Привет всем!
Коллеги подскажите как избавится от помех?
Ситуация: в доме имеются выключатели с питанием 24 В переменного тока (фирма CJC), у которых кнопка замыкает 24 В переменного тока на выход, который в свою очередь подключается к катушке промежуточного реле в щите. Контакт реле коммутирует цифровую землю на вход контроллера. Контроллеры Crestron, дребезг исключен, программа корректна.
Питание выключателей (в них есть подсветка) берется с трансформатора 24VAC. В каждом щите стоит свой транс. Довольно часто, возникает ложное срабатывание одного из входов контроллера, если быстро нажимать на кнопки выключателей, которые подключены через реле к другим входам этого же контроллера, да и других контроллеров тоже.
Явно возникает импульсная помеха в линии 24VAC, так же иногда возникает помеха и ложное срабатывание такого же рода, если включить мотор жалюзи, причем не в момент пуска, а когда мотор поработает несколько секунд. Может стоит поставить RC-цепочки параллельно катушкам. Всего в доме 6 щитовых, помехи возникают в 3-х. Схему подключения приложил.
Сообщение отредактировал OMORION - 7.6.2018, 0:06