> Приточная установка в цоколе, Забор наружного воздуха
atomi
сообщение 20.4.2021, 10:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.11.2020
Пользователь №: 384297



Помещение венткамеры четырехэтажного здания расположено на цокольном этаже. Согласно СП 60 забор наружного воздуха должен осуществляться не ниже 2 м от уровня земли. Выходит мне нужно проложить воздуховоды моих приточных установок вдоль наружной стены и теплоизолировать их или нужно городить шахту?
У меня совсем мало опыта и так уж вышло, что во время обучения и и потом в предыдущих проектах приточную установку размещали за подвесным потолком... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.4.2021, 18:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Как правило, предусматривают воздухозаборную шахту снаружи (пристроенная) или внутри (встроенная) здания - это надо решать и согласовывать с архитекторами и конструкторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 20.4.2021, 21:56
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43829
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Дополню уважаемую коллегу.
Есть и третий случай - отдельно стоящая от здания с подземным воздуховодом.
Но это редкая экзотика для специальных задач.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atomi
сообщение 21.4.2021, 6:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.11.2020
Пользователь №: 384297



Спасибо, ув. Vano и ИОВ за ваши ответы. smile.gif

Можно еще небольшой вопрос? Архитектор, дама со стажем около 40 лет, говорит, что приточные системы в медицинских зданиях для разных этажей в соответствии с нормативами должны быть отдельными, но я почему-то таких требований в СП найти не могу. mellow.gif Так должны или не должны? Может, я где-то не там или недостаточно внимательно смотрю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 26.4.2021, 20:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(atomi @ 21.4.2021, 6:43) *
Спасибо, ув. Vano и ИОВ за ваши ответы. smile.gif

Можно еще небольшой вопрос? Архитектор, дама со стажем около 40 лет, говорит, что приточные системы в медицинских зданиях для разных этажей в соответствии с нормативами должны быть отдельными, но я почему-то таких требований в СП найти не могу. mellow.gif Так должны или не должны? Может, я где-то не там или недостаточно внимательно смотрю?


Более того в СП 000. 13330.2014 я вот че нашел:
7.2.3.10 Отделения (диагностические, лечебные (в т.ч. палатные), амбулаторно-поликлинические, административные и вспомогательные подразделения) с одинаковыми санитарно-гигиеническими требованиями и продолжительностью работы, в том числе расположенные на разных этажах, могут оборудоваться одной централизованной приточно-вытяжной системой вентиляции.

Но:
7.2.3.16 Для предотвращения перетекания воздуха между смежными этажами должны быть предусмотрены:
– на наземных этажах лестнично-лифтовые холлы и тамбур-шлюзы при лестничных клетках с приточной вентиляцией.
– лифтовые холлы с приточно-вытяжной вентиляцией.

Сообщение отредактировал vsklokoch - 26.4.2021, 20:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения