Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Carel Lon, Неправильно загружает в плату
Roboman
сообщение 7.12.2016, 5:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Столкнулся с такой проблемой:
В LonMaker, при добавлении нового устройства, записывается Image file от другого устройства. Получается, выставляю xif и nxe для устройства 1 (У1), а при просмотре он показывает названия переменных от У2. При перезаливке, в поле указания nxe и xif путь к xif стоит нужный, от У1, а к nxe стоит путь от У2. Переделываю, перезаливаю, а толку ноль.

Вообще с Lon платами от Carel вечно все не слава богу. Не первый раз сталкиваюсь с Lon сетью для Carel и постоянно танцы с бубном при Comission устройств. Был у кого-нибудь опыт работы с Carel и Lon? Это повсеместно или только мне так везет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 7.12.2016, 13:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



ДВС!
Файл nxe — это бинарный образ микропрограммы и к названиям в LonMaker он имеет слабое отношение.
Пропробуйте перед перезаливкой сначало удалить устройство У1 из проекта, затем из библиотеки шаблонов удалить шаблон для устройства У1, затем из папки (в которой лежат ваши xif и nxe) удалить файлы с расширением xfo и xfb и именем вашего xif устройства У1. После этого проделать перезаливку (как Вы делаете) с указанием xif и nxe. После этой процедуры в папке появятся снова файлы с расширением xfo и xfb.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим Ананских
сообщение 7.12.2016, 21:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 7.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3619



А ещё проверьте, не одинаковый ли у них Program ID. Есть в LONset полезная галочка: File -> Setup -> New project increase Program ID.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 8.12.2016, 12:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Верно Вам говорят, что Program ID играет важную роль. Если они совпадают (у обоих устройств), то xif будет подтягиваться при появлении устройств в LonMaker один и тот же (т.е. тот который Вы первым сопоставили с данным видом устройств - идентификация устройств по Program ID).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 9.12.2016, 5:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Спасибо за советы. Действительно Program ID был одинаков, хотя галочка File -> Setup -> New project increase Program ID стоит. Поменял вручную и все правильно залилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 15:09