> Регулятор давления ГВС
Pavel100
сообщение 18.3.2022, 7:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 15.2.2021
Пользователь №: 387663



Не могли бы показать проект на редуктор давления ГВС в МКД( Если у кого то он есть). Так как нам просто прислали оду картинку без расчетов. Так как редуктор давления ставится по диаметру трубопровода, то уменьшение с Ф20 на Ф15 не будет играть большой роли? 4 Этажа, 48кв.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Регулятор_давления_ГВС.jpg ( 336,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  Регулятор_давления_ГВС_Погран_1.jpg ( 151,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  SAM_2673.JPG ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  SAM_2674.JPG ( 1,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 21.3.2022, 16:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Pavel100 @ 18.3.2022, 7:33) *
Не могли бы показать проект на редуктор давления ГВС в МКД( Если у кого то он есть). Так как нам просто прислали оду картинку без расчетов. Так как редуктор давления ставится по диаметру трубопровода, то уменьшение с Ф20 на Ф15 не будет играть большой роли? 4 Этажа, 48кв.

ничего не понятно совсем.
что у вас есть и кем вы этому приходитесь?

для подбора регулятора нужен расход и перепад давления, который он должен обеспечить. по ним подбирается диаметр и возможно пружины.


ПС а почему регулятор только на ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel100
сообщение 22.3.2022, 21:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 15.2.2021
Пользователь №: 387663



Цитата(jiexawcr @ 21.3.2022, 18:11) *
ничего не понятно совсем.
что у вас есть и кем вы этому приходитесь?

для подбора регулятора нужен расход и перепад давления, который он должен обеспечить. по ним подбирается диаметр и возможно пружины.


ПС а почему регулятор только на ГВС?
Сантехник ЖКХ. Расход максимальный выдаёт Рсо? Или делать расчёты по кол-ву смесителей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 23.3.2022, 20:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Pavel100 @ 22.3.2022, 21:26) *
Сантехник ЖКХ. Расход максимальный выдаёт Рсо? Или делать расчёты по кол-ву смесителей?

Рсо - я так понимаю расходомер в итп? если можно посмотреть максимальный секундный за большой промежуток времени, то можно взять его с неким запасом.
думаю вам правильнее если и считать расход (для проверки или обоснования), то по программе с методикой из снипа http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1495340
сильно точно не стоит высчитывать жильцов, там не прямая зависимость, нужен хотя бы порядок цифр. 10-20-50-100-200-500, у вас скорее всего будет 100-200. хорошо бы сравнить с реальными расходами.

а перепад давления какой нужно обеспечить?

Сообщение отредактировал jiexawcr - 23.3.2022, 20:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel100
сообщение 8.4.2022, 17:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 15.2.2021
Пользователь №: 387663



Цитата(jiexawcr @ 23.3.2022, 21:11) *
Рсо - я так понимаю расходомер в итп?

ресурсоснабжающей организация


Сообщение отредактировал Pavel100 - 8.4.2022, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel100
сообщение 8.4.2022, 18:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 15.2.2021
Пользователь №: 387663



Лепим как попало.

Сообщение отредактировал Pavel100 - 8.4.2022, 18:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20220408_204641.jpg ( 2,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  IMG_20220408_174816.jpg ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  IMG_20220408_174804.jpg ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  IMG_20220407_113458.jpg ( 2,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  IMG_20220407_112451.jpg ( 2,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMG_20220408_142148.jpg ( 2,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel100
сообщение 15.4.2022, 18:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 15.2.2021
Пользователь №: 387663



Не могли бы подсказать, что ответить на такую похабную работу и данный проект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 18.4.2022, 8:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Pavel100 @ 15.4.2022, 19:10) *
Не могли бы подсказать, что ответить на такую похабную работу и данный проект?

У вас на последнем фото стык сварной справа от клапана очень скоро может отправиться туда, куда его тянет сила гравитации.
Перепад на клапане системы ГВС должен определяться по сути в зависимости от давления на вводе. Максимум после клапана -

СП 30 п.7.10 Гидростатический напор (давление) в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м вод.ст. (0,45 МПа). Допускается увеличение рабочего давления свыше 0,45 МПа, если арматура и трубопроводы рассчитаны на соответствующее давление.
СП 30 п. 8.22 Гидростатический напор (давление) в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора следует принимать согласно 7.10. При расчетном напоре (давлении), превышающем 45 м вод.ст. (0,45 МПа), следует предусматривать регуляторы давления, снижающие его как при статическом, так и при динамическом режиме работы системы.

Минимальное -
8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа).

То есть максимум после клапана = 0,45 МПа+потери напора на трение+потери напора в местных сопротивлениях+геометрическая разница высоты

Минимум аналогично.

Если расход циркуляции ГВС надо выствавлять, проще смотреть по теплосчетчику, и настраивать "на глазок"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 18.4.2022, 21:59
Сообщение #9


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Pavel100 @ 15.4.2022, 18:10) *
Не могли бы подсказать, что ответить на такую похабную работу и данный проект?

Не скажу ничего за проект, не видел. А по работе видна низкобюджетная штурмовщина, граничащая с клоунадой и местами в неё переходящая.
Видно, что слышали звон организаторы этого дела, но откуда он, весьма смутно догадываются. И ни слова не говорим об антикоррозийной защите сделанного, об тепловой изоляции, там даже окалина со сварных швов (её в просторечии мы в наших кругах называем "# уета") не поотшиблена. Видимо, сухогруз с молоточками для отшибания этой самой уеты стоит где-то на рейде под санкциями. Статьи готовые написаны за такой капремонт, и паспорта израильские наперегонки следует получать тем, кто не хочет почитать те статьи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel2022
сообщение 19.4.2022, 17:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2
Регистрация: 8.4.2022
Пользователь №: 403603



1 версия фонд. Кап. Ремонт. Так то они работали. Типо аналог.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_df9881556836429995783d429b526144_V.jpg ( 206,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  IMG_6a94ad484d3cea42fa7e164df13e9127_V.jpg ( 187,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 0:23