> Наружное пожаротушение в населенных пунктах менее 500 чел.
Dima_UA
сообщение 12.7.2018, 14:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Здравствуйте! Кто сталкивался установкой вместо пож.гидрантов стояков Ду80 для наружного пож.тушения?
их расcтановка? где и как располагается? чем заканчивается?

П.С. в разделе пожаротушения можно удалить такую же тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.7.2018, 8:50
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9196
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 12.7.2018, 14:19) *
Здравствуйте! Кто сталкивался установкой вместо пож.гидрантов стояков Ду80 для наружного пож.тушения?
их расcтановка? где и как располагается? чем заканчивается?

П.С. в разделе пожаротушения можно удалить такую же тему.

А зачем? Ставьте гидрант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.7.2018, 9:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dima_UA @ 12.7.2018, 16:19) *
Здравствуйте! Кто сталкивался установкой вместо пож.гидрантов стояков Ду80 для наружного пож.тушения?
их расcтановка? где и как располагается? чем заканчивается?

Заканчивается головкой для присоединения пожарного рукава. Располагается-по разному-в обычных условиях делал в колодце (как и гидрант), в северных условиях при наружной прокладке доводилось видеть что делают сооружение типа "будка" где присоединяют этот самый стояк непосредственно к водопроводу (с установкой задвижки) и окончание с головками для присоединения рукавов выводят через стену этой будки (но при этом закрывают и утепляют чтобы ничего не перемерзло)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.7.2018, 14:12
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9196
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.7.2018, 9:07) *
Заканчивается головкой для присоединения пожарного рукава. Располагается-по разному-в обычных условиях делал в колодце (как и гидрант), в северных условиях при наружной прокладке доводилось видеть что делают сооружение типа "будка" где присоединяют этот самый стояк непосредственно к водопроводу (с установкой задвижки) и окончание с головками для присоединения рукавов выводят через стену этой будки (но при этом закрывают и утепляют чтобы ничего не перемерзло)

Плохое это решение. Надо в колодец спускаться чтобы открыть подачу воды. У нас пожарные такое запретили - зимой в люк со стояком не пролазят в своём обмундировании.

А закрыть ещё сложнее - после тушения там воды полно будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.7.2018, 14:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2018, 16:12) *
Плохое это решение. Надо в колодец спускаться чтобы открыть подачу воды.

Насколько помню-гидранты есть для установки на трубу от 100 мм и больше, один раз приходилось видеть поселковый водопровод диаметром 80 (ну запитан он тоже от такой же трубы)-и туда тоже надо было ставить гидранты или подобнные стояки. Как тогда-местное увеличение диаметра? Понятное дело что лучше гидрант, но...

Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2018, 16:12) *
А закрыть ещё сложнее - после тушения там воды полно будет.

Согласен что сложно, но и с гидрантами колодцы нередко затопленными бывают. Ни в чьё оправдание, но просто как констатация факта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 18.7.2018, 11:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.7.2018, 14:49) *
Согласен что сложно, но и с гидрантами колодцы нередко затопленными бывают. Ни в чьё оправдание, но просто как констатация факта.

Гидрант то сверху закрывается, в колодец лезть не нужно.
Я делал в оочень удаленном поселке что-то типа кранов в колодце. На дне колодца ставил шаровый кран D50 на ответвлении от сети d100, далее стояк до горловины колодца с рот гайкой на конце. Чтобы с поверхности открывать шаровый кран в колодце устанавливали штангу с рогатиной на конце. Открываешь люк и этой штангой открываешь кран. На рот гайку сразу вешался пожарный шланг.
Результат - сгоревшая баня.
В таких удаленных местах нереально обучить/задрочить эксплуатацию, чтобы они понимали, что делать, где находится этот колодец, и что с ним делать.
Решили усовершенствовать конструкцию - поставили рядом с колодцем шкаф с пожарными шлангами....стояк до шкафа в электрообогрев, в колодце спускник....
Результат - треснувшая труба стояка, т.к. обогрев никто зимой не включил....
Гидрант вроде как самое надежное решение, но...кто потащит стендер к гидранту??? Где он этот стендер лежит??? Убедить заказчика раскошелиться на гидранты и стендер пока не удалось).
зы
после сгоревшей бани, заказчик у местной пожчасти купил старую пожмашину на базе ГАЗ-66, чтобы её заполнять на озере и с неё тушить...... сами понимаете, что тоже никакой вариант.

Сообщение отредактировал lexa00 - 18.7.2018, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.7.2018, 13:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



самое главное, что по СНиП 84 года и еще до него 70 какого то лохматого года, везде предусматривалось наружное пожаротушение. А по факту до сих пор даже на окраинах большого города или райцетра с пожаротушением вообще проблемы....ездять ГАЗоны, а где багаче там ЗИЛы и ищут воду где набрать.

Буду делать с ПГ, а то с кранами и стояками точно не дадут себе рады.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.7.2018, 14:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dima_UA @ 18.7.2018, 15:19) *
....ездять ГАЗоны, а где багаче там ЗИЛы

В нашем городе как то все больше КамАЗы вижу, иногда-ГАЗельки и им подобные (передвижные штабы) и вроде бы есть IVECO....

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.7.2018, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2018, 15:19
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9196
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lexa00 @ 18.7.2018, 11:57) *
Результат - сгоревшая баня.
В таких удаленных местах нереально обучить/задрочить эксплуатацию, чтобы они понимали, что делать, где находится этот колодец, и что с ним делать.
Решили усовершенствовать конструкцию - поставили рядом с колодцем шкаф с пожарными шлангами....стояк до шкафа в электрообогрев, в колодце спускник....
Результат - треснувшая труба стояка, т.к. обогрев никто зимой не включил....
Гидрант вроде как самое надежное решение, но...кто потащит стендер к гидранту??? Где он этот стендер лежит???

Ну во общем то решение давно есть и во всём мире давно применяется - наземный гидрант. Да и у нас было гидрант-водоразборная колонка.
Сейчас у нас иногда ставят в таких местах надземные гидранты. Они незамерзающие.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 16:36