Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Количество дней работы в году системы горячего водоснабжения
Anton_Piv
сообщение 19.2.2016, 7:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 256331



Добрый день, во всех расчетах принимается (в том числе и методиках Памфилова) 350 дней работы в году системы горячего водоснабжения. Кто-нибудь знает из каких нормативных документов взята эта цифра, на что можно ссылаться при ее выборе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 19.2.2016, 8:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Почитайте: Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 25.12.2015) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов")

Цитата
4. Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года
допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд;
продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09)
за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи горячей воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил


Сообщение отредактировал borm - 19.2.2016, 8:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton_Piv
сообщение 19.2.2016, 10:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 256331



В СанПиНе 2.1.4.2496-09, на который ссылается данное постановление написано следующие:
Цитата
3.1.11. В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.
На период ремонта объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т.д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников, что должно предусматриваться на стадии разработки проекта.

Т.е. получается исходя из этого документа 351 день, откуда берется еще один день, из-за возможной аварии на тупиковой магистрали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.2.2016, 11:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Anton_Piv @ 19.2.2016, 12:12) *
Т.е. получается исходя из этого документа 351 день, откуда берется еще один день, из-за возможной аварии на тупиковой магистрали?

Да не ловите этот день, а то ещё про високосные годы вспомните. Просто испокон веков считалось 350 дней работы систем теплоснабжения. Это было записано в совсем старых СНиП, оттуда попало во все методические рекомендации и в техническую литературу.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Expertina
сообщение 25.2.2016, 15:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.2.2016
Пользователь №: 290518



Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.2.2016, 11:02) *
Да не ловите этот день, а то ещё про високосные годы вспомните. Просто испокон веков считалось 350 дней работы систем теплоснабжения. Это было записано в совсем старых СНиП, оттуда попало во все методические рекомендации и в техническую литературу.


да, вы правы)))
Я еще курсовую по советским СНИПам дела - там было указано 350 дней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 31.7.2017, 19:08
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Anton_Piv @ 19.2.2016, 14:12) *
В СанПиНе 2.1.4.2496-09, на который ссылается данное постановление написано следующие:

Т.е. получается исходя из этого документа 351 день, откуда берется еще один день, из-за возможной аварии на тупиковой магистрали?

А что получается что профилактические 14 дней в году, а капитальный ремонт?он не подпадает под профилактический(следовательно его сколько угодно разрешается проводить?!) smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения