Цитата(timmy @ 16.2.2017, 20:16)
у вас оба примыкающих конца трубопровода зафиксированы неподвижными опорами. Прикрутите компенсатор к одному концу полностью, а ко втором концу подтягивайте компенсатор с помощью шпилек и гаек. Или длинных болтов и гаек, если длина болта позволит накрутить гайку. Гайки закручивать как всегда крест-накрест. Работы проводить группой из 3 слесарей либо с участием слесаря 5-6 разряда либо под бдительным контролем опытного инженера. Первый вариант на порядок лучше.
Спасибо за ответ)! Примерно так себе и представляла. Как только смонтируют расскажу, как сделали! Спасибо огромное за ответ!)