> Что происходит с давлением пара в теплообменнике
Гульназ1986
сообщение 21.3.2013, 13:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182319



Какую скорость пара брать по СНИПУ в парапроводе для расчета диаметра трубы? Т/О в контуре ГВС вода подогревается паром из коллектора. Температура пара 184 гр, а абс давление по книге таблицы свойств воды и пара составляет 1,09 Мпа. Какое давление будет на выходе из теплообменника? Конденсат будет с температурой 80гр. Конденсат будет сливаться в атм даэратор, который будет на высоте 4,5-5 м. Какое давление будет после конденсатоотводчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 21.3.2013, 20:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Гульназ1986 @ 21.3.2013, 13:22) *
Какую скорость пара брать по СНИПУ в парапроводе для расчета диаметра трубы? Т/О в контуре ГВС вода подогревается паром из коллектора. Температура пара 184 гр, а абс давление по книге таблицы свойств воды и пара составляет 1,09 Мпа. Какое давление будет на выходе из теплообменника? Конденсат будет с температурой 80гр. Конденсат будет сливаться в атм даэратор, который будет на высоте 4,5-5 м. Какое давление будет после конденсатоотводчика?

1. Скорости движения пара - величины рекомендуемые для разных параметров этого пара.
2. Температура и давление пара берутся не по таблицам свойств, а по источнику. При температуре 184 градуса 1,09 МПа (абсолютных) это я так понимаю для состояния насыщения. А может пар перегретый?
3. на выходе теплообменника давление будет равным давлению на входе минус гидравлическое сопротивление т/о. Оно, всвою очередь, зависит от конструкции и расхода пара. Для пара, думаю, сопротивлением можно пренебречь и давление на выходе принять равным входу. Такое давление будет до к/о.
4. Давление на выходе к/о будет рано гидростатическому давлению конденсата (если деаэратор выше т/о) плюс гидравлическое сопротивление трубопровода (зависит от протяженности, диаметра, расхода)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 24.3.2013, 14:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Добавлю цитату из СНиПа в контексте вопроса про скорости пара в паропроводе:

"Диаметры трубопроводов пара следует принимать исходя из максимальных часовых расчетных расходов теплоносителя и допускаемых потерь давления. При этом скорости теплоносителя должны быть не более:

для перегретого пара при диаметре труб, мм:
до 200—40 м/с;
свыше 200—70 м/с;
для насыщенного пара при диаметре труб, мм:
до 200—30 м/с;
свыше 200—60 м/с."

Цитата
Какое давление будет после конденсатоотводчика?


Не забудьте, что рабочее седло КО подбирается, исходя именно из этого - существующего перепада давления, обозначенного в п. 3 и 4 поста T-rex.

Сообщение отредактировал gilepp - 24.3.2013, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndKram
сообщение 29.3.2013, 9:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187145



Всем здравствуйте.

Интересно в этой теме было бы узнать, а какое давление пара будет на входе в теплообменник? Я уже поднимал этот вопрос в своей теме, хотелось бы закрепить знания. Правильно ли я думаю, что давление пара на входе в теплообменник будет равно давление на выходе из кондесатоотводчика (как его посчитал г-н Т-rex) плюс потери в конденсатоотводчике+ потери в ТО. Это все разумеется при расчетном расходе пара и конденсата. При снижении нагрузки понятно, что давление пара на входе в ТО будет снижаться вплоть до 5 м изб. давления ( высота деаэратора в данном случае)?

И второй вопрос следующий. Если я прав в первом вопросе, то регулирующий клапан как раз должен был подбираться на расчетный расход пара и перепад давления между давлением перед регулирующим клапаном и давлением согласно выкладкам в моем первом вопросе, правильно ли я думаю?

Такой еще вопрос. В моменты когда конденсатоотводчик будет закрыт и будет разорвана гидравлическая связь с конденсатопроводом насколько я понимаю давление пара в теплообменнике будет становиться равным давлению пара перед регулирующим клапаном. Насколько реальна эта ситуация в реальной работе теплообменника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 29.3.2013, 10:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



При регулировании по конденсатной стороне (на входе отсечной клапан, то есть на котором давление падает незначительно, на выходе регулирующий клапан и конденсатоотводчика нет) давление в ТО постоянное и приблизительно равно давлению пара перед отсечным клапаном во всем диапазоне нагрузок.

При регулировании по паровой стороне (регулятор на входе, КО на выходе) давление в ТО - величина переменная и КО должен иметь возможность пропускать максимальный расход конденсата при максимально возможном перепаде давления (давление в ТО минус противодавление в конденсатной линии).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cond_control.JPG ( 64,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndKram
сообщение 29.3.2013, 11:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187145



Спасибо, gilepp за ответ.

Хотел все же уточнить один момент. Давление пара в теплообменнике при регулировании по паровой стороне при максимальной нагрузке определяется подпором со стороны конденсатоотводчика, правильно я понимаю? То есть если представить, что конденсат сливается в канализацию, потерь в конденсатной линии практически нет (она короткая и большого диаметра), тогда давление пара в теплообменнике при регулировании по пару и масимальной нагрузке определится сопротивлением конденсатоотводчика, все верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 29.3.2013, 14:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(AndKram @ 29.3.2013, 11:48) *
определится сопротивлением конденсатоотводчика, все верно?

все так, но это тоже переменная величина
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 29.3.2013, 17:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Да, сопротивление естественно есть, но, КО подбирается не исходя из своего собственного "сопротивления", а по реально существующему (или предполагаемому) перепаду давления. То есть, зная расход, который должен пропустить КО при данном перепаде, определяем размер его седла КО. Противодавление мы знаем, давление перед КО принимаем равное давлению пара на входе в ТО и ошибкой считается брать давление пара, меньшее, чем давление перед клапаном. Мы не пользуемся сведениями о "падении давления на КО", потому что нет такой задачи его знать - есть задача выполнения конденсатоотводчиком обеспечения расхода при максимально возможном для установки перепаде давления на КО.

Если взглянуть на диаграмму расхода КО, то мы увидим только соотношение расхода и перепада давления.

Сообщение отредактировал gilepp - 29.3.2013, 18:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  orifice.jpg ( 63,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 29.3.2013, 18:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Давление в ТО в любом случае сильно не падает при полностью открытом клапане. Конденсация происходит при постоянном давлении, конденсат образуется и отводится через КО, при этом в ТО продолжает поступать пар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 8.11.2018, 12:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Добрый день!

Проконсультируйте пожалуйста! На производстве установлен пароводяной теплообменник. Подается пар насыщенный с давлением 0,35 МПа. Установлены конденсатоотводчики, фильтры и тд. Пар подается в теплообменник периодически при помощи клапана с приводом (клапан не регулирует расход, а открыто/закрыто).
Проблема в следующем: при открытии клапана падает давление пара с 0,35 МПа до 0,1 МПа, и также быстро набирает давление до 0,35 при закрытии клапана. При этом, в конденсатной линии периодически происходят гидроудары. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина падения давления.

Заранее благодарен!

ЗЫ во вложении небольшая схемка обвязки теплообменника
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________________________________.pdf ( 20,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 8.11.2018, 17:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



недостаточный диаметр подводящей к теплообменнику линии для требуемой производительности конденсации пара. В результате теплообменник может сконденсировать 100 кг/ч, а подводящий трубопровод сможет пропустить только 50 кг/ч

цифры условные конечно же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 8.11.2018, 20:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(Twonk @ 8.11.2018, 17:58) *
недостаточный диаметр подводящей к теплообменнику линии для требуемой производительности конденсации пара. В результате теплообменник может сконденсировать 100 кг/ч, а подводящий трубопровод сможет пропустить только 50 кг/ч

цифры условные конечно же



спасибо за ответ. получается не хватает расхода пара и для нашего расхода теплообманник переразмерен?
я много вариантов перебрал, вот только производственники говорят, что работало все нормально месяц назад.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 8.11.2018, 21:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(Twonk @ 8.11.2018, 17:58) *
недостаточный диаметр подводящей к теплообменнику линии для требуемой производительности конденсации пара. В результате теплообменник может сконденсировать 100 кг/ч, а подводящий трубопровод сможет пропустить только 50 кг/ч

цифры условные конечно же



И почему тогда давление падает перед теплообменником?


Спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 8.11.2018, 22:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Если раньше все норамльно работало, то может и не это. На входе оба манометра садятся? Если только после фильтра снижается, а до нет - забит фильтр. Да, еще возможно, что конденсатоотводчик после Т/О не выполняет функцию - заклинил и гонит пролетный пар. Отсюда возможны гидроудары. Проверьте его.

И почему тогда давление падает перед теплообменником?
Давление падает потому, что не сбалансированы входные и выходные потоки - на выход идти сравнительно легче пару/конденсату, чем входить. То есть либо не может поступать (забит фильтр, узкая линия), либо слишком быстро уходит (неисправный КО)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 8.11.2018, 23:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(Twonk @ 8.11.2018, 22:13) *
Если раньше все норамльно работало, то может и не это. На входе оба манометра садятся? Если только после фильтра снижается, а до нет - забит фильтр. Да, еще возможно, что конденсатоотводчик после Т/О не выполняет функцию - заклинил и гонит пролетный пар. Отсюда возможны гидроудары. Проверьте его.

И почему тогда давление падает перед теплообменником?
Давление падает потому, что не сбалансированы входные и выходные потоки - на выход идти сравнительно легче пару/конденсату, чем входить. То есть либо не может поступать (забит фильтр, узкая линия), либо слишком быстро уходит (неисправный КО)


Оба садятся. Я тоже думал про конденсатоотводчик, но конденсатоотводчик и конденсатная линия даже до него холодные (правда температуру не замерял, но на ощупь холодные).

Сообщение отредактировал Ali_DIM - 8.11.2018, 23:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 9.11.2018, 9:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Давление просаживается обычно, когда не хватает пара. Нагрузка не менялась ?

Гидроудары в конденсатной линии после закрытия клапана - это следствие образования вакуума. Конденсат начинает тянуть обратно в теплообменник. На входе в теплообменник - между отсечным клапаном и входом в теплообменник, установите прерыватель вакуума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 9.11.2018, 9:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(gilepp @ 9.11.2018, 9:18) *
Давление просаживается обычно, когда не хватает пара. Нагрузка не менялась ?

Гидроудары в конденсатной линии после закрытия клапана - это следствие образования вакуума. Конденсат начинает тянуть обратно в теплообменник. На входе в теплообменник - между отсечным клапаном и входом в теплообменник, установите прерыватель вакуума.



Спасибо! нагрузка не менялась. думаю, что надо почистить трубопровод пара, могло забиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 16.11.2018, 14:00
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(Ali_DIM @ 9.11.2018, 9:23) *
Спасибо! нагрузка не менялась. думаю, что надо почистить трубопровод пара, могло забиться.



Ну вот теперь вообще ничего не понятно. Отключили пароснабжение, продули трубу, проверили арматуру- чисто, ничего не забилось, а давление все равно падает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 16.11.2018, 21:16
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Что происходит, если открыть продувочный кран перед КО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 16.11.2018, 23:40
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(gilepp @ 16.11.2018, 21:16) *
Что происходит, если открыть продувочный кран перед КО?



Прошу прощения, но я не понял вопрос. У нас нет продувочного крана. Или Вы имеете ввиду Паровыпускной клапан на КО?

Сообщение отредактировал Ali_DIM - 16.11.2018, 23:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 17.11.2018, 14:41
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Между КО и выходом теплообменника должен быть установлен дренажный кран или ветиль. Попробуйте его открыть.

Вы уверены что раньше давление не опускалось ? А теплообменник-то греет ?

Сообщение отредактировал gilepp - 17.11.2018, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 17.11.2018, 15:41
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(gilepp @ 17.11.2018, 14:41) *
Между КО и выходом теплообменника должен быть установлен дренажный кран или ветиль. Попробуйте его открыть.

Вы уверены что раньше давление не опускалось ? А теплообменник-то греет ?



Добрый день!
Между Теплообменником и КО на конденсатной линии, к сожалению, нет дренажного крана. Уверен, производство работало и давление и температура была необходимая.
Теплообменник воду не нагревает почти. максимум 30-35 градусов. На схеме показана вся арматура на обвязке. давление 1 бар вместо 3,5 бар. соответственно и температура падает, поэтому и воду не нагревает
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________________________________.pdf ( 20,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 17.11.2018, 16:53
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Теплообменник воду не нагревает почти. максимум 30-35 градусов.

Недостаточен расход пара. Проблемы скорее всего в узле редуцирования. 3,5 бар это при закрытом клапане. Как только клапан открывается расход просаживается и давление падает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.11.2018, 19:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Twonk @ 8.11.2018, 17:58) *
недостаточный диаметр подводящей к теплообменнику линии для требуемой производительности конденсации пара. В результате теплообменник может сконденсировать 100 кг/ч, а подводящий трубопровод сможет пропустить только 50 кг/ч

цифры условные конечно же



Цитата(Ali_DIM @ 8.11.2018, 20:37) *
вот только производственники говорят, что работало все нормально месяц назад.)



Цитата(Wiz @ 17.11.2018, 16:53) *
Недостаточен расход пара. Проблемы скорее всего в узле редуцирования. 3,5 бар это при закрытом клапане. Как только клапан открывается расход просаживается и давление падает.


Ну, если месяц назад что-то сломалось, то однако искать поломку надо.

Манометры нужны за узлом редуцирования.

Сообщение отредактировал Галиев - 17.11.2018, 19:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 19.11.2018, 10:38
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(Галиев @ 17.11.2018, 19:16) *
Ну, если месяц назад что-то сломалось, то однако искать поломку надо.

Манометры нужны за узлом редуцирования.



Добрый день!

В субботу продули трубы, проверили арматуру- все нормально. сегодня запустили установку и опять падает давление...

за узлом редуцирования манометры стоят. при включении установки, давление держится 3,5. на другие потребители тоже приходит 3,5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.11.2018, 11:00
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Могу предположить, что давление пара снижается из-за увеличения его расхода, из-за увеличения теплосъема в теплообменнике. Попробуйте на некоторое время снизить расход нагреваемой воды через него.
Так же, узнайте, что предшествовало создавшейся ситуации, может, дополнительную нагрузку на ТО прицепили? Тогда, без увеличения диаметра паропровода не обойтись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 19.11.2018, 13:40
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(Галиев @ 19.11.2018, 11:00) *
Могу предположить, что давление пара снижается из-за увеличения его расхода, из-за увеличения теплосъема в теплообменнике. Попробуйте на некоторое время снизить расход нагреваемой воды через него.
Так же, узнайте, что предшествовало создавшейся ситуации, может, дополнительную нагрузку на ТО прицепили? Тогда, без увеличения диаметра паропровода не обойтись.


Тоже думаю что что-то поменялось. Но несколько раз коллега сказал что нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.11.2018, 14:13
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Ali_DIM @ 19.11.2018, 10:38) *
запустили установку и опять падает давление...

за узлом редуцирования манометры стоят. при включении установки, давление держится 3,5. на другие потребители тоже приходит 3,5.

Мне непонятно, где давление держится 3,5 при включении установки, а где "опять падает"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 19.11.2018, 14:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(Галиев @ 19.11.2018, 14:13) *
Мне непонятно, где давление держится 3,5 при включении установки, а где "опять падает"?


Даление держится за редукционным клапаном 3,5, также на других потребителях держится 3,5, а падает на узле, схему которого я приложил. попробую сегодня сделать схему от редукционной станции с указанием других потребителей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.11.2018, 16:45
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Ali_DIM @ 19.11.2018, 14:27) *
Даление держится за редукционным клапаном 3,5, также на других потребителях держится 3,5, а падает на узле, схему которого я приложил. попробую сегодня сделать схему от редукционной станции с указанием других потребителей

Мне более важно услышать Ваш ответ на мое сообщение за № 26.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 21:26