сообщение 3.3.2013, 7:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838



На заводе проложили кабель АВВГ с секторными жилами 4х70. Электрики - дедушки за 60 лет - загнули на жилах колечки и начали колотить по ним молотком, чтобы сформировать плоскость прилегания. Я никогда с таким кабелем не работал. Должен наверно быть инструмент для заделки наконечников? Пайка или обжим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максимович
сообщение 3.3.2013, 8:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 1.9.2010
Из: Украина
Пользователь №: 70335



Да, был когда-то инструмент. На пистолет по пристрелке стальными дюбелями устанавлисались пуансон и матрица, в пистолет (не помню точно тип) заряжали мощный патрон. В результате выстрела формировался наконечник из материала жилы кабеля. Либо надо напрессовывать наконечники медные луженные, медно-алюминиевые или просто алюминиевые.
Пусть мужики проложают формировать. Если есть место для подключения этой петли, то это лучше всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.3.2013, 8:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



эхехе... видал такую систему... года два/три да без нагрузки еще ходит, потом греться начинает... я бы все таки надел алюминиевые наконечники и опресовал..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 3.3.2013, 12:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(тихий инженер @ 3.3.2013, 7:04) *
На заводе проложили кабель АВВГ с секторными жилами 4х70. Электрики - дедушки за 60 лет - загнули на жилах колечки и начали колотить по ним молотком, чтобы сформировать плоскость прилегания. Я никогда с таким кабелем не работал. Должен наверно быть инструмент для заделки наконечников? Пайка или обжим?

Алюминий не паяется.
Кстати, затяжку алюминия очень желательно делать динамометрическими инструментами (с нормированным усилием). Иначе можно перетянуть, а алюминий обладает свойством текучести под давлением.
А вообще какие-то наконечники на алюминий были точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CS602
сообщение 3.3.2013, 17:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.10.2012
Пользователь №: 167014



для аллюм. кабеля - применяются аллюм. наконечники. опрессовка - специальным гидравлическим прессом. есть еще наконечники со срывными болтами, по надежности - норм, стоят недорого. хотя если дедки с хор. опытом, сделают аккуратно, под шайбы - тож будет надежно. если кабель садится на автомат - то лучше наконечники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тихий инженер
сообщение 4.3.2013, 10:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838



Рубильник АВВ ОТ-160 прекрасная вещь, там без проблем. В щитовой придется гнуть колечки. Такой анахронизм, прям тошнит. Буду звонить своему дилеру, мб чего посоветует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 4.3.2013, 20:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(тихий инженер @ 3.3.2013, 8:04) *
На заводе проложили кабель АВВГ с секторными жилами 4х70. Электрики - дедушки за 60 лет - загнули на жилах колечки и начали колотить по ним молотком, чтобы сформировать плоскость прилегания. Я никогда с таким кабелем не работал. Должен наверно быть инструмент для заделки наконечников? Пайка или обжим?

не мучайтесь, берите обычные луженые наконечники под 70^, секторную жилу слегка обстучать (для придания более-менее круглой формы), и обжимайте прессом (самый оптимальный по цене у "шток"), ну или у дедушек должен быть советский тросовый.... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения