> Канализация бассейна, Нужно сделать канализацию в душевых и санузлах бассейна
OVshka
сообщение 18.8.2017, 16:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.6.2017
Пользователь №: 323047



Добрый день! Нужно сделать канализацию от душевых, унитазов, писуаров и т. д., но вот вопрос, можно ли заменить фановую трубу аэраторами с мембраной диаметром 110 (воздушный клапан) на крайних точках? И еще вопрос, какими коэффициентами можно воспользоваться, чтобы сузить диаметры? делаю такую канализацию вперве, поэтому не очень хочется, чтоб люди в грязной воде по-косточки стояли))) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 18.8.2017, 17:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(OVshka @ 18.8.2017, 17:03) *
Добрый день! Нужно сделать канализацию от душевых, унитазов, писуаров и т. д., но вот вопрос, можно ли заменить фановую трубу аэраторами с мембраной диаметром 110 (воздушный клапан) на крайних точках?

СП 30.13330.2016 п 8.3.21
Цитата
И еще вопрос, какими коэффициентами можно воспользоваться, чтобы сузить диаметры? делаю такую канализацию вперве, поэтому не очень хочется, чтоб люди в грязной воде по-косточки стояли))) rolleyes.gif

в каком месте вы ее собрались сужать? и с чего вдруг это надо делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVshka
сообщение 21.8.2017, 11:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.6.2017
Пользователь №: 323047



Цитата(freese @ 18.8.2017, 17:01) *
СП 30.13330.2016 п 8.3.21



в каком месте вы ее собрались сужать? и с чего вдруг это надо делать?



Спасибо большое! clap.gif

Чтобы на выходе были чуть меньше диаметры, не все же сантех. приборы будут работать одновременно и на полную мощность.

Сообщение отредактировал OVshka - 21.8.2017, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 21.8.2017, 11:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(OVshka @ 21.8.2017, 13:05) *
Чтобы на выходе были чуть меньше диаметры, не все же сантех. приборы будут работать одновременно и на полную мощность.

А разве это не рассчетом подбирается? При расчёте секундных и часовых расходов стоков вообще то уже учитывается то, что не все приборы будут работать. По секундным вообще то диаметры и подбираются. А тут еще какая то самодеятельность с заужением диаметров... Вот какой диаметр надо исходя из расчетов и таблиц гидравлического рассчета (авторы либо Добромыслов либо Лукиных)-такой и ставить. Иногда еще поставщики труб сами гидравлические таблицы на свои трубы предоставляют.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.8.2017, 11:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.8.2017, 12:02
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Какие диаметры-то в итоге у вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVshka
сообщение 21.8.2017, 13:20
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.6.2017
Пользователь №: 323047



Цитата(Ferdipendoz @ 21.8.2017, 12:02) *
Какие диаметры-то в итоге у вас?



я подбирала по номограмме ТКП 45-4.01-29-2006. "Номограмма для определения диаметров канализационных труб", в итоге диаметры получились 2х 200мм (19,15л/с и 13,1л/с) и один 250мм (30,75 л/с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVshka
сообщение 21.8.2017, 14:43
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.6.2017
Пользователь №: 323047



Цитата(freese @ 18.8.2017, 17:01) *
СП 30.13330.2016 п 8.3.21

в каком месте вы ее собрались сужать? и с чего вдруг это надо делать?



"8.3.21 В зданиях и сооружениях допускается устройство невентилируемых канализационных стояков и невентилируемых канализационных стояков с воздушными (противовакуумным) клапанами при условии сохранения режима вентиляции наружной канализационной сети, к которой присоединяются выпуски из этих зданий и сооружений.

Количество СП 30.13330.2016 вытяжных канализационных стояков, обеспечивающее режим вентиляции наружной канализационной сети (заданную кратность воздухообмена на расчетном участке наружной сети канализации), следует вычислять по формуле"

это если я правильно понимаю, что ставить противовакуумные клапаны можно, если ставить вентиляционные стояки на наружной канализации? а если у меня нет возможности вывести вентиляционный стояк, на втором этаже на террасе кафе?

и там есть расчет количества вытяжных канализационных стояков на наружной канализации, а о количестве противовакуумных клапанов на внутренней канализации ничего не сказано, или я что-то не правильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 28.8.2017, 9:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(OVshka @ 21.8.2017, 16:43) *
это если я правильно понимаю, что ставить противовакуумные клапаны можно, если ставить вентиляционные стояки на наружной канализации? а если у меня нет возможности вывести вентиляционный стояк,

Вакуумный клапан как раз и ставится когда нет возможности стояком выйти на кровлю. И ставится он в помещении в верхней точке стояка. по читайте то что приложено и то что по ссылке
Цитата
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Вентиляционный клапан устанавливается в верхней части стояка и пропускает воздух только в одном направлении - в стояк, который не выводится выше кровли здания.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Santechnika_6_2006.pdf ( 315,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 4:06