Уважаемые коллеги, добрый день! Столкнулся со следующей проблемой: 24-ное жилое здание. Согласно расчету перепад на закрытых дверях превышает 150 Па. Заказчиком было принято решение применять распределенную подачу воздуха в верхнюю и в нижнюю зону. С расчетом в верхнюю зону, на мой взгляд, я справился: полностью пользовался МР к СП 7.1 п. 4.1.1 (лестница расположена у наружных ограждений зданий) за массовый расход принял расход воздуха через открытый проем лестничной клетки на уровне n-го надземного этажа. Получил и давление и расход. Проблема с расчетом подпора в нижнюю зону: в МР сказано, что последовательность расчета 4.1.1 нельзя применять в вариантах с подачей воздуха с нижележащих уровней относительно верхнего уровня. Ссылок на метод расчета нигде не могу найти. Помогите, пожалуйста, разобраться!
|