Режимно-наладочные работы котельной (проблемы с Ростехнадзором) |
|
|
|
12.5.2016, 20:31
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.3.2011
Пользователь №: 96681
|
Добрый вечер коллеги. За 10 лет проведения пуско и режимно наладочных работ попал на лютого инспектора Ростехнадзора. Фирма моего товарища, СРО есть, газоанализатор поверен, удостоверения об переаттестации свежие. В отчете о проведение режимно-наладочных работ крышной котельной, инспектору не понравилась программа и затребовал методику проведения работ. На устранение недочетов дал заказчику 20 дней, иначе штраф. Что посоветуете предпринять? Реально ли методику заверить в Ростехнадзоре?
|
|
|
|
|
18.5.2016, 22:52
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
дешевле платить инспектору, чем согласовывать
|
|
|
|
|
1.6.2016, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963
|
Подтверждаю. Легче заплатить. А как вы работаете-то без согласованной методики и программы?
|
|
|
|
|
8.6.2016, 16:07
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2016
Пользователь №: 298984
|
Проще всего сделать методику (переписав, отсканировав) соответствующую советских времен. Утвердить директором своей фирмы, и все, можно показывать. Так же - и программу, но ее еще желательно согласовывать с заказчиком. Не знаю, как в РФ, а на Украине такое делать приходится постоянно. Сейчас наладку принимает Энергонадзор, но относится это только к коммунальным котельным.
|
|
|
|
|
10.6.2016, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652
|
Цитата(Joe @ 1.6.2016, 9:45) А как вы работаете-то без согласованной методики и программы? у нас тоже в давние времена была когда работали по лицензиям. а сейчас-то какая процедура? кто вам согласовывал методику? какая инспекция ее требует?
|
|
|
|
|
12.6.2016, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Напечатайте методику и дайте на согласование. ОНИ в них не шарят. Я сделал так. Методики здесь выкладывались и я в том числе выкладывал.
|
|
|
|
|
14.6.2016, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963
|
Цитата(lentyai @ 10.6.2016, 16:48) у нас тоже в давние времена была когда работали по лицензиям. а сейчас-то какая процедура? кто вам согласовывал методику? какая инспекция ее требует? И методику (одну на предприятие в целом) и программу (на каждый объект в отдельности) в соответствии с требованием п. 2.6.5. "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утв. Минэнерго России от 24.03.03 № 115 необходимо согласовывать в органах государственного энергетического надзора (т.е. в Ростехнадзоре). И требует их наличие Ростехнадзор. Но фактически они нужны только для пуска котельной. Потом при очередной наладке эти документы вроде как и нафиг уже никому не нужны, даже титульные их листы не прикладывают к отчетам никто. Цитата(CNFHSQ @ 12.6.2016, 19:31) Напечатайте методику и дайте на согласование. ОНИ в них не шарят. Я сделал так. Методики здесь выкладывались и я в том числе выкладывал. Согласовать можно вообще на коленке за 5 минут сверстанный копипаст. А можно и годами носить согласовывать огромный проработанный до каждой запятой документ и ничего не получится.
|
|
|
|
|
14.6.2016, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(Joe @ 14.6.2016, 7:54) И методику (одну на предприятие в целом) и программу (на каждый объект в отдельности) в соответствии с требованием п. 2.6.5. "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утв. Минэнерго России от 24.03.03 № 115 необходимо согласовывать в органах государственного энергетического надзора (т.е. в Ростехнадзоре). И требует их наличие Ростехнадзор. Но фактически они нужны только для пуска котельной. Потом при очередной наладке эти документы вроде как и нафиг уже никому не нужны, даже титульные их листы не прикладывают к отчетам никто. Согласно правил(а здесь такие методики уже выкладывались, я в том числе выкладывал, даже кому то понравилась) нужно и отпечатать. Сделать солидно. коленка не катит. Кто будет согласовывать ?? если в регионе нет органов энергетического надзора Рлстехнадзора т.к. они далеко не везде есть. Тогда и надо отдать методику согласованную гл. инженером. Не понравится пусть сам согласовывает, но еще раз повторяю, они в них не шарят.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.6.2016, 16:52
|
|
|
|
|
17.6.2016, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963
|
Цитата(CNFHSQ @ 14.6.2016, 17:49) Согласно правил(а здесь такие методики уже выкладывались, я в том числе выкладывал, даже кому то понравилась) нужно и отпечатать. Сделать солидно. коленка не катит. Кто будет согласовывать ?? если в регионе нет органов энергетического надзора Рлстехнадзора т.к. они далеко не везде есть. Тогда и надо отдать методику согласованную гл. инженером. Не понравится пусть сам согласовывает, но еще раз повторяю, они в них не шарят. Ну главный инженер или технический руководитель предприятия в любом случае утверждает и методику и программу. А Ростехнадзор согласовывает. И методик здесь действительно много выкладывалось хороших и годных для применения на практике и для согласования в Ростехнадзоре (Вашу не читал, но в ее качестве не сомневаюсь). А вот программ годных для согласования здесь не было (я искал - не нашел, если есть дайте плиз ссыль) И эм... а как это не везде есть Ростехнадзор О_о ? такое бывает? Это ж Федеральная служба, она должна охватывать всю территорию Российской Федерации. Если в каком-то конкретном субъекте федерации нет управления ростехнадзора, значит этот субъект обслуживается управлением из какого-то соседнего субъекта, которое покрывает сразу несколько регионов. Или я что-то не понимаю? А шарят или не шарят, то это уже вопрос к технической грамотности или безграмотности отдельно взятого должностного лица
|
|
|
|
|
14.10.2016, 15:23
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.1.2015
Пользователь №: 256928
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть: имеется методика (не согласованная с Ростехнадзором и они ответственно заявляют, что согласовывать в их обязанности не входит). Получается для сдачи отчетов необходимо выполнить все работы по режимке, иметь допуск в СРО и все?
|
|
|
|
|
14.10.2016, 16:36
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2012
Из: Москва
Пользователь №: 166032
|
Цитата(DuS76 @ 14.10.2016, 15:23) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть: имеется методика (не согласованная с Ростехнадзором и они ответственно заявляют, что согласовывать в их обязанности не входит). Получается для сдачи отчетов необходимо выполнить все работы по режимке, иметь допуск в СРО и все? Получается, так, что для выполнения наладки вообще нужен только газоанализатор... В СРО пуско-наладочные работы, допуск для режимки не требуется. P.s. Для открытия вида работ в СРО (пуско-наладка) вроде методика требуется, как так- работы открыты, а методики у Вас нет?
Сообщение отредактировал Leidolv - 14.10.2016, 16:39
|
|
|
|
|
14.10.2016, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(DuS76 @ 14.10.2016, 16:23) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть: имеется методика (не согласованная с Ростехнадзором и они ответственно заявляют, что согласовывать в их обязанности не входит). Получается для сдачи отчетов необходимо выполнить все работы по режимке, иметь допуск в СРО и все? Когда на старой работе было СРО на ПНР мы этим вопросом не страдали, сейчас - "усы, лапы и хвост, вот мои документы!". А режимку делать хоц-ца. Вот. Во первых, я отдал Методику на согласование и мне ее согласовывают, время идет. Во вторых, написал им письмо об разъяснениях необходимости наличия членства в СРО для выполнения режимки на котельной в ОПО, там где нет ОПО всем до лампочки, хоть ПНР делай. На ответ время надо, обещали к ноябрю, время идет...
|
|
|
|
|
14.10.2016, 17:05
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2012
Из: Москва
Пользователь №: 166032
|
Цитата(Галиев @ 14.10.2016, 16:40) Когда на старой работе было СРО на ПНР мы этим вопросом не страдали, сейчас - "усы, лапы и хвост, вот мои документы!". А режимку делать хоц-ца. Вот. Во первых, я отдал Методику на согласование и мне ее согласовывают, время идет. Во вторых, написал им письмо об разъяснениях необходимости наличия членства в СРО для выполнения режимки на котельной в ОПО, там где нет ОПО всем до лампочки, хоть ПНР делай. На ответ время надо, обещали к ноябрю, время идет... Все котельные являются ОПО, ведь так? Ну по крайней мере у нас котлы входят в карты учёта ОПО вместе с газопроводами... В своё время тоже получал разъяснение от Ростехнадзора (по поводу проведения РНИ), наверное Вам будет интересно(приложил). Так вот, статью они не указали, но наверное имеют ввиду ОПО ... а если все котельные ОПО, то и разрешение какое-то надо? Странный конечно от них ответ пришёл, не знаю как его понимать, писал-то конкретно про котельные.
Прикрепленные файлы
______.JPG ( 42,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 154
|
|
|
|
|
14.10.2016, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845
|
Цитата(rotveler @ 13.5.2016, 0:31) Добрый вечер коллеги. За 10 лет проведения пуско и режимно наладочных работ попал на лютого инспектора Ростехнадзора. Фирма моего товарища, СРО есть, газоанализатор поверен, удостоверения об переаттестации свежие. В отчете о проведение режимно-наладочных работ крышной котельной, инспектору не понравилась программа и затребовал методику проведения работ. На устранение недочетов дал заказчику 20 дней, иначе штраф. Что посоветуете предпринять? Реально ли методику заверить в Ростехнадзоре? Хотелось бы познакомиться с программой. А без методики и программа не программа. В Правилах есть пункт, что программа и методика (как часть программы, и схема точек измерений) согласовывается в Ростехнадзоре.
|
|
|
|
|
14.10.2016, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Leidolv @ 14.10.2016, 18:05) Все котельные являются ОПО, ведь так? Ну по крайней мере у нас котлы входят в карты учёта ОПО вместе с газопроводами... В своё время тоже получал разъяснение от Ростехнадзора (по поводу проведения РНИ), наверное Вам будет интересно(приложил). Так вот, статью они не указали, но наверное имеют ввиду ОПО ... а если все котельные ОПО, то и разрешение какое-то надо? Странный конечно от них ответ пришёл, не знаю как его понимать, писал-то конкретно про котельные. Ну, далеко не все котельные ОПО. Есть еще приказ № 624 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/ в котором перечень видов работ требующих членства в СРО. Даже на водогрейных котлах которые не подпадают под ОПО можно делать ПНР без СРО. Только для некоторых заказчиков, требующих "лицензию", это трудно донести. Цитата(SergeiB @ 14.10.2016, 18:09) Хотелось бы познакомиться с программой. А без методики и программа не программа. В Правилах есть пункт, что программа и методика (как часть программы, и схема точек измерений) согласовывается в Ростехнадзоре. Мы эту программу здесь обсуждали: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F0%E0%EC%EC%E0
|
|
|
|
|
14.10.2016, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Leidolv @ 14.10.2016, 18:05) Все котельные являются ОПО, ведь так? Ну по крайней мере у нас котлы входят в карты учёта ОПО вместе с газопроводами... В своё время тоже получал разъяснение от Ростехнадзора (по поводу проведения РНИ), наверное Вам будет интересно(приложил). Так вот, статью они не указали, но наверное имеют ввиду ОПО ... а если все котельные ОПО, то и разрешение какое-то надо? Странный конечно от них ответ пришёл, не знаю как его понимать, писал-то конкретно про котельные. Сейчас перечитывая скан РГТИшного ответа призадумался. Вот ведь молодцы у нас чиновники: "Мы разрешаем делать то, что не запрещено только в том случае, если это разрешено, кроме тех случаев, когда это запрещено. И жить вы можете где угодно, кроме Тамбовской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Новгородской .................. губерний". "С"
|
|
|
|
|
15.10.2016, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845
|
Цитата(Галиев @ 14.10.2016, 23:07) Но ведь это пуско-наладочные работы. А в теме, как я понял, речь идет о режимно-наладочных испытаниях, на которые требуется программа. А по ссылке приведена не программа, а перечень пуско-наладочных работ для составления сметы ресурсным способом. Правильно делают, что это не согласовывают.
|
|
|
|
|
15.10.2016, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(SergeiB @ 15.10.2016, 15:11) Правильно делают, что это не согласовывают. "Тебя посадють - а ты не воруй!" Цитата(SergeiB @ 15.10.2016, 15:11) Но ведь это пуско-наладочные работы. А в теме, как я понял, речь идет о режимно-наладочных испытаниях, на которые требуется программа. А по ссылке приведена не программа, а перечень пуско-наладочных работ для составления сметы ресурсным способом. Правильно делают, что это не согласовывают. В теме, Вы видно не поняли, речь идет о Методике, а программа - всего лишь одна из составляющих Методики. То, что я выдернул из ГЭСНа, это как раз пошаговый перечень работ, читай - Программа, при проведении ПНР и РНИ. А если Вы это ГЭСН откроете, то увидите, как сформированы ресурсы для осмечивания. Приложение 7 к Приказу Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448 Требования к составлению методик проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании.Вот Вам ссылка: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=552 Прочтите и поймете. Ишь ты, "правильно делают". Казачок, что ли засланный?
Сообщение отредактировал Галиев - 15.10.2016, 16:37
|
|
|
|
|
15.10.2016, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
О программе ещё написано в приказе РТН №116 ("Требования к наладке").
|
|
|
|
|
15.10.2016, 18:09
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.1.2015
Пользователь №: 256928
|
Цитата(Leidolv @ 14.10.2016, 17:36) P.s. Для открытия вида работ в СРО (пуско-наладка) вроде методика требуется, как так- работы открыты, а методики у Вас нет? Методика имеется, но согласовывать ее при получении СРО не требовалось...и как теперь быть: можно делать режимку или нет?
|
|
|
|
|
16.10.2016, 15:59
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2012
Из: Москва
Пользователь №: 166032
|
Цитата(DuS76 @ 15.10.2016, 18:09) Методика имеется, но согласовывать ее при получении СРО не требовалось...и как теперь быть: можно делать режимку или нет? Мы всегда прописываем в ТЗ, что должна быть утвержденная методика у подрядчика, это там, где не хоз. способом проводим. Если делаете для себя-два варианта вижу. Либо такой же вопрос задать в Ростехнадзоре и потом ответом прикрыться в случае необходимости, либо отправить на согласование в Москву, а не в местный филиал. В Москве согласуют, только надо их постоянно долбить (узнавать исполнителя и напоминать о себе). А Можно и то и то сделать =)
|
|
|
|
|
17.10.2016, 10:19
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2012
Из: Москва
Пользователь №: 166032
|
Цитата(DuS76 @ 14.10.2016, 15:23) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть: имеется методика (не согласованная с Ростехнадзором и они ответственно заявляют, что согласовывать в их обязанности не входит). Получается для сдачи отчетов необходимо выполнить все работы по режимке, иметь допуск в СРО и все? А у Вас письмо от РТН есть? О том, что они не занимаются согласованием методик? Или они это в телефонном/личном разговоре заявили?
|
|
|
|
|
17.10.2016, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Leidolv @ 17.10.2016, 10:19) А у Вас письмо от РТН есть? О том, что они не занимаются согласованием методик? Или они это в телефонном/личном разговоре заявили? У меня есть зарегистрированное письмо, в РТН, с просьбой согласовать методику. В прошлую пятницу должны были отправить в Нижний, Ускову, он согласовывает. К концу месяца должна быть готова.
|
|
|
|
|
18.10.2016, 15:04
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2012
Из: Москва
Пользователь №: 166032
|
Цитата(Галиев @ 17.10.2016, 15:22) У меня есть зарегистрированное письмо, в РТН, с просьбой согласовать методику. В прошлую пятницу должны были отправить в Нижний, Ускову, он согласовывает. К концу месяца должна быть готова. Ну про Вас я в ветке читал, вопрос был адресован Dus76. Но раз уж Вы ещё в этой ветке, может быть скинете текст ответа РТН в части, касающейся необходимости наличия СРО для РНИ на ОПО, когда он придёт. Просто интересно/ По поводу Градостроительного кодекса, пришёл к заключению, что они имели ввиду только строящиеся объекты, то есть снова пишут именно про пуско-наладку, а с режимкой проблем нет-такое чувство, что они про такой вид работ и не знаю вовсе
|
|
|
|
|
18.10.2016, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(Галиев @ 17.10.2016, 15:22) У меня есть зарегистрированное письмо, в РТН, с просьбой согласовать методику. В прошлую пятницу должны были отправить в Нижний, Ускову, он согласовывает. Это что, мазохизм такой?
|
|
|
|
|
18.10.2016, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Leidolv @ 18.10.2016, 15:04) Ну про Вас я в ветке читал, вопрос был адресован Dus76. Но раз уж Вы ещё в этой ветке, может быть скинете текст ответа РТН в части, касающейся необходимости наличия СРО для РНИ на ОПО, когда он придёт. Просто интересно/ По поводу Градостроительного кодекса, пришёл к заключению, что они имели ввиду только строящиеся объекты, то есть снова пишут именно про пуско-наладку, а с режимкой проблем нет-такое чувство, что они про такой вид работ и не знаю вовсе Вся беда в том, что некоторые фразы составлены так, что при случае их можно толковать двояко. Я, например, черным по белому прочел, что хоть и нет прямых запретов, а на ОПО режимку делать немоги. С нетерпением жду свой вариант. Цитата(Смит @ 18.10.2016, 15:37) Это что, мазохизм такой? Нет, это естественная надобность.
|
|
|
|
|
10.12.2016, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Здравствуйте, коллеги! В продолжение темы о СРО и режимной наладке. Оригиналы документов выкладывать я не буду, это очень личное, а выкраивать из текста куски считаю бесполезной тратой времени. Кроме РТН я обращался и в собственно саморегулируемую организацию "Ассоциация Строителей Мордовии" с тем же вопросом. Ответ, озвученный в двух организациях совершенно разным слоганом говорил об одном - в перечне работ, оказывающих влияние на безопасность в строительстве режимная наладка котлов (в т.ч., надзорных ФНП ОРПД) отсутствует. Налаживайте, говорят, себе на здоровье.
У меня назрел встречный вопрос: - есть ли где требование к форме документа, под названием "Режимная карта"?
|
|
|
|
|
10.12.2016, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(Галиев @ 10.12.2016, 11:08) есть ли где требование к форме документа, под названием "Режимная карта"? Требований к форме, наверное, нет. Есть только расплывчатые требования к их содержанию... ПТЭ ТЭ: Цитата Режимная карта - документ, содержащий перечень оптимальных значений параметров для достижения надежной и экономичной эксплуатации тепловых энергоустановок, составленный по результатам режимно-наладочных испытаний Цитата 5.3.6. Режим работы котла ведётся строго по режимной карте, составленной на основе испытаний оборудования и инструкции по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя. В "Правилах пользования газом" есть намёк на то, что в режимных картах могут быть показаны различные режимы работы: Цитата 37. По результатам проведения режимно-наладочных работ наладочной организацией составляются технический отчёт, отражающий показатели, влияющие на эффективность использования газа при различных режимах работы газоиспользующего оборудования, и режимные карты.
Сообщение отредактировал Смит - 10.12.2016, 14:02
|
|
|
|
|
10.12.2016, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(Joe @ 17.6.2016, 12:08) И эм... а как это не везде есть Ростехнадзор О_о ? такое бывает? Это ж Федеральная служба, она должна охватывать всю территорию Российской Федерации. Если в каком-то конкретном субъекте федерации нет управления ростехнадзора, значит этот субъект обслуживается управлением из какого-то соседнего субъекта, которое покрывает сразу несколько регионов. Или я что-то не понимаю? Откройте сайт Ростехнадзора и посмотрите структуру, где есть, а где нет. Ну не интересны вопросы экономии ростехнадзору. Давным давно , послде упразднения Газовой службы в энергонадзоре обращался. Было недвусмысленно указано на дверь, причем я этому был несказанно рад. Но с другой стороны все шабашки исчезли. Ведь инспектор был отец родной и кормилец.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.12.2016, 16:45
|
|
|
|
|
10.2.2017, 21:47
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166
|
Цитата(Галиев @ 10.12.2016, 11:08) ...Ответ, озвученный в двух организациях совершенно разным слоганом говорил об одном - в перечне работ, оказывающих влияние на безопасность в строительстве режимная наладка котлов (в т.ч., надзорных ФНП ОРПД) отсутствует. Налаживайте, говорят, себе на здоровье.
У меня назрел встречный вопрос: - есть ли где требование к форме документа, под названием "Режимная карта"? Приветствую, Коллеги! Ситуация до смешного ровно такая же - сочинили "Режимную карту", по отмашке типа " налаживайте на здоровье" - запустили, наладили и отчёт составили по чудо-рыбе, даже мощность котлов случайно совпала А, там есть прекрасная таблица под названием "Состав бригады проводившей работы", в которой нужно занести номера удостоверений и скорее всего с какой-то группой допуска. И, вот тут вопрос: - Достаточно ли для проведения пуско-наладочных и режимно-наладочных работ/испытаний группы аттестации Ростехнадзора =>" Б. 7.1. - Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления?"Заранее благодарю за ответ
Сообщение отредактировал tuguzak - 10.2.2017, 21:52
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|