> VAV-регулирование, Опыт внедрения (кому удалось и где)?
nizercat
сообщение 22.10.2008, 10:51
Сообщение #1


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Уважаемые коллеги!

Есть (пока близкий к теоретическому) интерес к системам с VAV-регулированием (просьба не путать с установками которые входят в состав этих систем).

Поделитесь знаниями, мнениями. Где перспективно использование? Экономически целесообразно?

Или в нашей дорогой стране это еще рано?

В презентации Haltona почерпнул информацию о разновидностях данных систем.

1. Одноканальная система
2. Одноканальная система с вторичным подогревом
3. Одноканальная система с возможностью переключения режимов (не особо пока понял, что это такое)
4. Двухканальная система (имею подозрение что это больше теоретический изыск, вряд-ли где-то может использоваться по причине затратности, хотя идея интересная)

Оторвитесь от рутины, разомните мозг wink.gif tomato.gif

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 23.10.2008, 1:13
Сообщение #2


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(cat @ 22.10.2008, 11:51) [snapback]305931[/snapback]
...Поделитесь знаниями, мнениями...


Имею мнение...система интересная и предполагаю, что в наладке трудностей встретиться не должно.

Актуальна система может только при наличии поддержания постоянного давления в общем канале.

Насколько я понял - все поставщики пользуют разработки Belimo, значит рыть нужно там.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VAV_damper_Belimo.pdf ( 4,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 566
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.10.2008, 5:29
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ключевое слово - твитопласт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 23.10.2008, 6:23
Сообщение #4


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



В крупных торговых центрах, где арендаторы платят за отсеки, уже сейчас можно применять. - Бюджеты на вентиляцию позволяют сделать, но, пользуясь невежеством заказчиков, делают обычную систему. В результате куча денег у подрядчиков и куча проблем у заказчика, точнее у службы эксплуатации, - войны с арендаторами, неэффективность и т.п.

Наладка (при условии что проект нормальный) сводится к настройке доводчиков (vav box), потом раз в год неплохо проверять, не изменилась ли эта настройка. Если после доводчиков идёт собственная сеть арендаторов, - то её можно наладить за отдельные деньги, т.к. арендаторы нанимают кого попало, и первый результат плачевный.

С полномасштабными vav системами масштаба крупного объекта я пока не встречался, - но надеюсь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 23.10.2008, 7:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Я делал одну из разновидностей - CAV систему с постонным поддержанием давления. Для чистых помещений. Я автоматчик, так что напишу со своей колокольни.

Цитата
Актуальна система может только при наличии поддержания постоянного давления в общем канале.


Актуально считать расход, определяемый по сигналу обратной связи от приводов VAV-клапанов, и задавать этот расход как уставку частотному преобразователю. Давление в канале не имеет значения.

Цитата
В крупных торговых центрах, где арендаторы платят за отсеки, уже сейчас можно применять.

Цитата
Поделитесь знаниями, мнениями. Где перспективно использование? Экономически целесообразно?
Или в нашей дорогой стране это еще рано?


Любая VAV система работает вкупе с остальной автоматикой - датчиками движения, углекислого газа и т.п. Ее основная цель - уменьшать расход воздуха там, где он не требуется в силу каких-либо причин. Только из этих соображений надо плясать, а не "войне" арендодателя с нанемателем!!! Приминительно к торговому центру акутально применение датчиков углекислого газа - набились покупатеи в один магазин, подача воздуха увеличилась, разбежались - уменьшилась и т.п.

Цитата
1. Одноканальная система
2. Одноканальная система с вторичным подогревом
3. Одноканальная система с возможностью переключения режимов (не особо пока понял, что это такое)
4. Двухканальная система (имею подозрение что это больше теоретический изыск, вряд-ли где-то может использоваться по причине затратности, хотя идея интересная)


Судя по названиям, пункты 2,3,4 можете смело отбросить, так как они, видимо, связаны с воздушным отоплением. В РФ наиболее целесобразно применять систему с установкой VAV-регуляторов в приточном и вытяжном воздуховодах помещения (ну или от крайней бедности - только в приточном, но может быть разбаланс), а воздуха охлаждать или нагревать локально фанкойлами. Про локальные доводчики на подающем воздухововде, два воздуховода (с горячим и холодым воздухом) и т.п. забудьте - слишком дорого.

Цитата
Насколько я понял - все поставщики пользуют разработки Belimo, значит рыть нужно там.


Вы обсолютно правы, только, пожалуйста, "не читайте советских газет" (не смотрите русский сайт), актуальноая информация только на:

http://www.belimo.eu/CH/EN/Product/VAV/index.cfm

Персоанальная посьба от меня как автоматчика - ВСЕГДА согласовывайте тип привода с автоматчиком - VAV клапана очень сложно автоматизировать из-за километров кабеля и кучи сигналов (стоимость монтажа становится космической), я предпочитаю пользоваться приводами со встроенным Lonworks или Mp-Bus, но это ВСЕГДА ЗАКАЗНАЯ ПОЗИЦИЯ.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 23.10.2008, 7:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



В России дороговато (пока что) это удовольствие. Разговаривал с ВИНГС-М, так они говорят, что если заказывать готовый продукт, то это целая эпопея получится - заслонка из РФ отправляется "за кардон" к Belimo, они ставят сами эл.привод, что-то там калибруют, потом высылают обратно... короче цена получается нормальная.
Мы делали на конференц зал самодельную VAV-систему (ну, или что-то похожее) :
1.зашли люди, нажали на кнопку;
2.на ответвлении в зал открылась заслонка;
3.давление изменилось (to Abysmo: мы все таки по изменению давления делали!);
4.сигнал пошел на частотник, ну и т.д.
Все работает, жалоб нет!

Сообщение отредактировал аЛёша - 23.10.2008, 7:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 23.10.2008, 7:44
Сообщение #7


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Уважаемый Abysmo, хоть по образованию не автоматчик, а технолог, с детства испытываю тягу к автоматизации разлиных процессов.

Все системы зачастую рассматриваю изначально с точки зрения автоматики. Так потом жить проще wink.gif

Не соглашусь с вашим следующим изречением
" Актуально считать расход, определяемый по сигналу обратной связи от приводов VAV-клапанов, и задавать этот расход как уставку частотному преобразователю. Давление в канале не имеет значения."

именно давление в канале имеет решающее значение! Установка поддерживает давление в канале постоянным, оконечные устройства обеспечивают номинальный расход только при этом давлении. Со стороны системы диспетчеризации может потребоваться единственный (при первом рассмотрении) сигнал на отключение установки при отключении всех потребителей (а то она так и будет дальше поддерживать давление в канале wink.gif ) . Почему напрашивается аналогия "чиллер-фанкойл".

Имею мнение, что наилучшим решением VAV-системы будет использование в качестве оконечных устройств активных охлаждающих балок, и соответствующих зональных контроллеров (температура, СО, приутствие).

Требую продолжения банкета!!!

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 23.10.2008, 7:54
Сообщение #8


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Да еще забыл!

Для себя разделяю данные системы на 2 типа

1. Принцип активации ON|OFF. для реализации требуется банальный клапан(типа КВК), банальный привод и (при желании) зональный контроллер. Стоимость такого решения достаточно невысока.

2. Система с пропорциональным регулированием расхода воздуха. Здесь действительно необходим калиброванный клапан, пропорциональный привод, обязательно зональный контроллер, датчик перепада давления и измерительное устройство у оконечного регулятора. Это будет реально дорого.

А вообще следут просчитывать, тк 1 вариант и (возможно) температурный доводчик могут оказаться дороже, чем весь комплект автоматики 2 варианта.

Едем Дальше... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 23.10.2008, 8:38
Сообщение #9


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(cat @ 23.10.2008, 8:44) [snapback]306336[/snapback]
...Установка поддерживает давление в канале постоянным, оконечные устройства обеспечивают номинальный расход только при этом давлении. Со стороны системы диспетчеризации может потребоваться единственный (при первом рассмотрении) сигнал на отключение установки при отключении всех потребителей...наилучшим решением VAV-системы будет использование в качестве оконечных устройств активных охлаждающих балок, и соответствующих зональных контроллеров...


Браво clap.gif в этом году стадию "П" как раз таки так и предусмотрели, но...мля-а-а-а в связи с последними событиями и катаКЛИЗЬМами похоже мечте не суждено будет сбыться и по-пусконаладить это чудо

Цитата(cat @ 23.10.2008, 8:54) [snapback]306338[/snapback]
...Это будет реально дорого...


Сообщение отредактировал tuguzak - 23.10.2008, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 23.10.2008, 10:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый CAT!
Коротко ответить на Ваш запрос очень сложно, попробую.
В Москве VAV системы появляются чаще всего с иностранными проектами ( они очень любят энергоэффективные системы), но есть и отечественные проекты.
Объекты - Офисные здания Крылатские холмы, американский проект. Однотрубная система с вторичным подогревом
Книгохранилище Ленинской библиотеки - российский проект, однотрубная система с поддержанием температерного режима и избыточного давления
Картинная галерея - российский проект, двухтрубная система, поддержание термовлажностных параметров.
Моллы - неодновременная аренда площадей.
Фармацевтические предприятия - поддержание гарантированного избыточного давления в чистых помещениях
Операционные - поддержание температурного режима
Различное назначение VAV
- поддержание температурного режима помещения с большим и переменным количеством людей. Изменение температуры воздуха в помещении в основном связано с присутствием людей. Могут использоваться датчики температуры или СО2. Помещения как правило внутренние.
- поддержание гарантированного давления - избыточного (чистые помещения), разрежения (грязные помещения)
- точное поддержание термо-влажностного режима ( двухтрубная система - отдельно горячий и отдельно холодный воздух)
- случай неодновременного занятия арендуемых помещений. Централизованная система работает, но помещения заняты не все и их число меняется.

Основная причина использования VAV box - поддерживает постоянный расход в ветке на которой установлен вне зависимости от изменения статического давления в сети.
Если есть одна приточка с частотным регулятором и много помещений, каждое из которых имеет свой режим работы - Vmini..V maxi, то если нет VAV box при изменении режима работы одного помещения будет менятся и режимы в других помещениях, что недопустимо. С помощью VAV box система автоматически балансируется.
По классификациии
- одноканальная - поддержание температуры в помещении ( например летом подачей переменного расхода воздуха с постоянной температурой), использование зимой требует перенастройки системы
- одноканальная с вторичным подогревом ( летом подается переменный расход воздуха с постоянной температурой), осень или весна, расход на VAV на минимум, включается вторичный подогрев (водяной или электрический) и воздух подогревается
- одноканальная с переключением - возможность применения в зимний и летний периоды
- двухканальная - два канала с горячим и холодным воздухом, с регулированием расхода по каждой ветке и поддержанием постоянного расхода с требуемой влажностью и температурой. Широко использовалась в России для картинных галерей.

Очень интересен вариант использования VAV систем в режиме - полностью закрыто и требуемый постоянный (или переменный) расход. Например для домов с центральной системой подачи свежего воздуха и арендуемыми помещениями). Система работает, в части квартир живут люди (туда подается требуемое количество воздуха), часть квартир пустует ( отсутсвует подача или санитарная норма)

Примыкает к VAV системам, системы с CAV регуляторами.
Ну вот очень коротко все. А более подробно, очень долго. Быстрее - сформулировать ТЗ конкретно.


-
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 23.10.2008, 10:18
Сообщение #11


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Seeker.

Браво!!!

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 24.10.2008, 9:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



seeker Дата Вчера, 11:14
- Офисные здания Крылатские холмы, американский проект. Однотрубная система с вторичным подогревом

Американская СиЭмАй - генподрядчик. Проектировщик внутренних инженерных систем - Итальянская ЭрЧи Импианти. По подогреву: - летом, правильно, "с(о) вторичным"; зимой, ниже -20гр. с четверичным (три подогрева на ЦК + увлажнение и один на VAV-боксах {все ТРОКСы}). "За базар, отвечаю." (Кадр из фильма). Около 2-х лет общался на крылатских вилладжах с эллегантным Майклом (редко) и бородатым Цезари (Цезарь) (нуууу, очень часто). Вроде, на рекламы не похоже.
То cat По "размятию мозгов". Найдите в инете ЭрЧи Импианти проект Крылатских вилладжей, и ... разминайтесь. Будут вопросы, озвучивайте - смогу, отвечу,- не смогу, позвоним "куда надо".
То seeker Дата Вчера, 11:14
У, Вас нет желания еще раз посмотреть свой пост после слов "По классификации".... . Спасибо.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 24.10.2008, 14:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый VADIM999
Заинтригован вопросом. Может быть Вам не понравилась ФРАЗА В РОССИИ В КАРТИННЫХ ГАЛЕРЕЯХ. Если Вы увидели какие- то технические ошибки в моем тексте, напишите. Или давайте пообщаемся по телефону. Любая информация полезна.
В качестве комментария - долго считал, что диффузоры для систем с переменным расходом - выдумка европейцев. А оказалось, что в 1980-х годах изготовлялись и применялись в Москве.

И если не секрет - "если не смогу ответить" - позвоним куда надо, ЭТО КУДА? КАКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.10.2008, 15:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Делал и делаю системы с т.н. псевдо VAV- клапанами, а именно с клапанами постоянного расхода и клапанами с электроприводами по уровню СО2. Почему псевдо? - потому что система VAV изначально предполагает повышенное давление в магистрали или нормальное, но активные (с вентилятором) VAV боксы
Меня интересовал ранее конкретный вопрос по конкретному зданию. Хотел применить высокое давление чтобы уменьшить сечение магистральных воздуховодов. Но вовремя остановился. Во-первых не имел техусловий на воздуховоды 1500 - 2000 Па. Во-вторых не знал, могут ли на местном уровне такую систему собрать, чтобы не свистело на стыках. В-третьих - шум при редуцировании. Его можно посчитать по графику производителя, но его заглушить становится проблемой.
А клапана постоянного расхода очень прилично работают и балансируют систему. Понятно, что для стабильной работы должно быть несколько повышенное давление в магистрали и после клапанов глушители.
Клапана VAV по СО2 тоже работают неплохо
Что до климат-контроля пассивными VAV- клапанами, то я отношусь недоверчиво.
А активный VAV - тот же канальный фенкойл с редукцией и смешением.
В проектировании система с VAV по аэродинамике проще. Допускает значительные неточности и округления - всё компенсируется.


К Vadim999
Ваша посылка: "Найдите в инете ЭрЧи Импианти проект Крылатских вилладжей" - может укажете где в сети можно посмотреть? Очень любопытно, потому что на мировых сайтах не выкладывают технических решений. Только если в целях рекламы - фото фрагментов и цветные картинки для детсадика
И последнее, Венткамера для системы VAV должна быть тоже переменного расхода с функцией поддержания постоянного давления в магистрали.
Опыт показал, что системы смонтированные по такому принципу начинают работать сразу и не требуют наладки и балансировки.
Недостаток - не всегда удаётся задавить шум техническими средствами или недостаточно места для этих средств...

Сообщение отредактировал jota - 24.10.2008, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 24.10.2008, 17:00
Сообщение #15


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Только закончил проект с применением клапанов TROX типа ТVR(постоянного расхода) на МО, всего 150шт. Как и jota боюсь за воздуховоды, у меня они из нержавейки и листового полипропилена, разрежение до 2000Па., что если сложатся? Тогда беда. Считаю что клапана можно и нужно использовать для разветвленных сетей, ответственных за расход. Недорогие без приводов в офисные центры и т.д. Двухканальные с клапаном постоянного расхода неплохо зарекомендовали себя на объектах с жесткими требованиями по ТВР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 24.10.2008, 17:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый Jota!
При использовании CAV + электрический привод есть одна тонкость. CAV нельзя закрыть полностью. А если это нужно по заданию, нужно будет ставить отсечной клапан. Тогда комплект CAV + электрический привод + отсечной клапан будет выполнять аналогичную функцию, что и VAV box, только стоимость будет больше. По необходимому дополнительному перепаду давления - я могу ошибаться, но по технической документации необходимый избыточный перепад даления как на CAV так и на VAV составляет 50..80 Па. Но только на CAV он тратится, чтобы отжать пружину, а в VAV box - этот перепад давления необходим для корректной работы датчика и даже не датчика в клапане, а контроллере давления. Кстати в архиве АВОК в статьях есть очень интересные переводные статьи по VAV системам.
Jota! Еще раз - CAV + электрический привод + отсечной клапан - аналог VAV box. Не очень понимаю Вашу реплику о давлении 1500..2000 Па. Это статический перепад давления или динамический. Не требует VAV box 1500 Па. Насколько я помню- предельное значение статического перепада давления на VAV box - 500 Па. Но за 8 лет я ни разу на встречал. Обычно - 100, 150 и очень редко 250 Па.
Можно от Вас по подробнее о необходимости специальной венткамеры для VAV систем. Насколько я знаю, обязательно нужен частотник на приточке, чтобы изменял расход в сети, а VAV boxes уже сами отбалансируют систему. Конечно в переходные периоды может быть увеличение шума. Но это только в том, случае если много пользователей в воздушной сети разом изменять настройку. Это практически маловероятно. Как правило все меняется очень плавно. Вот наружний клапан забора воздуха должен быть обязательно регулируемым, т.к. через него проходит разное количество воздуха.
А вот насчет шума и требуемого монтажного объема согласен полностью VAV box с усиленным шумоглушашим покрытием при d400 mm может иметь размер 600х800х2000. По поводу шума, если знаешь как посчитать необходимый уровень подавления шума, то легко подобрать и нужный глушитель. Только монтажного пространства может не хватить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 24.10.2008, 17:12
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый JJJJ!
Если на постоянный расход, то зачем TVR. Может можно обойтись CAV? Но только если не нужно полностью закрывать. CAV много дешевле VAV. Объясните пожалуйста, где у Вас разрежение 2000 Па. Если можно по подробнее. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 24.10.2008, 17:41
Сообщение #18


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Конструктивные особенности клапанов тому причина.
В МО всякая гадость: кислоты, органика, есть все вплоть до БОВ. Клапана принял пластиковые, все внутренние механизмы вплоть до импульсных трубок пластиковые. На органику правда из нержавейки ну эти для унификации. Разрежение высокое потому что в каждой системе есть обслуживаемое технологическое оборудование с высоким внутренним аэродинамическим сопротивлением(1000Па). В результате при пуске все клапана сэмитируют эти потери(прикроются). Ох и свисту будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.10.2008, 19:43
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Уважаемый seeker!
Вы совершенно правы насчёт последовательной установки CAV и отсечного клапана. Я так и делаю.
По остальному, одно из двух: или я не точно выражался, или Вы невнимательно читали мой пост.
По порядку.
Я назвал CAV, пусть даже с электроприводом - псевдо VAV, по той причине, что CAV проще и не имеет интеллектульного привода. В лучшем случае аналоговый сигнал управления.
Высокое давление я не привязывал к VAV системе. Я указал, что имел объект, исторический памятник архитектуры, где для того чтобы уменьшить сечение вертикального коллектора, появилась идея использовать повышенное давление. К счастью, удалось децентрализовать вентиляцию и проблема была решена традиционными методами.
Насчёт венткамеры - я не писал, что нужна специальная камера. Я писал, что вентагрегат тоже должен работать с переменным расходом. Обычно это достигается установкой в коллектор диф.датчика давления с аналоговым активным выходом с подачей этого сигнала на частотный регулятор вентилятора. Частотный регулятор настраивается на функцию постоянного уровня сигнала, т.е. dP=const. Таким образом камера меняет расход воздуха выдерживая постоянное давление в коллекторе.
Вообще, система настолько простая и Вам давно известная, что обсуждать её далее не стоит.
Насчёт проектирования систем VAV на сайте Flaktwood есть манул, я его качнул но как-то нет времени грызть... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 24.10.2008, 21:54
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый jota!
Спасибо за уточнения.
Я внимательно читал Ваш пост, хотел чтобы Вы уточнили некоторые моменты. Примите мои извинения если сделал что-то не так.
Уважаемый JJJJ!
Теперь понятно, что Вы использовали пластиковый VAV box в исполнении для агрессивных сред. Только он называется TVRK. Очень редкий зверь. Правильно ли я понимаю, что Вы их используете вместо регуляторов расхода, для автоматической балансировки отдельных веток. Если у Вас есть отдельно приточный и вытяжной вентиляторы, Вам их нужно ставить и на притоке и на вытяжке, иначе в помещение может быть разрежение или избыток давления или и то и то. Интересно надо ли Вам гарантировать разрежение или избыток давления в помещении. Какие контроллеры Вы используете. Если такой большой перепад давления, как Вы считали уровень звукового давления в помещении. И какая величина допустимого уровня звукового давления в помещении. Глушите ли Вы шум от VAV box.
Буду Вам признателен если Вы ответите на вопросы, поверьте это не праздный интерес. Давно собираю инфомацию по VAV системам.
Может и мой опыт может быть Вам полезен. Спрашивайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 27.10.2008, 8:55
Сообщение #21


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(jota @ 24.10.2008, 16:59) [snapback]307132[/snapback]
Опыт показал, что системы смонтированные по такому принципу начинают работать сразу и не требуют наладки и балансировки.



Если система идеальна, то наладка сводится к замерам и документированию её идеальности. - Но идеальных системы - это труднодостижимая абстракция. - Это уже мой опыт показывает.

На реальных системам перепад давлений, который автоматика может точно отслеживать, не гарантирует проектного расхода воздуха. Даже там, где ставятся дорогущие расходомеры, - они нуждаются в начальной калибровке и последующих проверках, как и любой прибор. Так что наладка нужна, - причём требования к качеству замеров возрастают - +_ 20% нормальная vav или cav системы действительно сразу без наладки обеспечивают, чтобы отследить проблемы нужно мерить +_5%.

Это типа испытаний вентиляторных доводчиков: большинство считает, что испытывать их не надо. - А на самом деле они очень чувствительны к сопротивлению воздуховодов, - и фактически производительность по воздуху часто составляет меньше половины проектной, что ухудшает все связанные параметры.

Проверять надо всё, что сразу не видно, типа дыма от мангалов, опилок пневмотранспорта, запахов и т.п.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 27.10.2008, 9:28
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



alem Дата Сегодня, 8:55 +1.

По остальному, сори, чуть по-позжее, - "клиенты рвут на части".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 27.10.2008, 11:18
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый alem!
Калибровка VAV boxes осуществляется на заводе, а точность поддержания расхода не менее 10%. Но это конечно только в случае монтажа VAV box в соответствии с рекомендациями Производителя. Насколько я знаю, например BELIMO, специально адабтирует свои контроллеры под конкретный датчик.
Сложность проектирования VAV - нужно уметь считать характеристики сети, нужно уметь считать шум. Без этого правильно подобрать VAV - невозможно.

Это же относится и к вентиляторным доводчикам.
Чтобы реальные характеристики доводчика не отличались от проектных, нужно уметь правильно считать - сопротивление сети: сопротивление ВРУ, КСД, поворотов, сужений/расширений и т.д. А также нужно уметь считать шумы от доводчика, ВРУ и т.д. Кроме этого надо добиваться от поставщиков доводчиков полной информации - изменении шума (лучше в виде спектрального уровня мощности шума), изменение расхода и холодопроизводительности в зависимости от сопротивления сети, изменении входных температур и расходов. И тогда не будет неожиданностью несоответствие реальных и проектных характеристик.

Ну и конечно герметичность воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 27.10.2008, 12:13
Сообщение #24


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(seeker @ 24.10.2008, 18:54) [snapback]307269[/snapback]
Уважаемый jota!
Спасибо за уточнения.
Я внимательно читал Ваш пост, хотел чтобы Вы уточнили некоторые моменты. Примите мои извинения если сделал что-то не так.
Уважаемый JJJJ!
Теперь понятно, что Вы использовали пластиковый VAV box в исполнении для агрессивных сред. Только он называется TVRK. Очень редкий зверь. Правильно ли я понимаю, что Вы их используете вместо регуляторов расхода, для автоматической балансировки отдельных веток. Если у Вас есть отдельно приточный и вытяжной вентиляторы, Вам их нужно ставить и на притоке и на вытяжке, иначе в помещение может быть разрежение или избыток давления или и то и то. Интересно надо ли Вам гарантировать разрежение или избыток давления в помещении. Какие контроллеры Вы используете. Если такой большой перепад давления, как Вы считали уровень звукового давления в помещении. И какая величина допустимого уровня звукового давления в помещении. Глушите ли Вы шум от VAV box.
Буду Вам признателен если Вы ответите на вопросы, поверьте это не праздный интерес. Давно собираю инфомацию по VAV системам.
Может и мой опыт может быть Вам полезен. Спрашивайте.

Совершенно верно - "для автоматической балансировки веток" или что то же самое для гарантирования расходов по МО, а так же для облегчения жизни наладчикам(150 клапанов отрегулировать, да еще по нескольку раз ... это дорогого стоит). Речь идет о чистых комнатах а там избыточные давления по отношению к смежным не менее 10 Па. Клапана на притоке не так важны, т.к. приток подается в статическую(смесительную) камеру (специально выгораживается в запотолочном пространстве над ЧП, объединенных в зону. В камере смешивается воздух от ЦК и рециркуляция из пом. и далее смесь(приток) модулями раздается по пом. Таким образом по каждому пом. достаточно соблюсти материальный балланс с учетом МО и утечек на неплотности. А избыточное давление расчитывается и поддерживается перфорацией пола.
TVRK что я использую поставляются со своим , штатным регулятором, уже встроенными датчиками и исполнительным механизмом. Это полность автономный прибор, только питание подвести надо.
Уровень звукового давления не считаю, и вообще это большая проблема. Кроме TVRK на потолке(в стат камере) иногда по 200 шт. фильтровентиляционных модулей, можно представить какой суммарный уровень шума они дадут. Практика и испытания при аттестации показывают что уровень шума на грани. Видимо сказывается шумоподавление фильтров Н13, U15. Шум от TVRK не глушу и поэтому волнуюсь. Очевидно что с высоким сопротивлением (1000Па) будет немного едениц оборудования, но из за них все клапана прикроются. Шумоподавление снаружи клапана лишь незначительно снизит шум (мне кажется не более чем на 30%).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.10.2008, 12:16
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(seeker @ 27.10.2008, 10:18) [snapback]307669[/snapback]
Калибровка VAV boxes осуществляется на заводе......нужно уметь считать характеристики сети, нужно уметь считать шум. Без этого правильно подобрать VAV - невозможно.
И тогда не будет неожиданностью несоответствие реальных и проектных характеристик.

Я обычно CAV ставлю с электроприводом и управлением 0-10В для удобства как наладчиков, так и эксплоатации.
Считать конечно надо уметь, но точный расчёт это не панацея - реальный монтаж изменяет характеристики сети значительно больше, чем допуски ваших расчётов. Поэтому расчитанная система должна иметь запас для компенсации... какая уж здесь точность 5%?
Если грамотные наладчики, проблем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 27.10.2008, 12:40
Сообщение #26


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Я то же считаю что никакого отличия в расчете сети нет. Следует лишь посчитать перепад на клапанах близко расположенных к вентиляторам и если он выше допустимого - дополнительно шиберовать ветку. Ну и запас на вентиляторах нужен. Впрочем как и на любых сетях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 27.10.2008, 14:40
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый Jota!
Мы с Вами говорим об одном и том же. НЕОБХОДИМО считать и сеть и шум. И Вы это делаете, вопрос только с какой точностью и считаете ли Вы шум. А то, что реальность внесет свои изменения и нужен запас, я не отрицаю.
Точность поддержания расхода воздуха VAV box (через ветку на которой он установлен) - не менее 10%. Это заявляют Производители.
И еще вопрос - насколько я понимаю в Вашем варианте исполнения управление приводом CAV осуществляется централизовано. Т.е. автоматчики должны заранее прописать в компьютере соответствие уровня сигнала на привод и положение оси вращения CAV. Это не Ваша часть работы. Правильно?

Уважаемый JJJJ!
Не понял, как можно перфорацией пола расчитывать и поддерживать избыточное давление 10 Па. Это функция VAV box с контроллером для поддержания избыточного давления. Укрупненно состав системы - CAV на входе для поддержания постоянного расхода через фильтры, на выходе VAV box c функцией поддержания гарантированного избыточного давления. Широко распространенная схема для чистых помещений. Аккуратнее с выбором контроллера на VAV box.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 27.10.2008, 15:27
Сообщение #28


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



"... Это функция VAV box с контроллером для поддержания избыточного давления."
Можно и так в случае переменных расходов. Иногда и я их использую.

"Не понял, как можно перфорацией пола расчитывать и поддерживать избыточное давление 10 Па"
Есть продувочные характеристики ячеек пола. По известным расходам считаете или (находите по номограмме) перепад на перфорированном поле.

".... Укрупненно состав системы - CAV на входе для поддержания постоянного расхода через фильтры, на выходе VAV box c функцией поддержания гарантированного избыточного давления. Широко распространенная схема для чистых помещений. "
Модуль = фильтр+вентилятор с ЧП (производительность каждого модуля управляется контроллером) - в этой схеме VAV не нужен.
Воздухообмен иных ЧП десятки тыс. м3/ч, представляете сколько нужно VAV? В отдельных случаях VAV можно ставить на выбросе, если он 1-2т.м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.10.2008, 17:38
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я делаю проще. На подачу CAV с приводом и дистанционным управлением (не централизованным) - 0-10В
На вытяжку обычный регулировочный клапан с приводом 0-10В управления и диф.датчик дР на 10 Па с выходом 0-10В. в помещении

Сообщение отредактировал jota - 27.10.2008, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 28.10.2008, 11:47
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый Jota!
Вы оставляете в стороне вопрос управления приводами.
1. В состав VAV box как правило кроме датчика и исполнительного устройства входит контроллер. Поэтому VAV box - децентрализованное управление.
2. В описанном Вами комплектов нет "мозгов" между датчиком и исполнительным устройством. Но конечно "мозги" есть - это скорее всего компьютер и автоматчик. Последний реализует алгоритм управления и калибровки. Поэтому Ваша VAV - централизованная система. Часто она более дешевая, чем 1. но требует наличия специалиста в команде. И конечно мониторинг за параметрами - тоже необходимо присутствие специалиста.
Конечно обе эти системы имеют право на жизнь.

Уважаемый JJJJ !
Вы пишите
модуль = фильтр +вентилятор с ЧП. Во - первых, где в этом модуле место 150 шт TVRK.
Правильно ли я понимаю, что модуль- это не одно помещение, а включает в себя некоторое их число.
Правильно ли я понимаю, что в приточке для одного модуля установлены фильтры грубой и тонкой очистки, а HEPA фильтры установлены в каждом помещении.
Для балансировки помещений и компенсации роста сопротивления фильтров Вы в каждом помещении устанавливаете на притоке TVRK.
Т.к. расход в ветках не изменяется Вы считаете, что определив правильно сопротивление сети ( в том, числе и падение давления на перфорированном полу), Вы считаете, что можете обеспечить гарантированное избыточное давление в помещении. Но ведь есть моменты отгрузки продукции через шлюзы , есть входы для персонала, наверняка есть локальные вытяжки, есть не расчетная инфильтрация в помещении. Т.е. есть дополнительные стоки воздуха изменяющие давление в ЧП. Как раз для компенсации этих стоков и служат VAV box c функцией поддержания давления. И их количество совпадает с числом помещений.
Почему Вы считаете, что 150 шт VAV box для балансировки это не много, а вот 150 шт VAV box для поддержания давления - это много.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:19