Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> изоляция ПП труб верхнего розлива отопления на холодном чердаке МК дома, изоляция ПП труб в условиях холодного чердака
Ольга Н
сообщение 2.10.2018, 12:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.5.2016
Пользователь №: 296300



Здравствуйте! Ситуация такая: в 2015г. в нашем мк доме прошёл капремонт системы отопления с большими изменениями и нарушениями и без проекта. Теперь мучаемся, система без насоса не работает, счета за тепло по домовому теплосчётчику огромные. Подрядчик под судом. Вопрос такой: какой толщины должна быть теплоизоляция на подвешенном верхнем розливе система отопления из полипропиленовых труб в условиях холодного продувного чердака? Расчётная температура для крыши минус 27оС. Получается, что на холодном чердаке (по понятию для холодного чердака температура на 4 оС выше температуры наружного воздуха) температура может быть -23оС, а изоляция стоит в 13 мм. Вопрос актуален, т.к. по заявлению Тульского фонда капремонта сейчас все крыши они делают холодными и у всех домов верхний розлив системы отопления. Все это не понятно, т.к. до капремонта чердак у нашего дома был тёплый, верхний розлив из стальных труб был мощно изолирован и проложен в кирпичном лотке, в доме было тепло. Дом -сталинка 1934 г. постройки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.10.2018, 12:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



отопление не может быть из полипропиленовых труб, долго они там не проживут, меньше стальных, которые "Сталинные" наверное еще были? smile.gif срок будет зависеть от теплового режима и типа труб, их качества. на температурном режиме до 80градусов проживут около 10 лет, а для "стального" режима в 95 градусова пару сезонов.
так же сомнительное решение по полимерным трубам вообще в холодном чердаке: в случае остановки теплоснабжения и слива теплоносителя трубы будут подвержены отрицательным температурам, что недопустимо для пластиков. к сожалению не могу найти вам ссылку, СП по полимерным трубам ( СП 40-100, 40-101...42-10Х), но во всех говорится об положительных температурах для монтажа, складирования и подобное. скорее всего где то есть упоминание. посмотрите маркировку трубы и попробуйте найти документацию производителя, они должны описывать данный запрет.

по расчету толщины тепловой изоляции есть СП 61, почитайте что бы быть в курсе. для оценки без особого вникания попробуйте потыкаться через бесплатные программки, типо k-flex.
все дело в диаметре труб: разный диаметр имеет разный нормируемый тепловой поток. учтите, что Ду это примерно внутренний диаметр трубы, а ПП трубы маркируются по наружному диаметру, а на диаметрах свыше 63 это уже через 2 сортамента.

так то у вас 13мм это явно никуда не годится. не менее 50мм (на вскидку) вспененной изоляции должно быть. тепловое сопротивление трубы лучше не учитывать, не особо оно влияет.
минватной что то около 150мм.

вспененная изоляция на отопление так же сомнительное решение как и пластик, при температурах 95 и выше подплавляется и теряет свойства.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 3.10.2018, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:54