают ли эти обратные клапана при эксплуатации??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 17.8.2010, 13:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(Kks @ 17.8.2010, 10:03) *
Хотелось бы разобраться раз и навсегда:
1. Какие требования к обратным клапанам - обычные или какие то специальные??? у многих вижу в проектах обычные, в чем тогда логика использовать специальные воздуховоды, специальные вентиляторы, специальные клапана и обычную жестянку у обратника??????
2. Какой смысл этого клапана? ставить надо у вентилятора сказано и в снипах и пособии, а у вентилятора где - со стороны улицы или со стороны помещения, а если вентилятор на улице, то может обратник в помещении??.
3. Есть воздуховод большого сечения 1600 в диаметре. Обратных клапанов таких нет. Чем можно заменить обратный клапан - клоп или задвижка с приводом.
4. Не обмерзают ли эти обратные клапана при эксплуатации??????

ТОлкьо сегодня от эксперта, где услышал что применять обратные клапаны без привода в дымоудалении больше пропускать не будет, рекомендует только с приводами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 17.8.2010, 13:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



С приводом понятно, а по остальным вопросам???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 17.8.2010, 17:22
Сообщение #4





Guest Forum






на эти системы рекомендуеться ставить клапана взрывозащищенного исполнения. (можете посмотреть у производителей вент. оборудования). Но хотя я сам не раз в проектах на подпор ставил обычные. Замечаний не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 19.8.2010, 10:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(Kks @ 17.8.2010, 10:03) *
Хотелось бы разобраться раз и навсегда:
1. Какие требования к обратным клапанам - обычные или какие то специальные??? у многих вижу в проектах обычные, в чем тогда логика использовать специальные воздуховоды, специальные вентиляторы, специальные клапана и обычную жестянку у обратника??????
2. Какой смысл этого клапана? ставить надо у вентилятора сказано и в снипах и пособии, а у вентилятора где - со стороны улицы или со стороны помещения, а если вентилятор на улице, то может обратник в помещении??.
3. Есть воздуховод большого сечения 1600 в диаметре. Обратных клапанов таких нет. Чем можно заменить обратный клапан - клоп или задвижка с приводом.
4. Не обмерзают ли эти обратные клапана при эксплуатации??????

Клапан ставите где хотите но не забудте что нужно соблюдать огнестойкость воздуховда, поставите перед вентилятором то какой клапан обратный обеспечит вам несгораемость????я ставлю после вентилятора проходит спокойно, соединение не фланцах так же под вопросом из за горючести прокладок, замените обратный клапан клапаном с приводом, уточните у производителя насчёт его размещения, обмерзания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 22.11.2010, 16:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



Все таки по обратным клапанам на ДУ.
Сейчас есть два варианта - либо обычный КО либо КОП что требуется по СП, но имеем опасность обмерзания, либо воздушный утепленный в морозостойком исполнении, но это дороже и как бы четко не регламентируется в СП. Что все таки принимают что бы ни у каких пожарников не возникло вопросов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 25.1.2011, 11:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 412
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



У ВЕЗЫ есть стакан СТАМ-ДУ для установки крышных вентиляторов дымоудаления. Исполнения: - без клапана, - с встроенным обратным клапаном типа "Тюльпан"(КЛ во взрывозащищённом исполнении ); - с управляемым клапаном КПУ-1М-Д. Для встроенного в стакан обратного клапана есть проблема утилизации влаги от конденсата. Снаружи стакан в термоизоляции, высота его 600-700мм. Можно применить и свой клапан (в т.ч. и взрывозащищённый), разместив его, например, в тёплом чердаке и подсоединить его к стакану снизу.
Какой вариант принять "раз и навсегда", как желает выяснить автор темы, я не знаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 22,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDV
сообщение 31.8.2017, 22:10
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.3.2007
Пользователь №: 6705



Вот цитаты из СП 7.13130.2013:
п. 7.17 Для систем приточной противодымной вентиляции следует
предусматривать:
в) установку обратного клапана у вентилятора с учетом подпункта «д» пункта 7.11;


п. 7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует
предусматривать:
д) установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное
исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к
противопожарным клапанам по подпункту «в» пункта 7.11 (по требуемым
пределам огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно
управляемыми приводами).

п. 7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует
предусматривать:
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом
огнестойкости не менее:
- ЕI 60 – для закрытых автостоянок;
- ЕI 45 – при удалении продуктов горения непосредственно из
обслуживаемых помещений;
- ЕI 30 – для коридоров и холлов при установке клапанов на
ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;
- Е 30 – для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов
непосредственно в проемах шахт.
В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за
исключением дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без
термоизоляции
;

Итого имеем следующую последовательность для системы подпора воздуха:
- входной коллектор с сеткой;
- вентилятор;
- противопожарным клапан с термоизоляцией (применяю вместо обратных клапанов, ввиду того что на данный момент обратных клапанов удовлетворяющих вышеизложенным требованиям не существует).

Сообщение отредактировал DDV - 31.8.2017, 22:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 7:22