Приветствую!
Проектирую систему отопления на -1 этаже жилого комплекса, и не уверен в принятом решении.
Вопрос касается помещений кладовых, которые расположены у наружной стены в грунте. Поскольку это не последний этаж, теплопотери в каждой кладовой довольно таки маленькие - порядка 100-200 Вт (кроме угловой). Таких помещений много. Устанавливать прибор в каждом помещении с минимальной мощностью 300-400 Вт не хочется, так как это кладовые и потери маленькие. Плюс приборы сильно переразмеренные получаются. Как вариант, добавить все потери в коридор, а там подобрать прибор на суммарную мощность. Но не будет ли на наружной стене появляться конденсат?
Также в каждой кладовой предусмотрена вытяжная вентиляция, что будет обеспечивать циркуляцию воздуха внутри помещения.
Кто что посоветует в таком случае?