> Категории помещений венткамер, Категорирование по пожарной опасности
Gruz1709
сообщение 18.10.2012, 9:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
Ответственные работники, вопреки СП 7.13130-2009, назначили приточной венткамере категорию В4.
Подскажите пожалуйста, есть ли где-то в нормах упоминание о том, что если приточная венткамера категории В4, то и обслуживаемым помещениям автоматически присваивается такая категория? И если да, то снимается ли категория при установке на воздуховодах обслуживающих помещения категорий Д или без категорий противопожарных клапанов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 18.10.2012, 10:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Чего-то напутано. Венткамера категория В. Огрезадерживающие на выходе - обязательно.
Дальше - по экспликации помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 18.10.2012, 10:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



То есть категория В на обслуживаемые помещения не будет распространяться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 18.10.2012, 10:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Что значит распространяться?
Каждое помещенгие имеет свою категорию. Берете у технолога (архитектора)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 18.10.2012, 11:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Вытяжная венткамера категорируется по категории обслуживаемого помещения. Значит обратной связи для приточек нет? Обслуживаемые помещения не категорируются по категории приточной венткамеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 19.10.2012, 11:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Вы тут шутите все? или серьезно?

раздел 7.10 откройте снипа ОВ.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 19.10.2012, 11:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Denver, что вы, какие шутки. Тупо сижу и издеваюсь. Такой-же раздел есть в СП 7.13130-2009.
Вопрос с категорией приточной венткамеры решается не на моём уровне. Есть СТО газпрома, к примеру. Есть расчет пожарной нагрузки (кстати, у кого в венткамерах стоят щиты автоматики вентсистем?).

Поэтому возник вопрос. Меняется ли категория обслуживаемых приточной системой помещений до категории приточной венткамеры? К примеру с категории Д на категорию В4.


Чтобы небыло вопросов с терминологией:
венткамера - помещение для оборудования вентиляционных систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 22.10.2012, 5:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



ну понятно...)))))))))))))))))

"не на моем уровне" ..
а на чьем, даже боюсь спросить? )))))))))))))

вы технолог этого помещения. точка. раздел 7.10. какие еще к черту вопросы?


хорошо. если у вас хвост виляет собакой и "кто то там решил" что вент камера, не учитывая СНиП 41-01-2003, В4,
а остальные помещения Д.

то бес знает))))))))
тут возможны варианты.

хотя какие тут варианты то?
ставите клапана в любом случае.
например переточная решетка с ОЗК из помещения категории В4 в коридор. от того же коридор не становится категории В4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 22.10.2012, 9:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



А кто ткнет носом меня в пункт норм, что для вентиляционного оборудования обязательно устройство собственного помещения с названием "Венткамера" ну или "Помещение для вентиляционного оборудования". Например, есть у меня теплопункт, я туда хочу воткнуть пару вентустановок, потому что есть место. Название же останется у помещения "Тепловой пункт", ну там или "Помещение ИТП"? Сколько не копал нормы - не нашел такого прямого указания. Всякие там 5000 м3/час в подшивных потолках - это понятно, это все частные случаи. Или невозможность размещения оборудования непосредственно в складах категории В1 - тоже, частные случаи...
Ну вот есть у меня куча производственных помещений В3-В4, к ним куча вентагрегатов. Почему я не могу распихать эти вентагрегаты просто в другие помещения. В то же помещение В3, и обслуживать им несколько помещений В4 ( пож клапаны в перегородках естественно ставим ). И в помещение В4, а обслуживать им помещения категории Д например. И что-бы нигде не образовывалось "помещения для вентиляционного оборудования".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 22.10.2012, 11:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Denver, пример с переточной решеткой годится. Действительно так делается. Значит, если что, буду ссылаться на наличие ОЗК на выходе из венткамеры.

@@@, «так всегда делали» smile.gif Да и в целом принято, чтобы вентоборудование можно было обслужить, заменить неработающие электродвигатели, к примеру. У нас практически везде резерв. И шумоизоляция тоже свою роль играет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sotochnik
сообщение 24.10.2012, 14:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466



Цитата(@@@ @ 22.10.2012, 10:20) *
А кто ткнет носом меня в пункт норм, что для вентиляционного оборудования обязательно устройство собственного помещения с названием "Венткамера" ну или "Помещение для вентиляционного оборудования".

Отличный вопрос. Сам давно думаю, прямого указания выполнять венткамеры, так и не нашел.

to Gruz1709 Не аргумент. А в чем неудобство обслуживания установки, которая стоит в углу помещения на полу, на этажерке производственного помещения, вроде как наоборот удобно, никаких дверей, стен, никакой тесноты. А шумы... Ну например если это производственное помещение(ГОКа) без постоянных рабочих мест.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 24.10.2012, 16:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Alexander_Liseev @ 24.10.2012, 14:11) *
Отличный вопрос. Сам давно думаю, прямого указания выполнять венткамеры, так и не нашел.

to Gruz1709 Не аргумент. А в чем неудобство обслуживания установки, которая стоит в углу помещения на полу, на этажерке производственного помещения, вроде как наоборот удобно, никаких дверей, стен, никакой тесноты. А шумы... Ну например если это производственное помещение(ГОКа) без постоянных рабочих мест.

Таки да. И нам удавалось в огромном цехе высотой 9 метров делать подобие балкона на отметке 4,5 метра, и ставить там 4 большие приточные установки с рециркуляцией. Отделяли это все акустической перегородкой на 1 метр не доходящей до потолка. И все получилось отлично, ни тебе пожарных клапанов, ни огнезащиты воздуховодов... Неудобств никаких.
Я потихоньку борзею в своих проектах, и все больше и больше вентустановки ставлю где мне удобно. Архи довольны, что венткамер не прошу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 25.10.2012, 11:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Вот буквально сейчас проект. Стадия ТЭО сделана, а мне рабочку делать.
Там огромный техэтаж, в нем вентмашин производства штук 30, все в одном объеме, без перегородок.
И в том числе там же 4 вентмашины АБК. Категорий А, Б или В1 нету. АБК отделен от производства стеной REI150, то есть это отдельный пожарный отсек. Техэтаж не назван "Венткамерой" или "Помещением для вентоборудования", так как там не только вентмашины, а и всякой другой техники полно.
Теперь кто-то поднял вопрос, что вентмашины АБК находятся в соседнем пожарном отсеке, и их оттуда надо выносить, или огораживать их конструкциями REI150.
А с какой стати, если там нету "Венткамер"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 25.10.2012, 22:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



В всн 21-77 есть прямое указание для размещения приточного оборудования в венткамерах. можно и на улице но чтоб подсосов взрывоопасных не было. Хотя это все только для НПЗ. Все таки наш СНиП 41-01-2003 раздел 7.9 вроде ясно описывает,куда можно оборудование устанавливать а куда нельзя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 29.10.2012, 15:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(marysiy @ 25.10.2012, 23:32) *
В всн 21-77 есть прямое указание для размещения приточного оборудования в венткамерах. можно и на улице но чтоб подсосов взрывоопасных не было. Хотя это все только для НПЗ. Все таки наш СНиП 41-01-2003 раздел 7.9 вроде ясно описывает,куда можно оборудование устанавливать а куда нельзя

Где там именно? Там написано какое оборудование нельзя размещать с чем то там еще.
Ну да, вентоборудование обслуживающее помещения А, Б, ну и В1.
И какое нельзя в обслуживаемых помещениях. И вроде все. Больше ничего такого нету.
Если разместить допустим вентоборудование категории Д в помещении уборочного инвентаря, или в кладовой какой-нибудь, почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 15.9.2020, 21:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Добрый вечер! Вопрос не по теме, но не хотелось создавать новую тему.
Скажите, где можно найти определение "производственное помещение"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.9.2020, 22:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



ГОСТ Р 58033-2017
Цитата
4.3.1 помещение производственное (activity space): Помещение, в котором размещено технологическое оборудование и осуществляется трудовая деятельность персонала.


СанПиН 2.2.4.548-96
Цитата
3.1. Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 15.9.2020, 22:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Спасибо, ИОВ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 16.9.2020, 17:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(ИОВ @ 15.9.2020, 22:02) *
ГОСТ Р 58033-2017


СанПиН 2.2.4.548-96



Спасибо за ответ!

Скажите, помещение холодоцентра, с периодическим обслуживанием, считается производственным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.9.2020, 16:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ali_DIM @ 16.9.2020, 17:49) *
Скажите, помещение холодоцентра, с периодическим обслуживанием, считается производственным?

Да.
Для категорируемых по пож. опасности помещений есть только 3 варианта - производственное, складское, сельскохозяйственное (см. ст. 32 № 123-ФЗ). Методом исключений получается "производственное".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 23.9.2020, 20:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Спасибо Вам, ИОВ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения