Цитата(bert0390 @ 13.1.2017, 13:13)
Здравствуйте Господа!
Подскажите пожалуйста, столкнулись с такой ситуацией: К ЦТП последовательно подключено более 20 потребителей, во время пикового потребления горячей воды на отдаленных потребителях обратка(Т4) встает и замерзает.
Возможно ли решить эту проблему установкой сужающих диафрагм (лимитных шайб) на ближайших ИТП зданий от ЦТП. Если установить их на обратку(Т4). Без применения автоматического регулирования.
Если это возможно - то по какой формуле производить расчет отверстия???
Уважаемый Берт 0390!
Ограничивать потребление обязательно необходимо, тем более если у Вас 20 потребителей и более. Это называется распределение тепла по потребителям. т.е ближайшим к ЦТП min отверстие диафрагмы или шайбы не важно как назвать, а чем дальше тем больше отверстие. Если не поскупитесь, то в настоящее время шайбы и диафрагмы никто не ставит (это вчерашний день-ведь их каждый год при подготовке к отопит. периоду надо будет вскрывать и проверять отверстия, менять их). Кроме того где Вы их изготовите - в стране дефицит токарей (их вытачивают на станках) и производственных предприятий (особенно в Москве). Сейчас все ставят балансировочную арматуру, которая откр. и закрывается по позициям ступенчато (сразу откр. или закр. ее не получится - это РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА).
Внимание!!! По ПТЭТЭ регулировать подачу теплоносит. запорной арматурой - ЗАПРЕЩЕНО, т.е. чем меньше Вы ее трогаете и вертите, тем лучше . Балансировочниками легко будет добиться нужного Вам результата, просто на это надо затратить время. Постарайтесь найти деньги на такую арматуру, естественно что такая арматура дороже запорной. но никто Вас не обязывает установить ее сразу, если в средствах трудности, то оснастите систему теплоснабжения от ЦТП постепенно по нарастающей. И Вам правильно отвечают, системы потребления будут еще более гибче к режимам теплопотребления, если в каждом МКД по стаякам будет смонтирована такая арматура по такому же принципу, как я Вам выше написал - она надежная и долго прослужит и с ней меньше возни, чем с шайбами и диофрагмами.
При расчетах отверстий диаметров отверстий или на сколько открыть балансировочник необходимо пользоваться макс. нагрузками, т.е если это система ГВС, то если не сохранился проект необходимо проверить нагрузку ГВС в договоре ( т.е. надо убедиться она макс. или среднесуточная). Если нагрузка в договоре ср.суточная то ее легко перевести макс. - необходимо ее умножить на кол-во часов работы данной системы в сутках, так для жилья 24 часа.
Внимание!!! Применять в договорах qmax гвс нельзя это ошибочно. В договоре должна быть среднесуточная нагрузка ГВС из-за неравномерного потребления. Макс. необходим для проектанта при выборе схемы подключения системы ГВС к узлу управления нагрузками в ЦТП/ИТП и для подбора оборудования вплоть до точек горячего водоразбора, да макс. необходим наладчикам. Методику расчета Вы найдете в СНиПах или лучше в справочниках по наладке водяных систем теплоснабжения Апарцева или Манюка. Методику попробуйте найти на сайте РОСТЕПЛО в разделе "Правовая информация"
И ЕЩЕ отмечу из-за неравномерного потребления гор. воды на любом объекте - лучше всего работают балансировочники, их и надо Вам ставить. (подбираются они так же как запорная арматура - по макс. расходу и диаметру).
Вот как то так. Успехов Вам всем.
С уважением,
Александр Леонидович, бывший инспектор Теплоинспекции "Мосгосэнергонадзора"