> Балансир на байпасе смесительного узла
mirror_n_s
сообщение 18.5.2019, 16:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.2.2013
Пользователь №: 182773



Коллеги, доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста методику расчета настройки балансира (изображение прикреплено).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.png ( 107,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.5.2019, 17:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Предположу, что через перемычку с указанным балансиром будет работать циркуляция теплоносителя при зарытом клапане поз. 9 как функция защиты от превышения обратки? Если так, то мне думается, что на этой перемычке хватило бы одного обратного клапана, зачем еще балансирить ее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.5.2019, 18:13
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(mirror_n_s @ 18.5.2019, 16:51) *
Коллеги, доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста методику расчета настройки балансира (изображение прикреплено).

А я предположу следующее. При минимальном рабочем перепаде давления и полностью открытом рег. клапане у подачи теплообменника должна быть максимальная рабочая температура (заданная величина зависит от какого-то параметра?).
Для выбора Kvs этого балансировочника потребуются вычисления с использованием характеристик насосов, а также, например, Kv труб и устройств.

Сообщение отредактировал tiptop - 18.5.2019, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.5.2019, 18:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 18.5.2019, 18:13) *
А я предположу следующее. При минимальном рабочем перепаде давления и полностью открытом рег. клапане у подачи теплообменника должна быть максимальная рабочая температура (заданная величина зависит от какого-то параметра?).
Для выбора Kvs этого балансировочника потребуются вычисления с использованием характеристик насосов, а также, например, Kv труб и устройств.

Как работа балансировочника (объясните мне это на пальцах (поднимите мне веки!)) может благотворно повлиять на тепловую схему узла?

Цитата(tiptop @ 18.5.2019, 18:13) *
А я предположу следующее.

И вообще, нам гущи кофейной не хватает, много!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.5.2019, 18:29
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 18.5.2019, 18:23) *
И вообще, нам гущи кофейной не хватает, много!

Согласен. rolleyes.gif
А о "благотворности" можно говорить по отношению к теплообменнику. Через него пойдёт греющая среда с пониженной температурой, а её расход не будет уменьшаться до нуля. ...С обеих сторон теплообменника будет меньше отложений. wink.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 18.5.2019, 18:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.5.2019, 18:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 18.5.2019, 18:29) *
Согласен. rolleyes.gif
А о "благотворности" можно говорить по отношению к теплообменнику. Через него пойдёт греющая среда с пониженной температурой, а её расход не будет уменьшаться до нуля. ...С обеих сторон теплообменника будет меньше отложений. wink.gif

Нарисуйте сперва принципиальную схему обвязки ПТО (а что он там греет - мы не знаем, ну и пусть). А за тем ее прочитаем, что получается - есть клапан с контроллером, который по какой-то логике ограничивает температуру с другой стороны ПТО. Есть сдвоенный циркуляционный насос, и есть перемычка между подачей и обраткой с пресловутым балансировочником.
Когда клапан с эл.приводом открыт полностью, то движение теплоносителя идет через ПТО в объеме 100%, т.к. на перемычке есть обратный клапан (он не может не есть). Но, на сколько расход теплоносителя будет соизмерим с производительностью насоса? - это раз.
При полностью закрытом клапане (рано или поздно он закроется) балансировочник будет ограничивать производительность насоса - зачем? Может стоит выбрать меньший насос?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.5.2019, 19:10
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 18.5.2019, 18:47) *
и есть перемычка между подачей и обраткой с пресловутым балансировочником.

Я не знаю, почему люди так сделали. Раньше такую схему не просчитывал. Там, наверное, будет выпуклая кривая зависимости расхода греющей среды от положения рег. клапана. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 18.5.2019, 19:26
Сообщение #8





Guest Forum






У ТА есть такая схема в расчетной программе. Сопротивление клапана подбирает примерно, как перепад давления на вводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.5.2019, 19:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Runner B @ 18.5.2019, 19:26) *
У ТА есть такая схема в расчетной программе. Сопротивление клапана подбирает примерно, как перепад давления на вводе.

Целесообразность - в студию!

Мало ли, у кого - чего есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 18.5.2019, 19:34
Сообщение #10





Guest Forum






А что надо, результаты расчета ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.5.2019, 19:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 18.5.2019, 19:10) *
Я не знаю, почему люди так сделали. Раньше такую схему не просчитывал. Там, наверное, будет выпуклая кривая зависимости расхода греющей среды от положения рег. клапана. unsure.gif

Другое дело, поставить циркуляционный насос на перемычке, вместо балансировочника. Тогда при открытом клапане - регуляторе чегототам насос будет молотить на тупик - не даст перепад давления между подачей и обраткой (не беда), а по закрытию клапана и выравниванию давления насос начнет работать.
Но, на фига там балансировочный клапан?!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 18.5.2019, 19:39
Сообщение #12





Guest Forum






Так думаю вместо ОК при малых перепадах.

Сообщение отредактировал Runner B - 18.5.2019, 19:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.5.2019, 19:45
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



mirror_n_s , Вы присутствуете незримо (Гюльчатай, открой личико!), где ответы на наши вопросы?

Цитата(Runner B @ 18.5.2019, 19:39) *
Так думаю вместо ОК при малых перепадах.

При малых перепадах начнет свою работу насос циркуляционный.

Сообщение отредактировал Галиев - 18.5.2019, 19:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 18.5.2019, 19:48
Сообщение #14





Guest Forum






На больших перепадах насос получается непропорционально большой из-за этого балансира.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.5.2019, 19:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Runner B @ 18.5.2019, 19:48) *
На больших перепадах насос получается непропорционально большой из-за этого балансира.

А я о чем говорю! Убрать балансир на перемычке, а вместо него поставить насос нужной производительности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 18.5.2019, 19:56
Сообщение #16





Guest Forum






Убрать это понятно.
Интересно, где или в каких случаях, такая схема применяется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.5.2019, 20:03
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Runner B @ 18.5.2019, 19:56) *
Убрать это понятно.
Интересно, где или в каких случаях, такая схема применяется

Вот, ТС пусть и применяет.
На самом деле, гл инженеры УК, где такая схема имеет место быть, матерно ругаясь на проектировщиков выкидывают пресловутый балансир на перемычке, от которого только занижение расхода на циркуляцию и удорожание проекта. Вообще, бытует мнение о какой-то там заинтересованности при проектировании не нужных, но дорогостоящих комплектующих.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 18.5.2019, 20:09
Сообщение #18





Guest Forum






Не внимательно посмотрел.
В проге нет такой схемы, есть похожая с трехходовым клапаном и балансиром в перемычке.
Хотя сути не меняет, это вместо обратного клапана для малых перепадов (имхо)

Сообщение отредактировал Runner B - 18.5.2019, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mirror_n_s
сообщение 18.5.2019, 20:23
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.2.2013
Пользователь №: 182773



Вынужден был отлучиться, а комп был включен. Не ожидал столь оперативного подключения от специалистов вечером выходного дня smile.gif (за что отдельное спасибо.
Теперь по существу. На чертеже узел регулирования приточной установки (вода). Клапан (9) AB QM от замечательной компании Danfoss, на нем и выставляем максимальный расход на установку . Статика в системе 8,1 Bar, перепад на насосах в ИТП 2,7 Bar, с системой поддержания этого перепада, верхняя точка на ветке примерно 60 метров.
Настройка клапана MSV BD приведена для каждой конкретной установки (их много). А вот чем руководствовался проектировщик выдавая преднастройки, мне не понятно и возможности спросить у него нет.
Моя версия такая: При максимально открытом AB QM (привод раскрыт на 100%), циркуляция по малому контуру должна отсутствовать, соответственно мы должны найти настройку балансира на байпасе экспериментально найдя максимальное открытие, при котором это условие соблюдается. Это позволит исключить подмес охлажденного теплоносителя в условиях когда нужна максимальная температура на теплообменнике (в случае лютой зимы). Но с другой стороны если он будет почти зажат (по факту замеров так и получается), что будет летом?, когда привод полностью закроет AB QM.
Я бы поставил трехходовой и было бы счастье, но жираф большой...
Либо выставить на проектные и успокоиться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.5.2019, 20:24
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 18.5.2019, 18:47) *
и есть перемычка между подачей и обраткой с пресловутым балансировочником.

Наверное, у zr84 есть такой расчёт. В 2012 году он показал что-то похожее: Расчёт схемы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 18.5.2019, 20:34
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(mirror_n_s @ 18.5.2019, 21:23) *
Либо выставить на проектные и успокоиться

Обычно ОК ставят. При неисправном насосе из подачи в обратку перетекать не будет.

Сообщение отредактировал Runner B - 18.5.2019, 20:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 19.5.2019, 8:58
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Он требуется ,чтобы при полностью закрытом регулирующем клапане ( 9 ) в контуре при работающем насосе сохранить номинальный расход .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.5.2019, 9:53
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(svoroponov @ 19.5.2019, 8:58) *
Он требуется ,чтобы при полностью закрытом регулирующем клапане ( 9 ) в контуре при работающем насосе сохранить номинальный расход .

Уточню.
При полностью закрытом регулирующем клапане расход воды через калорифер будет минимальным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 20.5.2019, 15:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(mirror_n_s @ 18.5.2019, 20:23) *
Это позволит исключить подмес охлажденного теплоносителя в условиях когда нужна максимальная температура на теплообменнике (в случае лютой зимы).

Как вариант - отключить автоматикой смесительный насос (в случае лютой зимы), но помнить об ограничении расхода на ввод и расч. расходе ТО. Балансир на подмесе для данной схемы - корректировка хар-ки насоса для треб. смешивания. "Остальное - это все от Лукавого"(С).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 20.5.2019, 15:59
Сообщение #25





Guest Forum






Если отключить то из подачи будет перетекать в обратку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 20.5.2019, 16:15
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



См. схему. ОК на подмесе уже имеется.

Сообщение отредактировал KGP1 - 20.5.2019, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 20.5.2019, 16:18
Сообщение #27





Guest Forum






В этом случае нет необходимости в балансире именно на перемычке.
Балансиров должно быть два:
№1. на подаче вместо крана, №2в малом контуре, можно тоже вместо крана на подаче.
№1 выставляют общий расход при открытом рег. вентиле, балансиром №2 расход в малом контре при закрытом рег. вентиле.
на перемычке ок, чтобы не было перетока из подачи в обратку.

Сообщение отредактировал Runner B - 20.5.2019, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 20.5.2019, 16:23
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 20.5.2019, 16:51
Сообщение #29





Guest Forum






Балансир лучше поставить вместо одного крана .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.5.2019, 10:01
Сообщение #30


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 18.5.2019, 19:10) *
Там, наверное, будет выпуклая кривая зависимости расхода греющей среды от положения рег. клапана. unsure.gif

Сейчас посчитал... Выпуклости не будет. По крайней мере, при равнопроцентной характеристике регулирующего клапана. Просто появляется возможность значительно понизить минимальный расход:

Прикрепленный файл  ______________________________________________________________.png ( 16,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


Вопрос, нужно ли это? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 18:41