> длина трассы сплит-системы, кассетный кондер vs настенный, есть ли разница касаемо возможной перег
nicong2
сообщение 27.8.2020, 11:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.4.2019
Пользователь №: 358834



Добрый день! Прошу разрешить сомнения. Исходная длина трассы 20 метров, по высоте блоки на одном уровне. Мне тут сказали, что у кассетника это мол "рабочая" длина, а компрессор кондера с настенным блоком будет работать на пределе и с перегрузкой. По данным производителей и там, и там указана длина трассы до 20 метров. Сравниваемые модели настенный DANTEX SPACE Inverter RK-12SSI (3.5 кВт) и кассетный Dahatsu DH-CS18K (5.5. кВт).
требуемая холодопроизводительность по помещению 2,5 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 27.8.2020, 13:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(nicong2 @ 27.8.2020, 13:17) *
Добрый день! Прошу разрешить сомнения.

Разрешаю Ваши сомнения.
В технических данных производителей есть максимальная длина трассы. На нее и ориентируйтесь.
На этих кетайцев Вы не найдете графики снижения производительности в зависимости от длины трассы.
Ищите на МЕ, FGL. Физика - та же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 27.8.2020, 13:52
Сообщение #3





Группа: Модератор_2
Сообщений: 668
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(nicong2 @ 27.8.2020, 11:17) *
Добрый день! Прошу разрешить сомнения. Исходная длина трассы 20 метров, по высоте блоки на одном уровне. Мне тут сказали, что


Кто сказал как-то своё мнение аргументировал?

В сервис мануале указано 20метров?
Вот и ставьте в соответствии с монтажной инструкцией.

1. Дозаправьте по весам.

2. Поворотами трассы хладагента не злоупотребляйте. Старайтесь использовать максимальный радиус поворота.

Сообщение отредактировал Alex2001 - 27.8.2020, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nicong2
сообщение 28.8.2020, 13:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.4.2019
Пользователь №: 358834



Цитата(Alex2001 @ 27.8.2020, 13:52) *
Кто сказал как-то своё мнение аргументировал?

В сервис мануале указано 20метров?
Вот и ставьте в соответствии с монтажной инструкцией.

1. Дозаправьте по весам.

2. Поворотами трассы хладагента не злоупотребляйте. Старайтесь использовать максимальный радиус поворота.



Сказал человек фирмы, которая обслуживает другие кондеры на данном объекте.
Еще момент, если трасса реально 20 метров на пределе по инструкции плюс будут 4-5 поворотов на 90 градусов - не загнется ли таки компрессор (с учетом необходимой дозаправки) ? Будут ли проблемы с состояниями фреона? Снижение производительности по холоду не страшно - есть запас в 1,5-2 раза. Система вообще планировалась как аварийная, тепловыделения по плану снимаются вентиляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aparat2
сообщение 28.8.2020, 20:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2019
Пользователь №: 370346



Как правило, чем мощнее кондиционер, тем длиннее может быть трасса. Обычно полупром по длиннее трасами будет чем бытовуха. По тому как по железу лучше. В вашем случае настенный, наверняка с каппиляркой, эконом компрессором, тонкой трассой. Кассетник мощнее, ЕЕV, трасса 1/2 и полноразмерный компрессор. Такой кассете дышаться будет легче.

1 угол снизит условно мощность на 1%. Была таблица, да не прикрепить тут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 28.8.2020, 20:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Заархивируй, прикрепи.
Чё т аж заинтересовали названные цифры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SBRUH
сообщение 29.8.2020, 21:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.12.2016
Пользователь №: 310881



https://www.mhi-systems.ru/index.php/docume...eavy-industries
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 29.8.2020, 22:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Сказочник этот Сергей.
Вопрос возврата масла и добавления масла не рассмотрел у бытовых сплитов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aparat2
сообщение 29.8.2020, 22:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2019
Пользователь №: 370346



Цитата(SSA @ 29.8.2020, 22:47) *
Сказочник этот Сергей.
Вопрос возврата масла и добавления масла не рассмотрел у бытовых сплитов.

И для R410a уже устаревает. На R32 и фреона меньше, и трассы короче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 30.8.2020, 11:35
Сообщение #10





Группа: Модератор_2
Сообщений: 668
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Aparat2 @ 29.8.2020, 22:50) *
И для R410a уже устаревает. На R32 и фреона меньше, и трассы короче.


На R32 трассы короче?
С чем это связано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 31.8.2020, 12:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(Alex2001 @ 30.8.2020, 11:35) *
На R32 трассы короче?
С чем это связано?

ИМХО, с общим кол-вом R32 в системе и с его возможностью поддерживать горение (при определенных условиях).
Думаю, это общая тенденция производителей бытовых кондиционеров... возможно подгоняемая каким-то очередным европейским регламентом.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aparat2
сообщение 1.9.2020, 20:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2019
Пользователь №: 370346



Цитата(Alex2001 @ 30.8.2020, 11:35) *
На R32 трассы короче?
С чем это связано?

Если бы производители делились инфой...
R32 эффективней. Следовательно, при прочих равных, теплообменники меньше, компрессор меньше. Заправка фреона меньше по объёму, а с ней и меньше объём масла. На длинную трассу масла уйдёт критично больше. Теоретически решаемо, но всё упирается в копеечку, особенно на бытовухе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 1.9.2020, 20:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



На счет эффективности - я как-то сомлеваюсь...
Скорее происки Дюпона со товарищи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 2.9.2020, 6:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Alex2001 @ 30.8.2020, 11:35) *
На R32 трассы короче?
С чем это связано?

с физикой. Занимаясь фреоновыми системами категорически рекомендуется ее знать, тогда не будет этого и подобных вопросов. и некий ваня-монтажник не будет вам ездить по ушам, а вы как лопух стоять и молча слушать . В конденсаторе газообразный фреон охлаждается и превращается в жидкость. Но эта так называемая "перегретая жидкость". Если чуть сбросить давление она опять закипит и не дойдет до испарителя. Ну или дойдет в полукипящем состоянии. Поэтому в конденсаторах жидкость слегка переохлаждают, чтоб раньше времени не закипела (что по трассе происходит с давлением?). Чем бомжовнее и дешевле бренд, тем меньше конденсатор, тем меньше допустимые трассы. Дальше сами разберетесь

Сообщение отредактировал v-david - 2.9.2020, 6:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 2.9.2020, 16:17
Сообщение #15





Группа: Модератор_2
Сообщений: 668
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(v-david @ 2.9.2020, 6:05) *
с физикой. Занимаясь фреоновыми системами категорически рекомендуется ее знать, тогда не будет этого и подобных вопросов. и некий ваня-монтажник не будет вам ездить по ушам, а вы как лопух стоять и молча слушать . В конденсаторе газообразный фреон охлаждается и превращается в жидкость. Но эта так называемая "перегретая жидкость". Если чуть сбросить давление она опять закипит и не дойдет до испарителя. Ну или дойдет в полукипящем состоянии. Поэтому в конденсаторах жидкость слегка переохлаждают, чтоб раньше времени не закипела (что по трассе происходит с давлением?). Чем бомжовнее и дешевле бренд, тем меньше конденсатор, тем меньше допустимые трассы. Дальше сами разберетесь


Вспомнил старый анекдот : воздушный шар летит невысоко над землёй. С воздушного шара видят бабку . Спрашивают : бабушка мы где?
В воздухе, отвечает бабка.
Абсолютно точный, и абсолютно бессмысленный ответ.

Я немного в курсе про переохлаждение.
Для 32 хладагента нужно переохладить жидкость намного больше чем для 410?
И почему трассы на R32 короче чем на R410?

Сообщение отредактировал Alex2001 - 2.9.2020, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 2.9.2020, 17:03
Сообщение #16





Группа: Модератор_2
Сообщений: 668
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



V-david
То что вы написали это точно про сплиты, у которых дросселирование во внешнем блоке?
Да и в полупрома два eev (во внутреннем и внешнем блоках) на вскидку только у Хитачи вспоминаю были. И то сейчас эта серия снята с производства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 2.9.2020, 20:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Alex2001 @ 2.9.2020, 17:03) *
V-david
То что вы написали это точно про сплиты, у которых дросселирование во внешнем блоке?
Да и в полупрома два eev (во внутреннем и внешнем блоках) на вскидку только у Хитачи вспоминаю были. И то сейчас эта серия снята с производства.

Где я сказал про сплиты? Может топик про сплиьы?


Сообщение отредактировал v-david - 2.9.2020, 20:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aparat2
сообщение 2.9.2020, 20:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2019
Пользователь №: 370346



Цитата(v-david @ 2.9.2020, 6:05) *
Чем бомжовнее и дешевле бренд, тем меньше конденсатор, тем меньше допустимые трассы.

Интереса ради, разбор Мицубиси Электрик 09к, с просто "децким" конденсатором. Смотреть с 8:47. При этом заявляют вполне себе хорошие для девятки 20 метров трассы и 12 метров перепада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 2.9.2020, 20:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Ежели чо, то в процессе участвует не только конденсатор, но и вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 3.9.2020, 8:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



а если еще честнее, то там все 4 элемента фреонового контура учтаствуют в процессе и работа каждого зависит от всех других
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Air
сообщение 3.9.2020, 12:27
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 25.3.2020
Из: Москва
Пользователь №: 374943



Цитата(Aparat2 @ 2.9.2020, 20:38) *
Интереса ради, разбор Мицубиси Электрик 09к, с просто "децким" конденсатором. Смотреть с 8:47. При этом заявляют вполне себе хорошие для девятки 20 метров трассы и 12 метров перепада.


На R32 данная модель кстати.
И да, 20 метров допустимая длина трассы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 3.9.2020, 12:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(v-david @ 3.9.2020, 10:14) *
а если еще честнее, то там все 4 элемента фреонового контура учтаствуют в процессе и работа каждого зависит от всех других

Я имел ввиду чисто ПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 12.9.2020, 9:28
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Александр_Air @ 3.9.2020, 12:27) *
На R32 данная модель кстати.
И да, 20 метров допустимая длина трассы.

Вот как раз про это и "намекал" Alex2001. В сплитах ТРВ(ЭРВ) как правило расположен во внешнем блоке и здесь ограничения на длину трассы определяются другими условиями. регулирующий вентиль "продавливается" разницей давлений в подводящем трубопроводе и на входе в испаритель. Чем эта разница больше, тем выше производительность вентиля. Поэтому пректанты холодилки стараются "довести" фреон в жидкой фазе (т.е. под давлением конденсации) до этого вентиля. Ибо если он, фреон, вдруг вскипит по дороге, то давление на входе будет уже другим - гораздо ниже. И как следствие расчетную производительность машины не получить. Для этого и выполняется переохлаждение в конденсаторе. А в сплите этот путь всего-ничего, 50 см от силы, здесь закипятить фреон весьма проблематично. Зато на выходе сплита будет уже не жидкость, а нечто среднее между перегретой жидкостью (идеал) и влажным паром (это уже не рабочий вариант). Насколько удасться протащить эту субстанцию неизвестно, точнее зависит от типа фреона, качества теплоизоляции и еще от многих факторов. Фактически подающая труба после внешнего блока это уже деталь испарителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 11:29