> частотник Nord Sk 205e на горелке Wm-g20/2-А, мигает красным по 10 раз
Смит
сообщение 28.1.2017, 15:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Здравствуйте!

Сразу же после подачи трёхфазного напряжения на частотнике начинает мигать красный индикатор по 10 раз между паузами. Электродвигатель не запускается.

По user manual это расшифровывается как неисправность шины CANbus. Вне частотника никакой CANbus не используется.

В каком же соединении или в какой детали неисправность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.1.2017, 15:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



С частотником этой серии не знаком.. Но возможно там не правильно установлено управление по CAN интерфейсу.... посмотрите в параметрах, и настройте на свой лад..
если есть паспорт, выложите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 28.1.2017, 16:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Сергей Валерьевич @ 28.1.2017, 15:54) *
С частотником этой серии не знаком.. Но возможно там не правильно установлено управление по CAN интерфейсу.... посмотрите в параметрах, и настройте на свой лад..
если есть паспорт, выложите...

Есть РЭ: Прикрепленный файл  BU0200_RU_1216_screen__.pdf ( 5,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 28.1.2017, 18:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Если есть сигнал, говорящий об ожидании преобразователем цифрового сигнала управления по информационному каналу, но реально вы не планируете использовать устройство с данным интерфейсом управления, то логичным выглядит решение изменить параметры, отвечающие за деактивацию профиля управления, использующего цифровой канал (шину)

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 28.1.2017, 18:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 28.1.2017, 18:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



5 лет всё работало безотказно. За это время никто не изменял никакие настройки.

Прикрепленный файл  WM_G20_2____nord_sk_205e__.jpg ( 263,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12


Прикрепленный файл  WM_G20_2____nord_sk_205e.jpg ( 199,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7


Прикрепленный файл  nord_sk_205e________.jpg ( 298,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 28.1.2017, 21:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



PowerShot ваш прекрасно снимает! Рад за Вас!!!

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 28.1.2017, 21:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 28.1.2017, 22:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(mr_Frodo64 @ 28.1.2017, 21:11) *
PowerShot ваш прекрасно снимает! ...


Угу! Температурный диапазон: -25...+40 С
Не часто такое видишь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 29.1.2017, 12:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1312
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



У вас исполнение Мотек, нужна программа и шнур для внешнего подключения к ПК. Всё есть в документации и на сайте Нордпривода.
Возможно вышла из строя плата коммуникации.

Сообщение отредактировал Pawel - 29.1.2017, 12:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 29.1.2017, 12:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Pawel @ 29.1.2017, 12:13) *
Возможно вышла из строя плата коммуникации.

А как она выглядит, и где она находится?
Пока что внутри обнаружена только одна плата:

Прикрепленный файл  nord_sk_205e.jpg ( 230,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13


Прикрепленный файл  nord_sk_205e________.jpg ( 266,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 29.1.2017, 15:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1312
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Она находится внутри пластмассового корпуса, что на первом фото. Разве не видно? Там ещё джамперы и углы платы прекрасно видны на фото, мемори модуль и прочее.

Сообщение отредактировал Pawel - 29.1.2017, 15:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 30.1.2017, 14:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1312
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А у вас плата, та что на фото единственная, и больше ничего нет?
Там белая коробочка стоит, что в ней?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 30.1.2017, 17:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Pawel @ 30.1.2017, 14:43) *
Там белая коробочка стоит, что в ней?

Не знаю. Судя по надписям, это конденсатор:

Прикрепленный файл  30mkF_900V.jpg ( 34,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0


В нижней половине корпуса частотника ещё есть преобразователь напряжения "ac - 24dc" (белый параллелепипед под разъёмом):

Прикрепленный файл  ________________s.jpg ( 158,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2


Сообщение отредактировал Смит - 30.1.2017, 17:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 31.1.2017, 12:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Pawel @ 29.1.2017, 12:13) *
У вас исполнение Мотек

А не "NORDAC FLEX" ?

Прикрепленный файл  frequency_inverters_nordac_flex_motor.jpg ( 12,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0


NORDAC FLEX – преобразователь частоты SK 200E
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 31.1.2017, 13:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1312
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Ну это исполнение ПЧ в корпусе с двигателем называется у некоторых производителей Мотек.
Вообще, если вам не критично исполнение, можно поставить внешний ПЧ , дешевле и проще в обслуживании и ремонте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения