Цитата(Fister @ 17.1.2022, 14:16)
Коллеги, добрый день.
Подскажите пожалуйста, существуют ли какие-то нормы/рекомендации по прокладке кабелей от ПЧ до двигателей? В найденных рекомендациях на VLT есть указания на тип кабелей (у нас трассы 15-20 м) - прокладывать экранированным кабелем. И все.
Интересует вопрос - можно ли разрывать данный кабель по трассе. Например, ранее проложили трассу - 15м. Не хватает еще 10. Ставим клемную коробку, наращиваем кабель.
На одном из объектов было требование - безразрывная прокладка от ПЧ до клемной коробки двигателя вентилятора. И его все вополняли.
Заранее благодарен.
Технически, нарастить можно, тем более если в клеммной коробке с доступом. Лучше зажимы использовать, а не винтовые соединения, и помощнее. Противопоказаний от производителей ПЧ нет, и ничего плохого не будет.