Здравствуйте!
Проектируется отдельно стоящее здание спортзала на 100 воспитанников.
Нужно ли разрабатывать раздел "Перечень мероприятий по противодействию террористическим актам"?
И на основании требований какой нормативной документации (пункта, подпункта).

Всем ответившим заранее большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 21.8.2019, 18:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Градостроительный кодекс статью про состав проекта посмотрите. Мне казалось ПМ ПТА только для ОПО разрабатывать нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 21.8.2019, 20:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Agt12qwe2we2 @ 21.8.2019, 16:55) *
Здравствуйте!
Проектируется отдельно стоящее здание спортзала на 100 воспитанников.
Нужно ли разрабатывать раздел "Перечень мероприятий по противодействию террористическим актам"?
И на основании требований какой нормативной документации (пункта, подпункта).

Всем ответившим заранее большое спасибо!

Решения по защищенности проектируемых объектов разрабатываются в соответствии с СП 132.13330.2011. А оформляют их или в разделе ТХ (ПП №87 от 16.02.08 п.22) или отдельным разделом (ПП №87 от 16.02.08 п.32) в зависимости от сложности объекта, требования Заказчика и внутренними стандартами организации-разработчика ПД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 26.8.2019, 10:02
Сообщение #4


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



п.7.4 СП 132, а теперь еще и п.2.2. Ст.49 ГрК РФ сверху - если больше 50 человек в помещении - надо разрабатывать антитеррор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения