Котельная до 100 кВт |
|
|
Гость_PLMN_*
|
16.9.2011, 14:51
|
Guest Forum
|
Уважаемые специалисты, подскажите, запутался совсем!Где можно посмотреть четкую градацию котельной по мощностям?какие требования к ним!Вот у меня котельная до 100 кВт, как я понимаю, под экспертизу мы не попадаем, а нужен ли отдельный выход на улицу для этой котельной(котельная встроенная)!Запутался совсем..........
|
|
|
|
|
16.9.2011, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288
|
До 360 это не котельная, читай пб.
|
|
|
|
Гость_PLMN_*
|
16.9.2011, 15:06
|
Guest Forum
|
Понял, спасибо!
|
|
|
|
|
16.9.2011, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485
|
надо распутываться. мы прочитали ПБ "до 360 это не котельная" а что это, как тогда именуется по вашему помещения с котлом (теплогенератором) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки теплоты в целях теплоснабжения. И загляните в Сертификат соответствия или Разрешение на применение на свое оборудование, продукцию и соответствующий ей код ОКП там не будет приведено типа "самовар" или пресловутый "теплогенератор"
|
|
|
|
|
16.9.2011, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265
|
Как мне объясняли что если теплогенераторная не более 100 кВт то она не поднадзорная, если от 100 до 360 то поднадзорная. Ссылки на нормативы дать не смогу так как в эту тему не вникал. Знаю только то что заказчики в случаях когда мощность не на много превышала 100 кВт просили уложиться в 100 квт.
|
|
|
|
|
19.9.2011, 16:37
|
ГИП
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.6.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13
|
Это чтобы не попасть под действия этих же самых правил ПБ 12-529 1.1.5. Правила не распространяются: ----- системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт.
Сообщение отредактировал Pavel-mts - 19.9.2011, 16:38
|
|
|
|
|
12.12.2011, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54161
|
Цитата(PLMN @ 16.9.2011, 15:51) Вот у меня котельная до 100 кВт, как я понимаю, под экспертизу мы не попадаем, а нужен ли отдельный выход на улицу для этой котельной(котельная встроенная)!Запутался совсем.......... То же проблема с отдельным выходом на улицу: требуется все-таки или нет? По СП 7.13130.2009 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ" п.5.44 выход нужен, но СП документ добровольного применения. Заказчик планирует топочную на 2-м этаже (магазин) и доп. выход совсем некстати!
|
|
|
|
|
12.12.2011, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385
|
Цитата(dugarik @ 12.12.2011, 10:34) То же проблема с отдельным выходом на улицу: требуется все-таки или нет? По СП 7.13130.2009 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ" п.5.44 выход нужен, но СП документ добровольного применения. Заказчик планирует топочную на 2-м этаже (магазин) и доп. выход совсем некстати! А если поквартирное отопление с котлом в 30 кВт на 5 этаже и выход на улицу - умора
Сообщение отредактировал спец - 12.12.2011, 16:08
|
|
|
|
|
12.12.2011, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 28.11.2007
Из: Белгород
Пользователь №: 13295
|
Отдельный выход не обязательно, но желательно чтобы он был через общий коридор наружу
|
|
|
|
|
25.3.2014, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723
|
Цитата(Pavel-mts @ 19.9.2011, 17:37) Это чтобы не попасть под действия этих же самых правил ПБ 12-529 1.1.5. Правила не распространяются: ----- системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт. а какие правила распространяются на "котельные" до 100 квт? спрашиваю по вопросу размещения вент оборудования.а за какую литературу зацепиться не знаю.
|
|
|
|
|
25.3.2014, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
|
Цитата(stessi @ 16.9.2011, 18:03) До 360 это не котельная, читай пб. Какой ПБ и какой пункт??? Что тогда такое блочная котельная состоящая из 2 котлов по 50 кВт.? Цитата(PLMN @ 16.9.2011, 18:06) Понял, спасибо! что понял? Цитата(PLMN @ 16.9.2011, 17:51) Уважаемые специалисты, подскажите, запутался совсем!Где можно посмотреть четкую градацию котельной по мощностям?какие требования к ним!Вот у меня котельная до 100 кВт, как я понимаю, под экспертизу мы не попадаем, а нужен ли отдельный выход на улицу для этой котельной(котельная встроенная)!Запутался совсем.......... Определите сначала котельная это или теплогенераторная? Если всё же котельная то СНиП Котельные установки.
|
|
|
|
|
25.3.2014, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
|
Цитата(sub4cus @ 25.3.2014, 13:31) а какие правила распространяются на "котельные" до 100 квт? спрашиваю по вопросу размещения вент оборудования.а за какую литературу зацепиться не знаю. Если котельная у Вас то СНиП Котельные установки Если нет то СП41-108-2004 или другие СП по отоплению
|
|
|
|
|
6.8.2014, 4:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631
|
Подскажите, требуются ли сертификаты соответствия на блочно модульную котельную до 100кВт, и разрешение ростехнадзора на применение? Т.е. хотим состряпать свою котельную, запихнуть в контейнер пару котлов твердотопливных и прочее необходимое оборудование.
|
|
|
|
|
6.8.2014, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(ReCS @ 6.8.2014, 5:43) Подскажите, требуются ли сертификаты соответствия на блочно модульную котельную до 100кВт, и разрешение ростехнадзора на применение? Т.е. хотим состряпать свою котельную, запихнуть в контейнер пару котлов твердотопливных и прочее необходимое оборудование. Ростехнадзор только свыше 0,7 ати (115 гр.С) на газе. А вот промбезопасность не знаю, может кто подскажет.
|
|
|
|
|
6.8.2014, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288
|
промбезопасность свыше 100 кВт.
|
|
|
|
|
26.8.2014, 6:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631
|
Спасибо
|
|
|
|
|
28.8.2014, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
|
Котельная служит для всего здания или нескольких зданий. Теплогенераторная для одного или нескольких помещении внутри здания.
|
|
|
|
|
3.10.2014, 13:02
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.10.2014
Пользователь №: 246613
|
Доброго времени суток.
Не хотелось спамить новой темой, поэтому спрошу здесь.
Обязательно ли предусматривать установку электромагнитного клапана в помещении котельной с котлом до 60кВт и кухни с плитой ПГ-4 ? Если не затруднит, то со ссылкой на документ.
в ПБ-12-529 не нашел(
|
|
|
|
|
4.10.2014, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082
|
Цитата(vadimblch23 @ 3.10.2014, 14:02) Доброго времени суток.
Не хотелось спамить новой темой, поэтому спрошу здесь.
Обязательно ли предусматривать установку электромагнитного клапана в помещении котельной с котлом до 60кВт и кухни с плитой ПГ-4 ? Если не затруднит, то со ссылкой на документ.
в ПБ-12-529 не нашел( А в ПБ 12-529-03 искать уже и не надо, т.к. эти правила не действуют. Посмотрите п.7.2 СНиП 42-01-2002.
|
|
|
|
|
6.10.2014, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Цитата(vadimblch23 @ 3.10.2014, 14:02) Доброго времени суток.
Не хотелось спамить новой темой, поэтому спрошу здесь.
Обязательно ли предусматривать установку электромагнитного клапана в помещении котельной с котлом до 60кВт и кухни с плитой ПГ-4 ? Если не затруднит, то со ссылкой на документ.
в ПБ-12-529 не нашел( СП 62.13330.2011 п. 7.12 7.12 Для безопасной газификации зданий всех назначений следует предусматривать устройства и системы автоматического отключения подачи газа в случае аварийных ситуаций: при появлении в газифицированном помещении довзрывоопасных концентраций газа или опасных концентраций оксида углерода - оборудование помещений датчиками загазованности, связанными с электромагнитным клапаном, перекрывающим подачу газа; ПБ-12-529 распостранялись от 100 кВт и уже отменены.
|
|
|
|
|
7.10.2014, 8:18
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.10.2014
Пользователь №: 246613
|
Цитата(Bomba @ 6.10.2014, 22:17) СП 62.13330.2011 п. 7.12
7.12 Для безопасной газификации зданий всех назначений следует предусматривать устройства и системы автоматического отключения подачи газа в случае аварийных ситуаций: при появлении в газифицированном помещении довзрывоопасных концентраций газа или опасных концентраций оксида углерода - оборудование помещений датчиками загазованности, связанными с электромагнитным клапаном, перекрывающим подачу газа;
ПБ-12-529 распостранялись от 100 кВт и уже отменены. Благодарю за ответ!
|
|
|
|
|
17.11.2015, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457
|
Добрый день! В связи с отменой ПБ-12-529 и введением Приказа Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 не могу найти ссылку на то, что котельная до 100кВт является не поднадзорной. Это правило отменили или я просто не туда смотрю?
|
|
|
|
|
17.11.2015, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Цитата(пананан @ 17.11.2015, 12:01) Добрый день! В связи с отменой ПБ-12-529 и введением Приказа Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 не могу найти ссылку на то, что котельная до 100кВт является не поднадзорной. Это правило отменили или я просто не туда смотрю? Сейчас таких делений нет вообще. Есть ОПО, есть неОПО. Первые поднадзорны, вторые нет. К чему отнести Вашу котельную - смотрите ФЗ-116 в последней редакции, со всем изменениями и пояснениями.
|
|
|
|
|
17.11.2015, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 437
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027
|
100 квт - это НЕ КОТЕЛЬНАЯ! Это теплогенераторная.
|
|
|
|
|
17.11.2015, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938
|
Может быть, кому-нибудь пригодится, раз зашла тема о ФЗ-116. Это ответ Северо-Западного управления РТН насчет ОПО.
|
|
|
|
|
17.11.2015, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Письма РТН как качели - то ОПО, то не ОПО. А как же ограничение по нижнему давлению согласно п.2) Приложения 1 (если теперь не идентифицировать по количеству газа (п.1 Приложения 1))?
|
|
|
|
|
17.11.2015, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457
|
Lostvision, большое спасибо! Я как раз из СПб.
|
|
|
|
|
19.11.2015, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 12.1.2011
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048
|
это что же получается, если котельная например для производства и мощностью к примеру 90 кВт является ОПО теперь? Следовательно она поднадзорная и всё вытекающее отсюда?
|
|
|
|
|
19.11.2015, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457
|
Для северо-запада - да. В Вашем регионе могут считать иначе. Посмотрите внимательно письмо - это, фактически, просто волевое решение. Конечно, можно попробовать оспорить.....
|
|
|
|
|
22.11.2015, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333
|
сп 89.13330.2012 Котельные установки 1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива, с общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, с давлением пара не более 3,9 МПа (40 кгс/см .
то что меньше 360квт- теплогенераторная,
а теперь это IV класс опасности согласно ФЗ-116, т.е условно неподконтрольные ростехнадзору
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|