Расчет дождевых вод, Как правильно посчитатьдождевые воды с кровли и прилегающей территории |
|
|
|
9.9.2010, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200
|
Добрый день уважаемые коллеги. Столкнулся с такой проблемой. Мне нужно посчитать отвод дождевых вод с кровли и прилегающей открытой автостоянки. Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю. Для гидравлического расчета труб идущих с кровли я беру расход посчитанный по формуле СНиП 2.04.01-85* Торговый комплекс расположен под Москвой Кровля с уклоном 3% Считаю так Q=Fхq5/10000=2200х(4в степени0,71)х80л/с га/10000=47,1 л/с Для гидравлического расчета внутриплощадочных сетей я еще раз определяю расход воды с кровли по рекомендациям ВНИИ ВОДГЕО и внутриплощадочную сеть рассчитываю по этому расходу и очистные подбираю по этому расходу. Правильно ли я так делаю? Какой расход нужно записать в общие данные по проекту наружных сетей? Какой расход нужно записать в общие данные по проекту внутренних сетей? Хотелось бы увидеть комментарии Andrey R и Vict Комментарии Tzar тоже хотелось бы увидеть
|
|
|
|
|
9.9.2010, 10:32
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 11:27) Хотелось бы увидеть комментарии Andrey R Да я тут уже раз десять в разных темах про то высказывался Но никто ж не читает, все норовят создать новую тему и в сотый раз обсуждать давно обсужденное...
|
|
|
|
|
9.9.2010, 10:33
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 10:27) Хотелось бы увидеть комментарии Andrey R и Vict ы-ыыы... Отвечаю - воспользуютесь поиском - обсуждалось неоднократно. ПС. одновременно и однозначно двое уже ответили. Ждем ответа Tzar-а.
Сообщение отредактировал Vict - 9.9.2010, 10:35
|
|
|
|
|
9.9.2010, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200
|
Andrey R и Vict если не трудно напишите сюда Это всего 2 предложения для таких специалистов как вы Я же не спрашиваю у вас подробности расчета
Заказчик взял за жабры Ничего не успеваю(( Интернет лимитированный
|
|
|
|
|
9.9.2010, 11:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 12:14) всего 2 предложения Наружку - по наружному СНиП. Внутрянку - по внутрянистому
|
|
|
|
|
9.9.2010, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200
|
Андрей R т.е. я правильно делаю? И еще 2 тупых вопроса Какой расход нужно записать в общие данные по проекту наружных сетей? посчитанный по рекомендациям ВНИИ ВОДГЕО? Какой расход нужно записать в общие данные по проекту внутренних сетей? посчитанный по формуле СНиП?
|
|
|
|
|
9.9.2010, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200
|
Какой расод записывать в общие данные по наружным сетям? - при постоянном коэффициенте стока (mid ) по формуле (12)
Qr = Cигмаmid ×A × F / tr n = 0,634 × 671,12 × 3,9 /100,71 = 323,535 л/с
- при переменном коэффициенте стока (Сигма mid) по формуле (20)
Qr = z mid ×A1,.2 × F / tr 1,.2n - 0,1 = 0,201 × 671,121,2 × 3,9/101,2×0,71-0,1 = 342,3 л/с?
|
|
|
|
|
9.9.2010, 12:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 12:32) И еще 2 тупых вопроса Какой расход нужно записать в общие данные по проекту наружных сетей? посчитанный по рекомендациям ВНИИ ВОДГЕО? Какой расход нужно записать в общие данные по проекту внутренних сетей? посчитанный по формуле СНиП? Рекомендации ВОДГЕО - ни к чему не обязывающие рекомендации одного из тысяч АО. Считайте по СНиП. Для наружки и внутрянки разные СНиПы, соответственно и расходы будут разными.
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200
|
Андрей R В рекомендациях ВОДГЕО хотя бы более менее все понятно Объясните нормально будет что в проекте по внутрянке будет написан один расход с кровли, а в проекте по наружке будет написан другой расход с той же кровли Как бы вы написали будь на моем месте?
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Что понятно, это хорошо, но это не норматив. Норматив - СНиП. В наружке не будет расхода с кровли, там будет расход со всей площадки, включая кровлю, посчитанный по формуле наружного СНиП.
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200
|
Хорошо будет общий расход но мне нужно выделить расход с кровли, т.к. он направляется без очистки в водосток Как на это посмотрит экспертиза что расходы в наружном и внутреннем проектах отличаються?
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200
|
Андрей что вы писали в поодобные проекты когда их сами выполняли?
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 14:29) Андрей что вы писали в поодобные проекты когда их сами выполняли? То, что я Вам тут говорю Вы понимаете физический смысл этих расчетов? Для чего они делаются и почему разные формулы в двух СНиПах?
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:36
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
кузнец?
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 14:22) Хорошо будет общий расход но мне нужно выделить расход с кровли, т.к. он направляется без очистки в водосток Зачем выделять? Направляется же в сеть предприятия? Или отдельной трубой в городскую? Разрешение на "без очистки" есть? Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 14:22) Как на это посмотрит экспертиза что расходы в наружном и внутреннем проектах отличаються? На месте эксперта, я бы вообще не стал смотреть дальше проект, если бы расходы были одинаковые Цитата(Vict @ 9.9.2010, 14:36) кузнец? Вам бы, коллега, всё злоклюйствовать А хто буит юных дам просвещать? Я уже иссяк почти
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200
|
Андрей вы всегда отвечаете вопросом на вопрос? Хорошо будет общий расход но мне нужно выделить расход с кровли, т.к. он направляется без очистки в водосток Как на это посмотрит экспертиза что расходы в наружном и внутреннем проектах отличаються? Хватит с Vict улыбаться Неужели так тяжело нормально ответить
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 14:40) Неужели так тяжело нормально ответить На нормально заданный вопрос - не тяжело. Но я не понимаю, что и зачем Вы делаете, потому и задаю уточняющие вопросы.
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200
|
Андрей значит это нормально что будет 2 разные цифры расхода дождевой воды с одной и той же кровли в проектах по наружке и внутрянке? Разрешение на сброс без очистки есть Чистится будет только вода со стоянки
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 14:44) Андрей значит это нормально что будет 2 разные цифры расхода дождевой воды с одной и той же кровли в проектах по наружке и внутрянке? Разумеется. Это же секундный расход в разных створах и с разными условиями образования. Если они будут одинаковы, Вы мне в экспертизе замучаетесь объяснять, почему это так получилось Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 14:44) Разрешение на сброс без очистки есть Чистится будет только вода со стоянки Тогда отдельным выпуском сразу в городскую и расход указать по внутрянке. И уже кровлю не учитывать при расчете наружки.
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200
|
Андрей мне поручили сделать проект внутренних и наружных сетей ВК пристройки к торговому комплексу Нужно сделать проект по внутрянке и наружке. Я почитал и понял что расход воды с кровли по внутрянке будет отличаться от расхода воды с кровли в проекте по наружным сетям Меня это смутило Вода же льется одинаковая Вода с кровли отправляеться в сеть без очистки Вода сос тоянки очищается и также отправляется в сеть водостока
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:52
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 13:40) Хватит с Vict улыбаться Неужели так тяжело нормально ответить ну вам же ответили Цитата(andrey R @ 9.9.2010, 13:19) В наружке не будет расхода с кровли, там будет расход со всей площадки, включая кровлю, Цитата(andrey R @ 9.9.2010, 13:40) Вам бы, коллега, всё злоклюйствовать А хто буит юных дам просвещать? Вы видели дам в кузнецах? Цитата Я уже иссяк почти терпите коллега, ...ради кузнечной дамы
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 14:48) Андрей мне поручили сделать проект внутренних и наружных сетей ВК пристройки к торговому комплексу Нужно сделать проект по внутрянке и наружке. Поручившему - предупреждение о неполном служебном. Чтобы в следующий раз думал, кому поручает Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 14:48) Я почитал и понял А-а-а, таки Вы вааще вьюноша Тада идите читать учебник, ибо ничего Вы не поняли. На бестолковые вопросы я готов отвечать только девушкам Цитата(Vict @ 9.9.2010, 14:52) Вы видели дам в кузнецах? Увы, друг мой, увы... старею, нюх теряю
|
|
|
|
|
9.9.2010, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200
|
Написал подробнее об объекте и получил очередную порцию улыбок и шуточек От Аndrey и Vict Тогда отдельным выпуском сразу в городскую и расход указать по внутрянке. И уже кровлю не учитывать при расчете наружки - очистные уже построены и вода с кровли не отводится отдельным выпуском в водосток а соединяеться с дождевыми водами со стоянки прошедшими очистку и толкько затем отводится в водосток. Я должен присоединится к существующей сети если позволит расход Дождевые со стоянки соединены с дождевыми с крыши трубой минуя очистные Видимо для предотвращения затопления очистных при переполнении А где же Tzar Он больше пишет по делу Vict вообще только шутит Спасибо Аndrey R хотя бы как-то ответил
|
|
|
|
|
9.9.2010, 14:11
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 14:08) Написал подробнее об объекте и получил очередную порцию улыбок и шуточек От Аndrey и Vict дык-ж сами пожелали Цитата А где же Tzar Он больше пишет по делу он был, но видимо в кузню входить не хочет
|
|
|
|
|
9.9.2010, 14:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 15:06) Я должен присоединится к существующей сети если позволит расход Если труба с кровли соединяется с трубой от очистных (видимо проточных?) в нескольких метрах от городской сети, то складываете расходы (посчитанный по внутрянке для кровли и посчитанный по наружке для стоянки). Если расстояние в сотни метров - то так нельзя. Разумеется, речь о секундных расходах. Суточный посчитаете по наружке по всей площади, включая кровлю. И вааще, с Вас бутылка за моральный ущерб и потерю веры в молодых специалистов Хотя, судя по профилю, не такой уж и молодой
|
|
|
|
|
9.9.2010, 14:13
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 14:10) Vict вообще только шутит а шо остается делать? Могу перестать шутить, но это вам еще меньше понравится...
|
|
|
|
|
9.9.2010, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200
|
Андрей спасибо за Ваш последний ответ Куда занести бутылку?
|
|
|
|
|
9.9.2010, 14:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 15:17) Куда занести бутылку? Викту, я ж не пью Это недалеко, за пару дней обернетесь
|
|
|
|
|
9.9.2010, 14:19
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 14:17) Андрей спасибо за Ваш последний ответ Куда занести бутылку? ко мне, т.к. АндрейАнатолич не потребляет! ПС. во, опять тандемом ответили
Сообщение отредактировал Vict - 9.9.2010, 14:21
|
|
|
|
|
9.9.2010, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200
|
Если расстояние в сотни метров - то так нельзя. Андрей вы имеете в виду расстояние от точки где слились вода с очистных и вода с кровли и до 1 колодца городского водостока?
Ошибся от колодца где слились вода с очистных и вода с кровли
|
|
|
|
|
|