> Системы противодымной вентиляции для подвальных помещений
zaidar
сообщение 21.1.2019, 11:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55365



Добрый день, уважаемые специалисты!

Помогите пожалуйста советом по устройству систем противодымной вентиляции в подвальных помещениях 2х этажного здания. Возможно ли сделать 1 общую систему дымоудаления для 2х смежных помещений как показано на плане? Или для каждого помещения нужны свои системы дымоудаления и компенсации? Достаточно ли будет систем, указанных на плане? Спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 84,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 22.1.2019, 9:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(zaidar @ 21.1.2019, 12:05) *
Возможно ли сделать 1 общую систему дымоудаления для 2х смежных помещений как показано на плане?

Можно. Расход системы принимать по большему из двух значений. Кстати, если 014 и 017 - это разные помещения, то между ними должна быть дверь, которую я не вижу.
Цитата(zaidar @ 21.1.2019, 12:05) *
Достаточно ли будет систем, указанных на плане?

Открываете п.7.2, 7.3 СП 7.13130.2013 и последовательно проверяете каждое помещение. Чтобы сделать это за вас, у нас не хватает данных.
На всякий случай отмечаю, что все решения, принимаемые по СП 7, работоспособны только при выполнении требований других противопожарных СП, например, в части путей эвакуации.

Сообщение отредактировал keaton - 22.1.2019, 9:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 18:04