ACS310 ABB Минимальная частота |
|
|
|
25.1.2022, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Добрый день всем. Вопрос к тем, кто плотно работал с этими частотниками. Первый раз в первый класс с ними. Хочу сделать, чтобы частотник запускался на 20 Гц и потом плавно разгонялся до заданной частоты в диапазоне 20-50 Гц. Всё настроил, 1104=20, 1301 1%...20% (без разницы), 2007=20. Частотник как запускался с 0 Гц, так и запускается. В чём может быть причина, что он не выставляется на запуск с 20 Гц?
|
|
|
|
|
25.1.2022, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
ОК. вЫ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ МИНИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТУ 49 Гц.... ЧТО ВЫ ПРЕДПОЛАГАЕТЕ, КАК ОН ДОЛЖЕН ЗАПУСТИТЬСЯ И КАКОЙ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ТАКОГО ЗАПУСКА?
|
|
|
|
|
25.1.2022, 21:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(kosmos440o @ 25.1.2022, 19:51) Хочу сделать, чтобы частотник запускался на 20 Гц и потом плавно разгонялся А от 0 до 20 Гц - скачком за 0,1 с? Что представляет собой нагрузка?
Сообщение отредактировал tiptop - 25.1.2022, 21:36
|
|
|
|
|
25.1.2022, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
|
А в параметре 2202 какая величина?
|
|
|
|
|
26.1.2022, 23:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 25.1.2022, 21:22) ОК. вЫ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ МИНИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТУ 49 Гц.... ЧТО ВЫ ПРЕДПОЛАГАЕТЕ, КАК ОН ДОЛЖЕН ЗАПУСТИТЬСЯ И КАКОЙ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ТАКОГО ЗАПУСКА? С чего бы? Сейчас работает на 40 Гц.
|
|
|
|
|
27.1.2022, 1:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(DriverFirst @ 25.1.2022, 22:47) А в параметре 2202 какая величина? 2202=60 сек.
|
|
|
|
|
29.1.2022, 2:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
|
Цитата(kosmos440o @ 27.1.2022, 1:26) 2202=60 сек. С 0Гц до выставленных вами 20Гц в качестве "минимальной частоты", за сколько секунд разгоняется (или долей секунды)?
|
|
|
|
|
29.1.2022, 3:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(DriverFirst @ 29.1.2022, 2:02) С 0Гц до выставленных вами 20Гц в качестве "минимальной частоты", за сколько секунд разгоняется (или долей секунды)? Секунд за 20. Запретил частоты с 0 до 20, эффекта тоже нет.
|
|
|
|
|
29.1.2022, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
|
Цитата(kosmos440o @ 29.1.2022, 3:54) Секунд за 20. Запретил частоты с 0 до 20, эффекта тоже нет. Такое впечатление, что у вас работает какой-то из заводских макросов, а параметры вы изменяете в другом. Попробуйте скинуть настройки к заводским по-умолчанию.
|
|
|
|
|
30.1.2022, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(DriverFirst @ 29.1.2022, 18:06) Такое впечатление, что у вас работает какой-то из заводских макросов, а параметры вы изменяете в другом. Попробуйте скинуть настройки к заводским по-умолчанию. Да, я уже тоже начал склоняться к такому мнению. Изначально поставил макрос №3 (кажись, последовательное управление), чтобы просто не париться с реверсом двигателя, а переключить направление по входу. Попробую на стандарте, может получится.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.1.2022, 8:29
|
|
|
|
|
7.2.2022, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
У меня ощущение что многие неверно понимают смысл данного параметра. Назначение его в том, чтобы не допустить снижения выходной частоты (оборотов ротора) ниже указанных в нём. При этом задание ниже этого значения просто ИГНОРИРУЮТСЯ и ПЧ обязан держать выходную величину не меньше при любом снижении канала задания, будь то прямое задание или технологическая функция (пид и пр...) Запуск же происходит в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ С 0 величины !!! по заданной рампе разгона. А вот если вам нужен быстрый выход на ваши минимальные обороты, то делайте рампу 0 целых хрен десятых и требуйте от ПЧ её исполнения. И посмотрим на какую мощность ПЧ вы выйдете для отработки вашей рампы без превышения номинальных токов ПЧ и ухода его в ошибку по перегрузке. Если учитывать, что прямой пуск элмотора происходит как минимум при 5х кратной его перегрузке, то думаю, что и ПЧ вам надо брать с таким же запасом по току ))))
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 7.2.2022, 18:29
|
|
|
|
|
7.2.2022, 18:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 7.2.2022, 18:27) Запуск же происходит в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ С 0 величины !!! по заданной рампе разгона. А вот если вам нужен быстрый выход на ваши минимальные обороты, то делайте рампу 0 целых хрен десятых и требуйте от ПЧ её исполнения. И посмотрим на какую мощность ПЧ вы выйдете для отработки вашей рампы без превышения номинальных токов ПЧ и ухода его в ошибку по перегрузке. Если учитывать, что прямой пуск элмотора происходит как минимум при 5х кратной его перегрузке, то думаю, что и ПЧ вам надо брать с таким же запасом по току )))) Бесспорно! С самого появления темы я теряюсь в догадках, чего же добивается kosmos440o?..
|
|
|
|
|
7.2.2022, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
|
Цитата(tiptop @ 7.2.2022, 18:34) Бесспорно! С самого появления темы я теряюсь в догадках, чего же добивается kosmos440o?.. Автор добивается чтобы выходная частота инвертора по рампе изменялась с 20Гц, а не с 0Гц.
|
|
|
|
|
8.2.2022, 11:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(DriverFirst @ 7.2.2022, 21:55) Автор добивается чтобы выходная частота инвертора по рампе изменялась с 20Гц, а не с 0Гц. Я пытался уточнить, но безрезультатно... Цитата(tiptop @ 25.1.2022, 21:27) А от 0 до 20 Гц - скачком за 0,1 с? Что представляет собой нагрузка?
|
|
|
|
|
8.2.2022, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(DriverFirst @ 7.2.2022, 22:55) Автор добивается чтобы выходная частота инвертора по рампе изменялась с 20Гц, а не с 0Гц. Так она и будет изменяться по рампе. Выставишь 40, к примеру, дашь ему ON ,. вот он по рампе от 0 до 20 разгонится, и продолжит потом до 40, не сбавляя скорости изменения частоты. уменьшишь до15 - он по рампе до 20 снизит и будет на ней работать, пока либо не выключишь, либо не увеличишь выше 20. И всё по рампе, заметьте! )))) Такой режим хорош, например, для работы вертикального насоса. У них требование, чтобы не было длительной работы на оборотах ниже критичных дольше определённого времени. А если вы решите ему сразу 20, к примеру, дать, да с родным напряжением (160- 200 В) , то ключи будете потом долго по кусочкам собирать, если защита от КЗ не сработает...
|
|
|
|
|
10.2.2022, 1:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
|
"ничего не понял, но очень интересно".
|
|
|
|
|
4.4.2022, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Что-то подсоединил частотник такой к вентилятору на движке Элком, греется собака движок и на звезде и на треугольнике. До меня вроде как работал на китайско частотнике, но это не точно. Хотел адаптацию частотника к двигателю сделать, не нашёл. Её нет вообще что-ли?
|
|
|
|
|
|