Цитата(zaidar @ 21.1.2019, 12:05)
Возможно ли сделать 1 общую систему дымоудаления для 2х смежных помещений как показано на плане?
Можно. Расход системы принимать по большему из двух значений. Кстати, если 014 и 017 - это разные помещения, то между ними должна быть дверь, которую я не вижу.
Цитата(zaidar @ 21.1.2019, 12:05)
Достаточно ли будет систем, указанных на плане?
Открываете п.7.2, 7.3 СП 7.13130.2013 и последовательно проверяете каждое помещение. Чтобы сделать это за вас, у нас не хватает данных.
На всякий случай отмечаю, что все решения, принимаемые по СП 7, работоспособны только при выполнении требований других противопожарных СП, например, в части путей эвакуации.
Сообщение отредактировал keaton - 22.1.2019, 9:39