> Замечание госэкспертизы
Bobuy
сообщение 4.12.2012, 9:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.12.2010
Пользователь №: 86953



Господа ваше мнение по поводу данного замечания Государственной экспертизы
проект ПЭ газопровод низкого давления по улице частного сектора в населенном пункте:

4.2.3. Проектной документацией предусмотрена прокладка газопровода низкого давления в нарушении требований приложения 4 к пункту 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий», минимальный разрыв от газопровода до малоэтажных жилых домов должен составлять 20м, по проекту разрыв составляет от 5-10м и менее. Откорректировать проект.

Считаю перлом, или я не прав ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 4.12.2012, 9:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Да уж...Так можно все города без газа оставить......
п. 2.7 вроде как говорит о магистральных газопроводах, а вот как в этом убедить эксперта, если уж ему здравый смысл не помог без посторонней помощи (видимо это из-за названия приложения 4 к п 2.7)....
П.С: Еще вроде бы эти полосы РЕКОМЕНДУЕМЫЕ, а не требуемые.
Сам с таким не сталкивался пока что.

Сообщение отредактировал defuser - 4.12.2012, 9:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 4.12.2012, 9:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 437
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



П 2.7 санитарных норм относится к МАГИСТРАЛЬНЫМ газопроводам. Приложение 4 , в которомупотребляется термин "низкого давления" - это "жаргонизм" магистральщиков, обозначающий все газопроводы давлением менее 1,2 МПа. Обратите внимание на таблицу 3, там упоминаются классы магистральных газопроводов, а то, что распределительные газопроводы подразделяются на категории некоторым магистральщикам не ведомо. Весьма прискорбно, когда такие "жаргонизмы" попадают в нормативы.
В любом случае эти расстояния РЕКОМЕНДУЕМЫЕ, а эксперт не вправе требовать ОБЯЗАТЕЛЬНОГО исполнения рекомендуемых норм, даже если они зарегистрированы Минюстом.
В заключение покажите эксперту распоряжение Правительства России за №1047, в котором приведены обязательные разделы из СНиП 2.07.01-89*"Градостроительство...." и сам раздел 7 п.п. 7.20, 7.23 таблица 14.
Успехов в изучении нормативов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения