В Mitsubishi FR-A540 22кВт и Danfoss VLT 6000 22кВт (по полтора десятка каждых) вентиляторы обдува работают уже по 5 лет круглосуточно 365 дней в году
. Ни одного отказа. ABB ACS 600 (мощность от 7.5 до 160 кВт) тоже без отказов приблизительно за 6 лет. А вот по ABB ACS 350 статистика никудышняя, за 3 года вышли из строя 2 из 3 вентиляторов (частотники правда масенькие, по 0.4 кВт). Разобрал, made in China, втулка (подшипников не обнаружил). Но что самое интересное, температура IGBT модуля после заклинивания вентилятора достигала 108С. И техника при этом работала под номиналом
. Самую интересную конструкцию охлаждения я встречал в частотниках PowerFlex700. Центробежный вентилятор. Так дует, хоть на вертолет ставь
. И хоть они и быстро покидали этот бренный мир, я из одного мертвого поверфлекса сделал на зиму отличную печурку