OV!K
сообщение 27.7.2017, 23:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.4.2017
Пользователь №: 319762



Добрый день. Ищу наружную круглую воздухозаборную решетку для системы подпора воздуха. Дабы не портить визуально фасад, попросили круглую решётку. Подпор в ЛШ, расход 18600 м3/ч. Сколько перерыл решёток, во-первых выбор не большой, во вторых живое сечение "съедается" сильно и находил решетки в которых скорость будет 9-10 м/с, что очень много. Вопрос, подскажите, пожалуйста, может какие решётки или может можно чем-то другим закрыть? Типа сетки какой-нибудь, лишь бы сечение живое было максимально возможным. Ориентировочно планировал 1м диаметром решётку найти

Сообщение отредактировал OV!K - 27.7.2017, 23:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.7.2017, 7:39
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. На классической воздухозаборной решётке ЖС действительно порядка 0,6-0,4. Специфика, каплеотбойный профиль. Отсюда их, решёток, размеры на воздухозаборе.
2. "Типа сетка" не удержит дождь и снег. Представьте себе, во что превратится, сначала, вентилятор.
3. Если память не изменяет, IMP Klima выполняли решётки под заказ.
4. Что мешает поставить квадратную, утопленную в стену и прикрыть декоративным элементом с круглым отверстием?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 28.7.2017, 11:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Цитата(Skaramush @ 28.7.2017, 7:39) *
2. "Типа сетка" не удержит дождь и снег. Представьте себе, во что превратится, сначала, вентилятор.

а если отвод вниз сделать под 45 градусов и затянуть его сеткой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.7.2017, 11:08
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(sneider @ 28.7.2017, 12:07) *
а если отвод вниз сделать под 45 градусов и затянуть его сеткой?

Вопрос был "не портить визуально фасад", поэтому выступающие элементы даже не предлагал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.7.2017, 11:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(OV!K @ 27.7.2017, 23:42) *
Дабы не портить визуально фасад, попросили круглую решётку.

Цитата(sneider @ 28.7.2017, 11:07) *
а если отвод вниз сделать под 45 градусов и затянуть его сеткой?

А Вы сами не видите противоречия в просьбе и Вашем варианте исполнения этой просьбы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 28.7.2017, 11:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Цитата(ИОВ @ 28.7.2017, 11:18) *
А Вы сами не видите противоречия в просьбе и Вашем варианте исполнения этой просьбы?

это был скорее вопрос по поводу эксплуатации, а не предложение топикстартеру.
насколько решение с отводом и сеткой хуже решетки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.7.2017, 12:19
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Смотря по скорости в сечении отвода. И полуотвод (45 град) прямым ветром со снегом или дождём будет забрасываться.

Так что - хуже. При грамотно выбранной решётке - значительно хуже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vistic33
сообщение 2.10.2017, 21:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 26.10.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 78184



Надо просто в Арктику, к примеру, написать. Думаю под заказ они смогут и большого размера сделать.
Можно так же разбить на 2 или 3 круглые решетки, чем одну большую ставить.


Сообщение отредактировал vistic33 - 2.10.2017, 21:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:51