сообщение 13.5.2019, 10:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 307904



Добрый день. Помогите найти электросхему или приближенную информацию по чиллеру Climaveneta focs r/sl 5403. Проблема в том что при запуске второго контура компрессор становится по низкому давлению потом снова запускается и так постоянно. Нашли проблему что не открываются соленоидные клапана.... Пробовали напрямую открывать всё норм... Что отвечает за открытие клапана?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20170605_092711.jpg ( 3,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 13.5.2019, 11:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Artem26rus @ 13.5.2019, 10:53) *
Пробовали напрямую открывать всё норм... Что отвечает за открытие клапана?

Если верить инструкции на W3000
то контроллер
выход NO4 если контроллер маленький или
NO15 если большой.
Реле в принципе можно заменить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem26rus
сообщение 13.5.2019, 13:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 307904



Реле заменили. Идем дальше по цепи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem26rus
сообщение 15.5.2019, 8:34
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 307904



Доброе утро. Нашли причину... перепаяли микросхему и всё заработало. Но вопрос остаётся тот же нужна электросхема. Чиллер купили б\у документов никаких нет. Прошу помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 15.5.2019, 15:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Держи. Правда, моделька не та, но не столь важно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  eletrical_diagram_FC_CV.PDF ( 762,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 15.5.2019, 15:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Обратитесь в московское представительство Mitsubishi Electric, с некоторых пор Climaveneta входит в группу компаний МЕ.
Контакты пред-ва МЕ: НА ИХ САЙТЕ

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem26rus
сообщение 21.5.2019, 15:12
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 307904



Спасибо ребят!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:45