Здравствуйте! С гидравлическим расчетом здания не помогу, увы. Но у самого есть вопрос по гидравлическому расчету существующей тепловой сети. Нуждаюсь в консультации форумчан.
Система теплоснабжения открытая. От котельной района в гору поднимается теплотрасса до ЦТП. От ЦТП 2мя группами насосов теплоноситель подают на 2 микрорайона. Руководство поставило задачу рассмотреть вариант поставки тепла от Котельной без ЦТП.
расчет сделан, но нюансы построения графика напоров ставят меня в тупик.
Цитата
установлению общей статистической зоны часто препятствует высокий статистический напор , определяемый из условия обеспечения избыточного давления не менее 5 м. вод. ст. в верхних точках наиболее высоко расположенных отопительных установок,
что вызывает недопустимо высокие давления в отопительных системах здания, расположенных на низких геодезических уровнях
Перепад давлений между подачей и обраткой у потребителя = высота здания + 5 м. вод. ст. так? Высота зданий на разных участках разная, значит надо додумать как это отобразить не сломав график.
В "Теплофикация и тепловые сети" Е.Я. Соколов при напоре в обратном трубопроводе ниже высоты здания предлагают установить регулятор давления. То есть, что бы выполнить заданные условия без изменений узлов МКД давление на подаче должно соответствовать условиям прочности отопительных приборов, на обратке выше высоты здания?
__________1.png ( 29,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 83
__________2.png ( 29,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32У меня, видимо, уже глаза замылены...