> Противопожарный резервуар
L_E_N_A
сообщение 3.4.2018, 13:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.1.2013
Пользователь №: 176864



Подскажите пожалуйста. Для наружного пожаротушения эл. подстанции предусмотрено 2 резервуара, т.к. центрального водопровода нет, так же отсутствует внутренний водопровод. поясните пункт СТО 34.01-27.3-002-2014 п8.2.7- вне резервуара на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.
Что это?
это тоже самое? СП 8., пункт 9.13 Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 м. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

и возможно ли использование 1 общего устройства для 2 резервуаров.

Сообщение отредактировал L_E_N_A - 3.4.2018, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 3.4.2018, 13:54
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



1) Это аналог п.9.15 СП 8. Но в принципе, п.9.13 и 9.15 перекрывают друг друга. Выполнив приёмный колодец по п.9.13 мы выполним этим самым и п.9.15 - это же единственный отводящий трубопровод от резервуара, сети-то нет.
2) Мне кажется, надо у каждого своё заборное устройство делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L_E_N_A
сообщение 16.4.2018, 9:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.1.2013
Пользователь №: 176864



А еще такой вопросик, ГИП сказал вместо колодца с задвижкой и приемного колодца, сделать колодец с гидрантом, и от туда будут выкачивать воду, но сеть та у нас безнапорная, это реально вообще будет пожарной машиной выкачать? что то не могу в интернете найти информации подобной по гидрантам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 16.4.2018, 12:04
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Так-то на гидранте 10 м напор должен быть. Вы от резервуара не обеспечите его
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.4.2018, 14:18
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(L_E_N_A @ 16.4.2018, 9:25) *
А еще такой вопросик, ГИП сказал вместо колодца с задвижкой и приемного колодца, сделать колодец с гидрантом, и от туда будут выкачивать воду, но сеть та у нас безнапорная, это реально вообще будет пожарной машиной выкачать? что то не могу в интернете найти информации подобной по гидрантам

Нельзя. Потери на всасе большие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 7.6.2018, 15:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(Ferdipendoz @ 3.4.2018, 17:54) *
1) Это аналог п.9.15 СП 8. Но в принципе, п.9.13 и 9.15 перекрывают друг друга. Выполнив приёмный колодец по п.9.13 мы выполним этим самым и п.9.15 - это же единственный отводящий трубопровод от резервуара, сети-то нет.
2) Мне кажется, надо у каждого своё заборное устройство делать


А если у нас от н.с рядом с пож, резервуаром будет идти закольцовка В2 с гидрантами. Мы все равно будем ставить приемные колодцы рядом с пож.резевуаром?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.6.2018, 19:49
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(тастан @ 7.6.2018, 15:17) *
А если у нас от н.с рядом с пож, резервуаром будет идти закольцовка В2 с гидрантами. Мы все равно будем ставить приемные колодцы рядом с пож.резевуаром?

Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 8.6.2018, 6:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2018, 23:49) *
Нет.


Доброе утро. Выкладываю файл ситуационку по НВК. Есть ли какие то замечание по поводу п.9.13? Было бы лучше если есть и другие замечание помимо п.9.13... helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал тастан - 8.6.2018, 6:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________.pdf ( 281,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.6.2018, 10:00
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(тастан @ 8.6.2018, 6:36) *
Доброе утро. Выкладываю файл ситуационку по НВК. Есть ли какие то замечание по поводу п.9.13? Было бы лучше если есть и другие замечание помимо п.9.13... helpsmilie.gif

Есть. Если назвать все трубопроводы как положено по ГОСТ - то вдруг выясняется, что нет ЗСО первого пояса и (видимо) водообмена. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 8.6.2018, 23:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(Serg Ivanov @ 8.6.2018, 14:00) *
Есть. Если назвать все трубопроводы как положено по ГОСТ - то вдруг выясняется, что нет ЗСО первого пояса и (видимо) водообмена. rolleyes.gif


Расход нар.20л/с и вн 2х5,2л/с(гараж). Автоматическое пожаротушение нету. Внутрянка водяное пожаротушение от ПК. Нужна ли ставить в насосной станции жокей насос для поддержания давления в наружной и внутренней сети, который рядом с резервуарами? В насосной станции имеется еще основной насос для пожарки, который качает воду при пожаре на В2. Можна ли делать В2 сухотрубами? Было бы хорошо если есть ссылки на снип.
Вы написали что нету водообмена, что это значит ?

Сообщение отредактировал тастан - 8.6.2018, 23:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.6.2018, 11:47
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(тастан @ 8.6.2018, 23:29) *
Расход нар.20л/с и вн 2х5,2л/с(гараж). Автоматическое пожаротушение нету. Внутрянка водяное пожаротушение от ПК. Нужна ли ставить в насосной станции жокей насос для поддержания давления в наружной и внутренней сети, который рядом с резервуарами? В насосной станции имеется еще основной насос для пожарки, который качает воду при пожаре на В2. Можна ли делать В2 сухотрубами? Было бы хорошо если есть ссылки на снип.
Вы написали что нету водообмена, что это значит ?

Не только воодообмена, но и санитарной зоны вокруг резервуаров. Вам нельзя соединять пожарные резервуары с хозпитьевым водопроводом. Заполнение резервуаров - по шлангу/рукаву. Тут это уже обсуждалось - поищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 10.6.2018, 22:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2018, 15:47) *
Не только воодообмена, но и санитарной зоны вокруг резервуаров. Вам нельзя соединять пожарные резервуары с хозпитьевым водопроводом. Заполнение резервуаров - по шлангу/рукаву. Тут это уже обсуждалось - поищите.


Да я читал это обсуждение про заполнение резервуара. Но можете про водообмена объяснить. 2 сут должно храниться вода в РЧВ это я читал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 10.6.2018, 23:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2018, 23:49) *
Нет.



Здесь можете объяснить почему "нет" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2018, 9:54
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(тастан @ 10.6.2018, 22:22) *
Да я читал это обсуждение про заполнение резервуара. Но можете про водообмена объяснить. 2 сут должно храниться вода в РЧВ это я читал...

У Вас это получается?
Санитарую зону в 30 м вокруг РЧВ не увидел.

Цитата(тастан @ 10.6.2018, 23:36) *
Здесь можете объяснить почему "нет" ?

А на кой? У Вас более 10л/с - только из сети можно тушить. В сети должно быть 10 м вод. ст. и гидранты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения