Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ Пережог топлива на котельной

Автор: cvo 6.2.2023, 14:01

Здравствуйте.
Требуется консультация.
На котельной зафиксирован пережог топлива.
Должностные лица объясняют пережог в том числе увеличенным коэффициентом избытка воздуха.
 doc146982202302062052152.pdf ( 241,15 килобайт ) : 163

Насколько это утверждение можно считать обоснованным?

Автор: tiptop 6.2.2023, 16:50

Цитата(cvo @ 6.2.2023, 14:01) *
На котельной зафиксирован пережог топлива.

Перерасход? huh.gif

А "тнт" - это ведь там не "тринитротолуол"?

Автор: CNFHSQ 6.2.2023, 17:27

А циклон причем?

Автор: T-rex 6.2.2023, 19:37

Звучит правдоподобно - отложения и накипь, а также избыток воздуха снижают КПД котлоагрегата, что отражается в увеличенном расходе топлива. Вопрос, как эксплуатация смогла разделить влияние этих факторов из совокупного негативного эффекта? Оставим этот вопрос им.
ТНТ - тут скорее всего

Автор: CNFHSQ 6.2.2023, 20:44

Цитата(T-rex @ 6.2.2023, 19:37) *
Звучит правдоподобно - отложения и накипь, а также избыток воздуха снижают КПД котлоагрегата, что отражается в увеличенном расходе топлива. Вопрос, как эксплуатация смогла разделить влияние этих факторов из совокупного негативного эффекта? Оставим этот вопрос им.
ТНТ - тут скорее всего
Лишние потери с уходящими газами q2, а остальное на все остальное. Какое отношение циклон находящийся за котельной оказывает на кпд, хз.

Автор: tiptop 6.2.2023, 20:51

Цитата(T-rex @ 6.2.2023, 19:37) *
ТНТ - тут скорее всего

Скорее всего, тонны натурального топлива.

Автор: CNFHSQ 6.2.2023, 20:55

Цитата(T-rex @ 6.2.2023, 19:37) *
Звучит правдоподобно - отложения и накипь, а также избыток воздуха снижают КПД котлоагрегата, что отражается в увеличенном расходе топлива. Вопрос, как эксплуатация смогла разделить влияние этих факторов из совокупного негативного эффекта? Оставим этот вопрос им.
ТНТ - тут скорее всего
Лишние потери с уходящими газами q2, а остальное на все остальное. Какое отношение циклон находящийся за котельной оказывает на кпд, хз.

Автор: cvo 7.2.2023, 10:07

Всем спасибо.
тнт = т (квалификация персонала оставляет желать лучшего)

Автор: Сандугач 7.2.2023, 10:23

Цитата(cvo @ 6.2.2023, 16:01) *
На котельной зафиксирован пережог топлива.
Должностные лица объясняют пережог в том числе увеличенным коэффициентом избытка воздуха.
 doc146982202302062052152.pdf ( 241,15 килобайт ) : 163

Насколько это утверждение можно считать обоснованным?


Если сети не дырявые и подпитка не изменилась, график температурный соблюдается и учитывается при расчёте норматива расхода (месяц то не жаркий был, котлы могли и в форсированном режиме работать, потому и жрать больше..). то и этот вариант возможен...