Автор: cvo 6.2.2023, 14:01
Здравствуйте.
Требуется консультация.
На котельной зафиксирован пережог топлива.
Должностные лица объясняют пережог в том числе увеличенным коэффициентом избытка воздуха.
doc146982202302062052152.pdf ( 241,15 килобайт )
: 163
Насколько это утверждение можно считать обоснованным?
Автор: tiptop 6.2.2023, 16:50
Цитата(cvo @ 6.2.2023, 14:01)
На котельной зафиксирован пережог топлива.
Перерасход?
А "тнт" - это ведь там не "тринитротолуол"?
Автор: T-rex 6.2.2023, 19:37
Звучит правдоподобно - отложения и накипь, а также избыток воздуха снижают КПД котлоагрегата, что отражается в увеличенном расходе топлива. Вопрос, как эксплуатация смогла разделить влияние этих факторов из совокупного негативного эффекта? Оставим этот вопрос им.
ТНТ - тут скорее всего
Автор: CNFHSQ 6.2.2023, 20:44
Цитата(T-rex @ 6.2.2023, 19:37)
Звучит правдоподобно - отложения и накипь, а также избыток воздуха снижают КПД котлоагрегата, что отражается в увеличенном расходе топлива. Вопрос, как эксплуатация смогла разделить влияние этих факторов из совокупного негативного эффекта? Оставим этот вопрос им.
ТНТ - тут скорее всего
Лишние потери с уходящими газами q2, а остальное на все остальное. Какое отношение циклон находящийся за котельной оказывает на кпд, хз.
Автор: tiptop 6.2.2023, 20:51
Цитата(T-rex @ 6.2.2023, 19:37)
ТНТ - тут скорее всего
Скорее всего, тонны натурального топлива.
Автор: CNFHSQ 6.2.2023, 20:55
Цитата(T-rex @ 6.2.2023, 19:37)
Звучит правдоподобно - отложения и накипь, а также избыток воздуха снижают КПД котлоагрегата, что отражается в увеличенном расходе топлива. Вопрос, как эксплуатация смогла разделить влияние этих факторов из совокупного негативного эффекта? Оставим этот вопрос им.
ТНТ - тут скорее всего
Лишние потери с уходящими газами q2, а остальное на все остальное. Какое отношение циклон находящийся за котельной оказывает на кпд, хз.
Автор: cvo 7.2.2023, 10:07
Всем спасибо.
тнт = т (квалификация персонала оставляет желать лучшего)
Автор: Сандугач 7.2.2023, 10:23
Цитата(cvo @ 6.2.2023, 16:01)
На котельной зафиксирован пережог топлива.
Должностные лица объясняют пережог в том числе увеличенным коэффициентом избытка воздуха.
doc146982202302062052152.pdf ( 241,15 килобайт )
: 163Насколько это утверждение можно считать обоснованным?
Если сети не дырявые и подпитка не изменилась, график температурный соблюдается и учитывается при расчёте норматива расхода (месяц то не жаркий был, котлы могли и в форсированном режиме работать, потому и жрать больше..). то и этот вариант возможен...