> Отопление детского сада, Горизонтальная разводка
lenok10
сообщение 25.10.2010, 12:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 29.6.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 62911



Коллеги! Подскажите пожайлуста.....проектирую отопление детского сада (новое строительство) с горизонтальной разводкой системы отопления. Если выполнить прокладку подающего и обратного трубопроводов в подготовке пола (в канале), то каким образом этот канал будет закрываться? Или его заливают стяжкой? Пожалуйста помогите разобраться, просто с горизонтальной разводкой очень редко встречалась в общественных зданиях! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.10.2010, 12:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для детских садиков нового строительства, учитывая что в ясельных группах надо делать тёплые полы, самое практичное решение - коллекторная (у вас - лучевая) схема разводки. При этом коллекторы тёплого пола - активные (с смесительным клапаном и насосом) подключаются к общей системе отопления.
Трубы пластиковые 16х2 или 18х2 от коллекторов до ОП прокладываются в пластиковой гофротрубе в бетонной подготовке пола. Это делается для того, чтобы в случае повреждения трубы в процессе строительства или ремонтов, можно было бы заменить трубы не разрушая пол.
Коллекторные ящики вмонтированы в стены. Распределительные магистрали, если нет подвала, прокладываются в подпольном канале 1 этажа. В местах ответвлений - съёмные плиты-люки. Стояки в конструкции стен. Магистрали, стояки и присоединения коллекторов можно делать из ст.труб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 27.10.2010, 11:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1438
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



ДА, теплые полы в ясельной группе... rolleyes.gif , голубая мечта розового детства..., Но чувствую не в этой жизни....

Канал , да, заливают стяжкой (обычно).

Трубы, да, надо засовывать в гофру (причем не "легкую", а "тяжелую")

Заменить трубу вынув ее из гофры -НЕТ, не получится, нечего и мечтать.

Пробьют-ли трубу в процессе эксплуатации? ДА, пробьют всенепременно, будут сверлить 3 отверстия в полу, по закону подлости 2 отверстия попадут в трубу.

Видел интересный способ защиты труб - пару труб металопласт засовывают в одну теплоизоляцию, кладут на пол и накрывают сверху- ПЕРЕВЕРНУТЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УГОЛКОМ 50х50 мм, с толщиной стенки не менее 4 мм. (домиком). пробить такое невозможно, как ты сверху не сверли, сверло обязательно соскользнет вниз по одному из ребер уголка.

Для садика Вам такой перерасход металла никто конечно не разрешит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 27.10.2010, 13:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



всё зависит от диаметров магистрали и допустимой толщины стяжки, если толщина стяжки спрячет трубы с утеплителем то в конструкции пола если нет то в подпольном канале а перекрывать его должны строители а не вы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lenok10
сообщение 27.10.2010, 16:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 29.6.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 62911



Всем спасибо, что откликнулись! Буду теперь думать как лучше поступить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.10.2010, 19:41
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(l-nikolaev @ 27.10.2010, 12:25) *
ДА, теплые полы в ясельной группе... rolleyes.gif , голубая мечта розового детства..., Но чувствую не в этой жизни....

Да, в сад вас уже не возьмут, как и сад у вас никто не возьмет без т. пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КулЁма
сообщение 29.10.2010, 8:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.2.2010
Пользователь №: 46132



Здравствуйте, у меня такой вопрос, делаю проект отопления детского сада группа разновозрастная от 2-7 лет, количество детей 20, здание деревянное, игровая и спальная комнаты объединены как быть ? можно ли обойтись без теплого пола? Если да то, на какие нормативные документы сослаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lenok10
сообщение 29.10.2010, 9:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 29.6.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 62911



Cогласно СанПиНа 2.4.1.2660-10 тем-ра пола в зимний период в групповых, расположенных на 1-ых этажах, должна быть не менее 22С. Либо небходимо отопить подвал, либо теплый пол!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 1.11.2010, 17:55
Сообщение #9





Guest Forum






Надеюсь, фото поможет:::
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 1.11.2010, 21:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Из коллекции курьезов. Детский сад в девяностые, из-за отсутствия финансирования отдали военкомату для курсов НВП школ и Вузов. Первое что сделали вояки - завезли жесткий линолиум для классов маршировки и начали его прибивать гвоздями 100. По поразительному чутью - они умудрились в трех местах попасть в пластиковые трубы, заделанные в стяжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newb1e
сообщение 5.6.2018, 11:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105907



Добрый день, ув. коллеги ! Подниму темку.
В работе имеется одноэтажная пристройка в детскому саду, в которой располагаются 3 спальни, 3 групповые комнаты, 3 раздевалки, соответственно. Пристройка предназначена для ясельных групп. Вопрос возник по организации системы теплого пола, а точнее в каких помещения делать теплый пол, а в каких нет. В СП 118.13330 написано в п.8.4. "8.4* В размещаемых на первом этаже помещениях: групповых (игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях ДОО всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных зданий медицинских и социальных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует предусматривать конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности 22°С (или предусматривать их обогреваемыми).",а в СП 252.1325800.2016 (это для меня новый документ и в статусе у него вроде бы прописано, что действует он с 01.01.2018 г.) в п. 9.2.6 "Средняя температура воздуха в помещении ДОО, в том числе на первом этаже, должна поддерживаться в пределах 23°С согласно СанПиН 2.4.1.3049. Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в помещениях, включая плавательные бассейны, не должна превышать 35°С. Следует предусматривать обогреваемые полы основных помещений на первом этаже, в спальных и раздевальных, а также в медицинских помещениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата."
В этой связи возникло несколько вопросов:
1) По СП 118.13330 в помещения раздевалок и спальных помещений теплый пол необходимо делать только для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, а по СП 252, я читаю , что в спальных помещениях и раздевальных (так же и в групповых по идее) всех ДОО ,а для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата еще и в медицинских кабинетах. Какому нормативу верить ? Ведь по одному из них необходимо в моем случае теплый пол делать только в групповых, а по другому почти во всех помещениях...
2) Так же в СП 252 указана совсем уж завышенная, как мне кажется, температура пов-сти пола - 35°С, хоть и написано, что по оси нагревательного элемента. Нагревательный элемент, это же трубопровод в стяжке пола, и получается солидная площадь помещения с температурой пола +35 может быть в помещении согласно данного СП. 22-23°С кажется более реальными значениями для поверхности теплого пола. Понятно, что температура поверхности пола, это среднее значение, но все же...
Может быть, кто-то прокомментирует данные мысли/сомнения относительно приведенных пунктов СП. Заранее спасибо !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gres
сообщение 18.9.2018, 5:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.3.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 563



Задам ещё здесь такой вопрос.

В СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" был пункт:
8.3. Для поддержания оптимальных параметров температурного режима отопительные приборы оборудуются регулируемыми кранами.

В СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", который вышел взамен СанПиН 2.4.1.2660-10
данный пункт отсутствует и про регулирующую арматуру на отопительных приборах ни слова.
В детском саду сказали, что регулирующую арматуру запрещено устанавливать.
Где прочитать про данный запрет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elessar
сообщение 19.9.2018, 15:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171011



newb1e, СП 118.13330.2012 “СНиП 31-06-2009 “Общественные здания и сооружения”. Разделы 1, 3, 4 (пункты 4.1 – 4.7, 4.9 – 4.10, 4.11 (за исключением абзаца второго пункта 4.11), пункты 4.12, 4.14 – 4.22, абзацы первый и второй пункта 4.23, пункты 4.24 – 4.26, 4.28 – 4.30), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 – 5.7, 5.9 – 5.13, 5.20 – 5.27, 5.32 – 5.36, 5.38 – 5.46), 6 (пункты 6.1 – 6.6, 6.8 – 6.12, 6.14 – 6.21, 6.23 – 6.28, 6.30 – 6.38, 6.40 – 6.48, 6.53 – 6.58, 6.64, 6.72, 6.77, 6.81 – 6.95), 7 (пункты 7.1 – 7.5, 7.8, 7.10 – 7.27, 7.35, 7.37 – 7.43, 7.46 – 7.49), 8 (пункты 8.1 – 8.7, абзац первый пункта 8.9, пункты 8.10, 8.11, 8.14, 8.18, 8.19, 8.21, 8.24 – 8.26, 8.28 – 8.34), 9 (пункты 9.1 – 9.5), приложение Г. - входит в перечень обязательных СП

СП 252 входит в перечень добровольных СП.

Весной в МосОблЭкспертизе прошли экспертизу с теплыми полами только в групповых и температурой пола +23.

gres, опять же в пройденном в экспертизе проекте применяли регулирующую арматуру с защитой от несанкционированного закрытия, или без термоголовок в коридорах и ЛК по п.6.4.9 СП 60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 14.11.2018, 14:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



делаю ТП на 1 этаже всех основных помещений ДОУ. Групповые, раздевалки и спальни то есть.

+35 это максимум для бассейнов.
+ 22 С для пола достаточно, если кнч не пытаться ими отапливать помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.11.2018, 13:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Амиго @ 14.11.2018, 14:22) *
делаю ТП на 1 этаже всех основных помещений ДОУ. Групповые, раздевалки и спальни то есть.

По СП 118
Цитата
8.4* В размещаемых на первом этаже помещениях: групповых (игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях ДОО всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных зданий медицинских и социальных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует предусматривать конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности 22 °С (или предусматривать их обогреваемыми).
(Измененная редакция. Изм. № 2)

Т.е. в обычных ДОУ нет уже требований для раздевалок и спален.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 15:21