> Id-диаграмма, Онлайн расчет и построение процессов влажного воздуха на id-диаграмме
wuskas
сообщение 27.8.2019, 16:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.11.2014
Пользователь №: 249971



Давно в 2014 или 2015 году я создавал аналогичную тему, правда не смог ее найти, чтобы поднять ее в топ, поэтому решил создать новую.

Хочу представить новую реализацию Id-диаграммы, для онлайн расчет и построения процессов влажного воздуха. В реализации лежит фундамент пособия "АВОК справочное пособие 1-2004 Влажный воздух". Сейчас новая реализация находится по адресу http://92.63.103.139/. На данный момент не вижу смысла прикручивать SSL, если браузер будет ругаться, что соединение не защищено им, то это обычное предупреждение на отсутствие SSL. Для удобства так же приобрету доменное имя.

На данный момент версия очень сырая и будет дорабатываться по мере поступления свободного времени от работы. Стек технологий, которые использовались: Canvas, ReactJs, TypeScript. Все расчеты происходят на стороне конечного пользователя.

На данный момент вы можете рассчитать параметры влажного воздуха по:
1) По d и E
2) По E и φ
3) По t и E
4) По d и φ
5) По t и φ
6) По d и t, где d-влагосодержание, t-температура, E-энтальпия, φ - отн. влажность;

Кроме этого можно рассчитать процессы:
1) Нагрев и охлаждение воздуха до t
2) Изотермическое увлажнение по влагопритоку
3) Изотермическое увлажнение по отн. влажности
4) Изотермическое увлажнение по влагосодержанию
5) Изотермическое увлажнение по энтальпии
6) Адиабатный процесс по температуре
7) Адиабатный процесс по влагосодержанию
8) Адиабатный процесс по отн. влажности
9) Луч процесса по температуре
10)Луч процесса по влагосодержанию
11)Луч процесса по энтальпии

Пока диаграмма и параметры рассчитываются при 99кПа. Позже добавлю возможность изменять этот показатель.
Возможно интерфейс, пока для пользователя не совсем эффективен и понятен, над этим я еще поработаю.

Прикрепленный файл  Id_diagram.png ( 213,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245


Буду рад отзывам и критике для улучшения продукта.

Сообщение отредактировал wuskas - 27.8.2019, 16:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fromriga
сообщение 2.9.2019, 6:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507



Приветствую. Отличная вещь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.9.2019, 8:38
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



косяк?

ну и где-то напрашивается расход воздуха..

вопщем косяков полно во всех процессах
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2019_09_02_12_38_16_Id_diagram___Google_Chrome.png ( 194,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f2f
сообщение 16.11.2020, 10:18
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.10.2014
Пользователь №: 248877



Вот программа расчета параметров воздуха
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Воздух_35.exe ( 16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yekaterina2
сообщение 3.5.2022, 11:19
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.4.2022
Пользователь №: 404347



Как быть если температура на выходе 110 по Цельсию, а относительная влажность 80%? Как в бумажных Id-диаграммах ничего, так и в электронных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.5.2022, 14:11
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(yekaterina2 @ 3.5.2022, 15:19) *
Как быть если температура на выходе 110 по Цельсию, а относительная влажность 80%? Как в бумажных Id-диаграммах ничего, так и в электронных?

если при этом давление атмосферное - то это нонсенс. т.е. такого не бывает по физическим причинам.
для температур выше +100°С следует указывать, либо влагосодержание г/кг, либо точку росы, либо температуру перегрева.
либо, как вариант, кто-то умный решил таким образом задать массовое соотношение водяного пара и воздуха в смеси, но тогда все рано, эти 80% никакого отношения к относительной влажности не имеют и иметь не могут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yekaterina2
сообщение 3.5.2022, 14:36
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.4.2022
Пользователь №: 404347



Воздух поступает в калорифер сушилки с температурой 20°C и относительной влажностью 65% и выходит из него с температурой 110°C. Относительная влажность воздуха на выходе из сушилки 80%. Найти удельный
расход тепла на испарение 1 кг влаги.
Так звучит задача, и может я путаю что-то

Цитата(LordN @ 3.5.2022, 14:11) *
если при этом давление атмосферное - то это нонсенс. т.е. такого не бывает по физическим причинам.
для температур выше +100°С следует указывать, либо влагосодержание г/кг, либо точку росы, либо температуру перегрева.
либо, как вариант, кто-то умный решил таким образом задать массовое соотношение водяного пара и воздуха в смеси, но тогда все рано, эти 80% никакого отношения к относительной влажности не имеют и иметь не могут.



Цитата(yekaterina2 @ 3.5.2022, 14:28) *
Воздух поступает в калорифер сушилки с температурой 20°C и относительной влажностью 65% и выходит из него с температурой 110°C. Относительная влажность воздуха на выходе из сушилки 80%. Найти удельный
расход тепла на испарение 1 кг влаги.
Так звучит задача, и может я путаю что-то

Мда, кажется поняла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.5.2022, 15:03
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



удельный расход тепла на испарение 1кг воды вообще никак не зависит ни от чего кроме начальной температуры воды и теплоты парообразования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:06