> привод Ach550, два раза подряд горят диодные сборки и IGBT модули
zolotov.87
сообщение 17.1.2018, 10:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302148



Стоит привод на управление двигателем 50кВт, на вентиляцию.Несколько месяцев назад взорвалась диодная сборка и силовые модули, погорели дорожки на плате.заказали новую силовую плату, диоды, модули, плату управления поставили с другого ЧП,настроили ее под данный привод. Перед включением проверили двигатель, кабеля, все исправно. Проработало все две недели, и во время работы стрельнули два диода и силовые модули, силовая плата не повредилась. Поставили опять все новое(диоды и силовые модули), на двигателе 10кВт протестировали все работает. Что стоит проверить чтобы ситуация не повторилась? Рядом стоит такой же привод на 110кВт. Помещение не сильно запыленное. Влаги нет. Перед ЧП стоят вставки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20180117_095544.jpg ( 1,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  20180117_081451.jpg ( 2,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  20180117_081435.jpg ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  20180117_081502__1_.jpg ( 1,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 17.1.2018, 10:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Срок работы от начала эксплуатации до первого инцидента?
Длина кабельной трассы от ПЧ до мотора?
От какой системы получаете питание?
Сколько в эксплуатации оседний ПЧ?
Проводилась ли проверка сети на качество электроэнергии (гармоники, пульсации и пр.)?
Каков режим останова этого ПЧ : запрет импульсов (выбег), торможение, быстрое торможение?
ПЧ 110 кВт запитан через фильтр (дроссель), используются ли дроссели ПТ на ПЧ?

Пока не дадите ответа на хотя бы эти вопросы и не поймёте в чём проблема гарантии безаварийной работы нет. А может всё гораздо проще.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 17.1.2018, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolotov.87
сообщение 17.1.2018, 11:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302148



1) 2 года от ввода в эксплуатацию
2) до мотора около 18 м
3)? подстанция примерно в 100 м
4) запускались в одно и тоже время
5) нечем это проверить helpsmilie.gif
6) торможение выбегом
7) дросселей нет, не на том не на этом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 17.1.2018, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(mr_Frodo64 @ 17.1.2018, 10:46) *
... А может всё гораздо проще.


Предположу, что диоды горят от кратковременных (коротких) провалов в питающей сети. Ибо отсутствуют сетевой дроссель и дроссель звена постоянного тока. А схема плавного заряда емкостного накопителя либо вышла из строя, либо не успевает правильно отработать. Ну и банальный перегрев..
Уже сколько раз твердим: НЕЛЬЗЯ использовать голый частотник!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolotov.87
сообщение 17.1.2018, 12:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302148



контора которая ставила делала все как есть.Почему сгорел плавный заряд? плата же новая. Двигатель на 55 кВт включается не на полную мощность, в основном работает который на 110кВт. В нем нет никаких проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 17.1.2018, 12:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(zolotov.87 @ 17.1.2018, 12:25) *
контора которая ставила делала все как есть.Почему сгорел плавный заряд? плата же новая. Двигатель на 55 кВт включается не на полную мощность, в основном работает который на 110кВт. В нем нет никаких проблем.


1. Как это понимать? Где дроссели, где тормозной резистор?
2. Плавный заряд (тиристор или тиристоры) находится в силовом модуле. Отключите нагрузку. Смотрите осциллографом эпюру заряда на силовых кондёрах при включении питания. Должно наблюдаться плавное нарастание (0,5... 1сек) напряжения и только в конце резкий наброс. Если сразу идет резкий наброс - то искать причину (где-то могла подсохнуть емкость, например)
3. Вентилятор, вращаясь, при провале питания сети, превращается в генератор и может зарядить силовые емкости (усохшие!) до непотребного напряжения, что приводит к пробою силовых транзисторов. Снять и проверить каждую банку накопительных емкостей! Поставить тормозные резисторы!

Сообщение отредактировал По самые по... - 17.1.2018, 12:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolotov.87
сообщение 17.1.2018, 12:55
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302148



Цитата(По самые по... @ 17.1.2018, 13:43) *
1. Как это понимать? Где дроссели, где тормозной резистор?
2. Плавный заряд (тиристор или тиристоры) находится в силовом модуле. Отключите нагрузку. Смотрите осциллографом эпюру заряда на силовых кондёрах при включении питания. Должно наблюдаться плавное нарастание (0,5... 1сек) напряжения и только в конце резкий наброс. Если сразу идет резкий наброс - то искать причину (где-то могла подсохнуть емкость, например)
3. Вентилятор, вращаясь, при провале питания сети, превращается в генератор и может зарядить силовые емкости (усохшие!) до непотребного напряжения, что приводит к пробою силовых транзисторов. Снять и проверить каждую банку накопительных емкостей! Поставить тормозные резисторы!


Силовые модули и плата все было новое. и опять сгорели, правда первый раз вместе с платой, стрельнуло сильно.А второй раз просто сгорели диоды и модули. Конденсаторы правда не меняли. Надо проверить их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 17.1.2018, 14:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



А параметры приводов, за исключения параметров двигателя, полностью идентичные? Питание от одного трансформатора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolotov.87
сообщение 17.1.2018, 15:01
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302148



параметры привода на сгоревшем утрачены...Да от одного трансформатора, на нем 2 ПЧ 110кВт и 55кВт, и софт стартер сиеменс 3RW4434-6BC44.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 17.1.2018, 15:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



посмотрите значение параметра 2006 (Регулятор Umin) в 110кВт ЧРП. Я бы его отключил на обоих ЧРП.
И да, и в 55кВт и в 110кВт ACH550 дроссели переменного тока в составе ЧРП по умолчанию. Здесь АББ грамотно поступает.

Проверьте реально собранную схему включения ЧРП. Бывает, что его включают сетевым контактором, и от этого и мост и зарядная цепь может сгореть. Опять же сравните с "живучим" 110 кВт ЧРП рядом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolotov.87
сообщение 17.1.2018, 15:36
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302148



Цитата(Dude @ 17.1.2018, 16:33) *
посмотрите значение параметра 2006 (Регулятор Umin) в 110кВт ЧРП. Я бы его отключил на обоих ЧРП.
И да, и в 55кВт и в 110кВт ACH550 дроссели переменного тока в составе ЧРП по умолчанию. Здесь АББ грамотно поступает.

Проверьте реально собранную схему включения ЧРП. Бывает, что его включают сетевым контактором, и от этого и мост и зарядная цепь может сгореть. Опять же сравните с "живучим" 110 кВт ЧРП рядом.


Спасибо!будем смотреть.Параметр 2006 на горевшем был включен, на 110 посмотрю завтра сравню всё остальное.включено напрямую через плавкие вставки оба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klimak
сообщение 17.1.2018, 20:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19380



Всё это от скачков напряжения.
Узнайте работали ли на том фидере, что и сгоревший ПЧ, сварочным трансформатором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolotov.87
сообщение 18.1.2018, 11:04
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302148



как выяснилось перед ЧП стоят контакторы...управление которым идет через реле безопасности...возможно после первого ремонта контакты были подгоревшими, и из-за этого потом сгорели диоды и модули.А почему он первый раз стрельнул что аж панель вылетела оттуда непонятно unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 24.1.2018, 10:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(zolotov.87 @ 17.1.2018, 12:25) *
контора которая ставила делала все как есть.Почему сгорел плавный заряд? плата же новая. Двигатель на 55 кВт включается не на полную мощность, в основном работает который на 110кВт. В нем нет никаких проблем.



Цитата(По самые по... @ 17.1.2018, 12:43) *
1. Как это понимать? Где дроссели, где тормозной резистор?
2. Плавный заряд (тиристор или тиристоры) находится в силовом модуле. Отключите нагрузку. Смотрите осциллографом эпюру заряда на силовых кондёрах при включении питания. Должно наблюдаться плавное нарастание (0,5... 1сек) напряжения и только в конце резкий наброс. Если сразу идет резкий наброс - то искать причину (где-то могла подсохнуть емкость, например)
3. Вентилятор, вращаясь, при провале питания сети, превращается в генератор и может зарядить силовые емкости (усохшие!) до непотребного напряжения, что приводит к пробою силовых транзисторов. Снять и проверить каждую банку накопительных емкостей! Поставить тормозные резисторы!


По п.3 - сами видели это? Как вентилятор нагоняет липиздричество в ПЧ? Или сказал кто?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.1.2018, 14:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Andrew_2610 @ 24.1.2018, 10:18) *
По п.3 - сами видели это? Как вентилятор нагоняет липиздричество в ПЧ? Или сказал кто?


Сам не видел, т.к. не допущу таких режимов.
А вот насчет "сказал кто" ---> спецом для неучей: Особенности реализации вентиляционных систем с применением частотных преобразователей. Автор: Старший преподаватель кафедры АУЭК НТУУ «КПИ», к.т.н. Торопов А.В.

С ним и дебатируйте..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 24.1.2018, 16:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(По самые по... @ 24.1.2018, 15:21) *
Торопов А.В.

С ним и дебатируйте..

Америки он не открыл, но про перенапряжение при заблокированных транзисторах.. Это мощно )))
даже немцы про такое догадаться не могли, а он раз и... доцент!!! С купленными корочками
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.1.2018, 17:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(mr_Frodo64 @ 24.1.2018, 17:58) *
Америки он не открыл, но про перенапряжение при заблокированных транзисторах.. Это мощно )))
даже немцы про такое догадаться не могли, а он раз и... доцент!!! С купленными корочками

Когда то разбирался с этим.. там еще и шунтирующие диоды в цепи силовых ключей роЯль свою играют..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 24.1.2018, 18:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Я так и думал. Сам не видел.
Книжка не аргумент.
Перенапряжение может быть при отключении транзисторов. Есть обратные диоды. Только вот уровень напряжения откуда возьмётся для перенапряжения?

Не надо книгами тыкать. Щас этих книг ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 24.1.2018, 18:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.1.2018, 18:22) *
Когда то разбирался с этим.. там еще и шунтирующие диоды в цепи силовых ключей роЯль свою играют..

мы все тут вместе разбирались..
Ну ка, проследите нам путь тока с диодов, а мы посмотрим как там перенапряжения возникнет даже без тока )))))) так ведь и до перпетуи недалеко )))

Цитата(Andrew_2610 @ 24.1.2018, 19:01) *
Я так и думал. Сам не видел.
Книжка не аргумент.
Перенапряжение может быть при отключении транзисторов. Есть обратные диоды. Только вот уровень напряжения откуда возьмётся для перенапряжения?

Не надо книгами тыкать. Щас этих книг ...

Ну ка засыпьте нас аргументами про перенапряжения при отключении транзисторов. Только не про дельта У/дельта ТЭ, а про возникновение перенапряжения после снятия импульсов и идущей при этом рекуперации

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 24.1.2018, 19:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 25.1.2018, 18:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Что за рекуперация? Прерыватель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 26.1.2018, 6:50
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Andrew_2610 @ 25.1.2018, 19:26) *
Что за рекуперация? Прерыватель?

Эй! Кто здесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 26.1.2018, 9:10
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(mr_Frodo64 @ 26.1.2018, 6:50) *
Эй! Кто здесь?

Это я, который вас грамотеев и профессионалов тролит и ловит на незнании. Книжки читают, резалт ноль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 26.1.2018, 18:21
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Andrew_2610 @ 26.1.2018, 10:10) *
Это я, который вас грамотеев и профессионалов тролит и ловит на незнании. Книжки читают, резалт ноль.

Кого поймали? Прерыватель.....Трюмо... ЭТО Я - ДОНКИХОТ. МАСТЕР безкомпромиссных и неаргументированных вбросов, глубоко законспирированных под ловлю рыбы на блесну... Господи... Какая гадость, эта ваша затролленная рыба....

Узнаёте свой стиль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolotov.87
сообщение 30.1.2018, 7:32
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302148



подскажите с управляющей платой от ASC (частотник ACH), версия прошивки другая, но при установки мощности ЧП в параметрах работает. Будет ли корректной работа или надо заказывать другую плату? маркировка на самой плате управления совпадает, разница лишь в прошивках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения