> 2 ввода или 1 на АУПТ
KondratDen
сообщение 22.10.2018, 13:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Немного запутался, проектируя АУПТ, если ПК на отдельной линии и 1 УУ, то требуется один ввод по
п.5.2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвижку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован.


Но по этому пункту их требуется два
5.10.29 Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов должно быть не менее двух. Каждая всасывающая линия должна быть рассчитана на пропуск полного расчетного расхода воды.

Необходимо запитаться от одного ввода 110, как быть в таком случае?

Сообщение отредактировал KondratDen - 22.10.2018, 14:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 15,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 22.10.2018, 14:43
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Когда есть противопожарная насосная установка нужно делать 2 ввода. Вне зависимости от числа кранов и УУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 22.10.2018, 14:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



у вас же не было насосной? с насосами только 2 ввода от которых 2 линии до насосов, как раз по 5.10.29. далее после насосов систему можно тупиковой делать.
если у вас 2 ввода для ВПВ, то может от туда есть возможность взять второй ввод или вообще оба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 22.10.2018, 15:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Цитата(jiexawcr @ 22.10.2018, 14:46) *
у вас же не было насосной? с насосами только 2 ввода от которых 2 линии до насосов, как раз по 5.10.29. далее после насосов систему можно тупиковой делать.
если у вас 2 ввода для ВПВ, то может от туда есть возможность взять второй ввод или вообще оба?

Водоканал не даёт точного гарантированного напора, поэтому решил не рисковать, а на ВПВ идёт 50 труба объединенный с ХПВ, не подходит по расходу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 22.10.2018, 15:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(KondratDen @ 22.10.2018, 15:05) *
Водоканал не даёт точного гарантированного напора, поэтому решил не рисковать, а на ВПВ идёт 50 труба объединенный с ХПВ, не подходит по расходу

тогда или резервуар или копать еще один ввод.
так то сомнительно, что на ВПВ ввода Ду50. скорее всего 2 по 100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 22.10.2018, 15:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Цитата(jiexawcr @ 22.10.2018, 15:17) *
тогда или резервуар или копать еще один ввод.
так то сомнительно, что на ВПВ ввода Ду50. скорее всего 2 по 100.


Спасибо за помощь, да уж интересная вещь эта АУПТ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 23.10.2018, 12:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(KondratDen @ 22.10.2018, 15:24) *
Спасибо за помощь, да уж интересная вещь эта АУПТ)

да в ВПВ примерно так же, только 2 ввода всегда практически требуется.
вообще немного странно, что для резервуаров по СП 10 п.4.2.12 нужно 2 линии, а от сети не уточняется. в системе с менее 12 ПК и насосной возможно все равно на сдаче пожарник докопается к одной линии до насоса из-за несоблюдения категорийности водоснабжения пожарной насосной.
а так да, при отсутствии насосной для 3 узлов управления может быть тупиковая система, а на каждом до 1200 оросителей, каждый из которых 12м2 защищает. то есть теоретически с одного ввода может тушиться площадь до 1200*3*12=43200м2, а ВПВ должен быть кольцевым условно при площади с натяжкой (по окружностям с радиусом 30м) 30*30*3,14*6=17000м2, если по вписанному квадрату, то не более 10000м2, то есть в 3-4 раза меньшая площадь требует уже 2 ввода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения